монтаж в штробах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
mikl_new ®

[10.04.2016 16:45:29]
 День добрый

имеем проект где АПС и СОУЭ проложены в гофре кабелем ФР-ЛС. Клипсы пластик, дюбель пластик и т.д. За подвесным потолком.

Надо бы перезаложить на ОКЛ, но проект ушел в монтаж.

Есть вариант гофротрубу заменить на трубу ПНД и уложить шлейфы в стяжку пола сделав проводку скрытой.

Хотелось бы услышать ваше мнение


[10.04.2016 18:18:17]
 Если нужен сертификат ОКЛ - в печку. Сделаете штробы в печке ВНИИПО заплатите 300 т.р. и докажете что это норм. ОКЛ.

Однако есть лазейка в СП6:
4.6 Кабельные линии и электропроводки СПЗ, прокладываемые
замоноличено, в пустотах строительных конструкций из негорючих
материалов или в металлических трубах, обладающих локализационной
способностью, допускается выполнять кабелями или проводами, к которым
не предъявляются требования по нераспространению горения, при этом
торцы каналов и труб, входящих в электрооборудование и соединительные
коробки, должны быть герметично уплотнены негорючими материалами.

Но нет данных, кто это удачно использовал.


[10.04.2016 18:35:33]
 п. 4.6
...не предъявляются требования по нераспространению горения..

т.е НГ- не НГ


[10.04.2016 19:21:52]
 А какое время работоспособности Вам требуется?


[10.04.2016 19:43:18]
 Возможно я не верно выразился, извиняюсь.

Зак не хочет платить за ОКЛ с сертифиакатом т.к. это бюджет и сметы уже не перетянуть. Объект - 12и секционная многоэтажка 25 этажей.

Зак предлагает, чтобы не терять время на изменения в проекте на ОКЛ и выделения на это денег,
Заливать кабели в стяжку пола в пнд трубах. Строители это могут устроить ибо лить все равно стяжку будут , а в ней пойдет разводка электро.


[10.04.2016 20:03:01]
 Какие подвесные потолки могут быть в жилье?


[10.04.2016 20:03:53]
 И какие взяты кабели и гофра? Производители?


[10.04.2016 20:11:54]
 <<Какие подвесные потолки могут быть в жилье?
у нас финны дома строили -везде в коридорах и фойе амстронг...

Ну спрячете Вы ШС в стяжку, а подвод к приборам, а подвод к извещателям на амстронге и тд и тп..
Будете кусками ОКЛ делать?


[10.04.2016 21:00:08]
 >> Зак не хочет платить за ОКЛ с сертифиакатом т.к. это бюджет и сметы уже не перетянуть.

Посмотрите эту ОКЛ
http://spkb.ru/fireproof-cable-lines

Переплата может быть только на мет. скобы


[10.04.2016 21:31:16]
 может я конечно не правильно прикинул.. но 12 подъездов по 25 этажей при минимум кабеля на этаже метров 50 и креплении трубы через каждые 30 см при цене анкера в 12 рублей и скобы в 2 рубля, то выходит около 700 тысяч рублей ))) не считая цены самой трубы...


[11.04.2016 0:17:22]
 To Нина.
Дом как дом, потолки армстронг.
Гофра обычная, ПВХ, ДКС. Кабель КПСнг фрлс

To Viss и kazakru.
Спасибо, посмотрю.


[11.04.2016 0:43:50]
 Коллеги, и все таки, ну вдруг,
Какое ваше мнение о замоноличивании КЛ АПС и СОУЭ?


[11.04.2016 8:58:38]
 т.е. зайти через
СП6, п. 4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315 [заменен на ГОСТ 31565-2012 (Таблица 2)], и способом их прокладки.

Проблема только в подтверждении времени при таком способе прокладки ибо, получается, что выполнить в монолите проводки ПС можно,
но как доказать, что будет выполнено требование по жевучести ибо сам способ не дает железобетонного аргумента


[11.04.2016 11:04:43]
 а зачем гофра?


[11.04.2016 11:09:41]
 >Какое ваше мнение о замоноличивании КЛ АПС и СОУЭ?

Ещё в 1989 году для СОУЭ предлагалось прокладывать внутри строительных конструкций или в штробе с пределом огнестойкости не ниже 0,75 ч.

Пособие к СНиП 2.08.02-89 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ п. 5.13


[11.04.2016 12:06:58]
 Билли Бонс
речь о тяжелой гофре для заливки... не открыто же кабель монолитить

Georg
Да, безусловно, скрытая проводка никогда не была запрещена. В этом сомнений нет.
Сомнение в том, будет ли кабель в монолите считаться КЛ? ))


[11.04.2016 12:15:49]
 >Сомнение в том, будет ли кабель в монолите считаться КЛ?

Сечение жилы больше 16 мм2 - кабельная линия, меньше - электропроводка. Даже если Вы заложите там пневмотрубку ничего не изменится: "линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону" (Ст. 103).


[11.04.2016 14:28:47]
 Я имею ввиду, будет ли данная линия ДПЛС соответствовать ст. 82 п. 2 ФЗ 123 с изменениями,
Т.е. электропроводкой с обеспечением сохранения живучести
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: монтаж в штробах      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.