Порошковое пожаротушение бокса №3

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.04.2016 23:17:42]
 Уважаемые специалисты . Можно ли тушить бокс №3 порошком. Например марки Тунгус во взрывозащищенном исполнении или же газом.
Исходные данные прилагаю

Помещение бокса №3, расположено на отм.+0,00м, в осях 22-23/Ю-Ш, предназначено для проведения испытания различных силовых агрегатов по заданным параметрам, в соответствии с техническими регламентами. При испытании силовых агрегатов используются различные типы топлива, газ, бензин или дизельное топливо.
Природного газа метан поступает от модуля баллонного газового обеспечения МБГО-4-2000-20-1-СН4 - сертифицированный автомобиль с кассетами на 20 баллонов, который стоит на улице в районе бокса. Подача газа в помещение испытания силовых агрегатов осуществляется по газопроводу.
Топливо дизельное и бензин подаются в испытательный бокс к силовому агрегату от автозаправочной станции, через промежуточные емкости, по 2-м раздельным самотечным трубопроводам. При необходимости резервное топливо дизельное или бензин закачивается в расходный бак, находящийся в помещении бокса.

Исходные данные:
Площадь помещения бокса испытания силовых агрегатов – 54,0 м2.
Объем помещения – 194,4 м3.



[04.04.2016 10:27:36]
 Конечно можно. особенно если это бокс №3)) вопрос в том надо ли


[04.04.2016 11:48:54]
 Каждый третий бокс оснащать порошком... А первые два как же?)
А по факту - расходный бак с топливом определяет средства тушения, смотрите документацию на модули на предмет могут ли они такие прелести тушить. Одно маааленькое НО, ежели боитесь неким силовым агрегатам навредить порошком и заказчик финансовыми проблемами не обременён - тушите газом, это дороже, но последствия для помещения и его начинки минимальны (разве что если модуль и трубопроводы никто закрепить не захочет, что тоже бывает)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Порошковое пожаротушение бокса №3      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.