О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Количество оросителей в пожаротушени

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.04.2016 10:35:08]
 Скажите пожалуйста!!!согласно п. 5.1.14 предусмотрено 10 процентный запас оросителей. Это касается также дренчерных???они ведь не убиваемые


[01.04.2016 10:59:45]
 ГОСТ Р 50680-94
п.5.35 Установки должны быть обеспечены запасом оросителей на предприятии не менее 10% от числа смонтированных на распределительных трубопроводах установки и не менее 2% - для проведения испытаний.
Какие конкретно не оговаривается, т.е. для всех.

я знаю ведомственное требование одной большой организации к 10% запасу насадков для газового пожаротушения. если у дренчера можно розетку погнуть, то у насадка вообще ничего сломать нельзя.
хотя... вспоминается анекдот про русского и подшипник...


[01.04.2016 14:51:48]
 СП5.13130-2009
5.1.14. АУП должны быть обеспечены запасом оросителей в количестве не менее 10% от числа
смонтированных и не менее 2% от этого же числа для проведения испытаний.

В отношении дренчерных оросителей совершенно бессмысленно.

Но что любопытно, в "окончательной" редакции готовящегося нового издания СП5 читаем:

6.1.16 АУП должны быть обеспечены запасом соответственно сприн-клерных и дренченых оросителей (распылителей) при общем количестве:
- до 100 шт. включ. — 5 шт. и 1 шт.;
- до 1000 шт. включ. — 10 шт. и 2 шт.;
- более 1000 шт. — 15 шт. и 3 шт.
А ведь количество спринклеров, которые могут сработать, вроде как не зависит от общей площади объекта? IMHO, резервных спринклеров маловато. Gерекос уже в другую сторону.


[01.04.2016 14:53:02]
 СП5.13130-2009
5.1.14. АУП должны быть обеспечены запасом оросителей в количестве не менее 10% от числа
смонтированных и не менее 2% от этого же числа для проведения испытаний.

В отношении дренчерных оросителей совершенно бессмысленно.

Но что любопытно, в "окончательной" редакции готовящегося нового издания СП5 читаем:

6.1.16 АУП должны быть обеспечены запасом соответственно сприн-клерных и дренченых оросителей (распылителей) при общем количестве:
- до 100 шт. включ. — 5 шт. и 1 шт.;
- до 1000 шт. включ. — 10 шт. и 2 шт.;
- более 1000 шт. — 15 шт. и 3 шт.
А ведь количество спринклеров, которые могут сработать, вроде как не зависит от общей площади объекта? IMHO, резервных спринклеров маловато. Перекос уже в другую сторону.


[01.04.2016 15:17:55]
 Но что любопытно, В инструкции по эксплуатации установок водяного и пенного пожаротушения ВЭН-28-73 написано, что должен храниться 10% запас оросителей без уточнения каких, спринклерных или дренчерных, плюс запас на испытания.
В Европии (EN-12845 п.20.1.3) количество запасных спринклеров должно быть не менее:
6 для LH;
24 для ОН;
36 для ННР и ННS.
Запасы должны обновляться немедленно после использования.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Количество оросителей в пожаротушени      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.