Взрывозащита научите подбирать Ex- оборудование и рассчитывать параметры цепей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
rvv ®

[01.04.2016 9:33:00]
 Коллеги, научите подбирать Ex- оборудование и рассчитывать параметры цепей для Exi?

Никогда раньше не сталкивался, но жизнь ставит новые задачи...

С классификациями примерно разобрался, а вот по остальному - не с кем проконсультироваться...

Пришла стадия П в которой предложено для помещения хранения дизтоплива применить извещатели исполнения 0ExiaIIB, модули порошкового тушения 0ExiaIIB и при этом в качестве прибора управления - С2000-АСПТ (извещатели предлагается подключать через барьер искрозащиты KFD0-CS-Ex1,51Р). Спинным мозгом чувствую подвох, но обосновать не могу. Или я неправ и такая схема будет работоспособна (если ещё и для цепи пуска применить соответствующий барьер)?


[01.04.2016 10:41:47]
 rvv®

IMHO такая схема законна и работоспособна, но работоспособна только для однопороговых шлейфов. Насколько я понимаю, барьер искрозащиты несколько искажает напряжения/сопротивления и поэтому его можно ставить в однопороговые шлейфы и нельзя в двухпороговые. То есть нужно что бы в помещении было два раздельных шлейфа, а в настройках тип шлейфа "2".


[01.04.2016 10:57:46]
 Ну, допустим.
Даже если применить схему работы с однопороговыми ШС... Как я понимаю остаётся открытым вопрос с искрозащитой пусковых цепей и контролем их исправности... При установке искробарьера в пусковую цепь прибор ведь будет контролировать её фактически только до барьера? Либо надо использовать только оборудование в исполнении Exm/Exd, опять же не факт, что получится...


[01.04.2016 11:03:21]
 >При установке искробарьера в пусковую цепь прибор ведь будет контролировать её фактически только до барьера?

При использовании блоков искрозащиты с гальванической развязкой - да. Есть ещё блоки с использованием стабилитронов.

А что мешает использовать С2000-БРШС-Ех?


[01.04.2016 11:12:00]
 >А что мешает использовать С2000-БРШС-Ех?
А каким боком тут БРШС?
Вопрос стоит в применимости АСПТ как такового, а не в том, чтобы подключить извещатели. Рализовать тушение в помещении с минимальными издержками, по возможности одним моноблочным прибором, который будет способен работать как автономно, так и в составе системы. С минимальным геморроем для пусконаладки и эксплуатации.
Мне что-то подсказывает, что применение в таком разрезе АСПТ, обвязанного барьерами искрозащиты - это не самое удачное решение в плане как работоспособности, так и соответствия техническим характеристикам оборудования и нормам.


[01.04.2016 11:20:43]
 С2000-БРШС-Ех способен работать без С2000М как блок искрозащиты с гальванической развязкой.

Модули пожаротушения можно выбрать с маркировкой Exd и не использовать блоков искрозащиты.


[01.04.2016 11:27:26]
 >С2000-БРШС-Ех способен работать без С2000М как блок искрозащиты с гальванической развязкой.
Вот об этом - поподробнее...

Насчёт модулей и табло Exd - как раз вопросов не вызывает, только не совсем уверен, что МПНы или диодные сборки получится подцепить...



[01.04.2016 11:39:19]
 rvv® "применение в таком разрезе АСПТ, обвязанного барьерами искрозащиты - это не самое удачное решение в плане как работоспособности, так и соответствия техническим характеристикам оборудования и нормам"

Однозначно, лучше ставить готовый комплект предназначенный именно для взрывоопасных условий, чем городить мозаичный огород.


[01.04.2016 11:40:29]
 В инструкции: http://bolid.ru/files/373/566/s2_brs...

"«ВЫХОД1» Выход для трансляции величины сопротивления, измеренного в ШС1
«ВЫХОД2» Выход для трансляции величины сопротивления, измеренного в ШС2"


[01.04.2016 13:34:23]
 Добрый день. есть же барьеры для пусковых цепей... http://www.specpribor.ru/produkcia/p...
Кстати у этого же производителя можете и другое искробезопасное оборудование посмотреть. По крайней мере гарантия согласованности искробезопасных параметров от одного производителя.


[01.04.2016 15:27:57]
 Рустам74 ® "Однозначно, лучше ставить готовый комплект предназначенный именно для взрывоопасных условий, чем городить мозаичный огород."

Вот я тоже так думаю. Предложил им другое решение, если отдадут нам разработку - буду делать всё по-своему.
Antony_76 ®

[01.04.2016 16:31:31]
 Уважаемый ТС! Спасибо за тему. Как раз собирался создавать нечто подобное. krit ® - спасибо за ссылку- понятно в каком направлении копать !!!! Разрешите вопрос задать: нормами не запрещается применять в одной системе оборудование Exd и искробезопасные цепи (например извещатели Exd, а модули тушения Exia)?


[01.04.2016 16:47:49]
 Насколько я понимаю, тип взрывозащиты должен быть одинаковый - для Exia - барьер искрозащиты, для Exd - прокладка в трубе и коммутация через коробки Exd. А смешивать их в одном флаконе не получится.


[01.04.2016 16:52:21]
 >нормами не запрещается применять в одной системе оборудование Exd и искробезопасные цепи

Если в икробезопасную цепь включить оборудование не имеющее маркировки Exia - цепь не будет искробезопасной. Если цепи разные - в одной системе можете применять множество различных видов взрывозащиты.
Antony_76 ®

[01.04.2016 16:52:26]
 да проблема в том, что на предприятии болид, а модули закупили Exia. Вот сижу и потею- как их поженить между собой.:(


[01.04.2016 16:54:37]
 Georg ® спасибо, я это знаю. Затыка была в нормах. Спасибо за разъяснения.


[01.04.2016 17:03:22]
 >да проблема в том, что на предприятии болид, а модули закупили Exia. Вот сижу и потею- как их поженить между собой.:(

Мы тут посовещались и я решил, что проще всего будет женьть через передачу релейных сигналов между приборами...


[01.04.2016 17:10:12]
 Ув rvv -"для Exd - прокладка в трубе". Сие не есть догма.


[01.04.2016 17:14:13]
 >"для Exd - прокладка в трубе". Сие не есть догма.
Не спорю. Но наиболее распространённый вариант реализации - не так ли?
Alexey

[02.04.2016 16:52:05]
 Иногда проще использовать бронированный кабель вместо прокладки в трубе.
По ИБЦ так же не стоит забывать про параметры искрозащиты, особенно в том случае если технические средства от разных производителей.
Производители обычно указывают их в паспортах или РЭ, а так же должны быть указаны в сертификатах.
Хотя несколько лет назад спектрон грешил тем что не указывал данные параметры, после чего я решил с ними больше не связываться.


[02.04.2016 17:19:17]
 
Цитата rvv 01.04.2016 9:33:00
исполнения 0ExiaIIB, модули порошкового тушения 0ExiaIIB
--Конец цитаты------
Уважаемый rvv, обратите внимание на первую цифру в маркировке взрывозащиты "0". Это означает, что это оборудование подходит для зоны 0, оборудование с защитой d - гермитизация, или m - заливка в зону 0 ставить не допускается, тольоко в зону 1.

Цитата rvv 01.04.2016 11:12:00
Мне что-то подсказывает, что применение в таком разрезе АСПТ, обвязанного барьерами искрозащиты - это не самое удачное решение в плане как работоспособности, так и соответствия техническим характеристикам оборудования и нормам.
--Конец цитаты------
Для зоны 0 - без вариантов, только икробезопасные цепи и оборудование уровня ia. Уровня ib тоже не допускается. Если 0, то надо узнавать у производителя модулей порошкового тушения с 0ExiaIIB через что их подключать к АСПТ.


[02.04.2016 17:27:51]
 Уважаемый puzzle ®, тут понимаете какое дело... _Требований_ по взрывозащите в ТЗ вообще нет. Есть текст "взрывозащищённое исполнение, текст "Тунгус-9" и есть извещатель "ИП-212-18ИБ", исполнение 0Exia для них я взял уже из паспортов.
Мы сейчас пока указали заказчику на неточности в ТЗ и прикинули состав оборудования со схожего, не нашего объекта.
А дальше посмотрим.


[02.04.2016 17:28:47]
 Извините, продолжу. У меня вопрос скорее относится к моему личному образованию - я хочу научиться более-менее свободно ориентироваться в вопросах взрывозащиты.


[02.04.2016 18:30:57]
 >Для зоны 0 - без вариантов

Зона 0 бывает только внутри оборудования.


[02.04.2016 18:41:53]
 
Цитата rvv 02.04.2016 17:28:47
я хочу научиться более-менее свободно ориентироваться в вопросах взрывозащиты.
--Конец цитаты------
На это уйдут годы.


[02.04.2016 18:45:51]
 >На это уйдут годы
Хорошо, сузим задачу ;-)
Хочу научиться более-менее свободно выбирать оборудование для АПТ и АСУД - приборы, барьеры, исполнительные устройства.


[02.04.2016 18:53:53]
 
Цитата Рустам74 01.04.2016 10:41:47
Насколько я понимаю, барьер искрозащиты несколько искажает напряжения/сопротивления и поэтому его можно ставить в однопороговые шлейфы и нельзя в двухпороговые. То есть нужно что бы в помещении было два раздельных шлейфа, а в настройках тип шлейфа "2".
--Конец цитаты------
Двухпороговые шлейфы только условно работоспособны.
Вот нашел свою статью 10-летней давности:
Извещатели 1151EIS и 5451EIS с базами В401 или B401R подключаются к ПКП в обычном исполнении через барьер искрозащиты, например, KFDOCSEx1,51Р (рис. 5).
Это устройство обеспечивает ограничение входного напряжения на уровне не более 24 В, ограничение тока и гальваническую развязку между входными и выходными цепями.
Для сохранения эквивалентного сопротивления шлейфа в дежурном режиме величина оконечного резистора шлейфа должна быть
уменьшена примерно на 500 Ом для компенсации токоограничивающих резисторов и падения напряжения 1 В в преобразователе, обеспечивающем гальваническую развязку в барьере KFDOCSEx1,51Р.
http://www.tinko.ru/files/pages/libr...


[02.04.2016 19:01:32]
 Вот по старой нормативке статья, для общего представления
http://www.tinko.ru/files/pages/libr...


[04.04.2016 8:21:47]
 puzzle® "Для сохранения эквивалентного сопротивления шлейфа в дежурном режиме величина оконечного резистора шлейфа должна быть
уменьшена примерно на 500 Ом ..."
Насколько я понимаю, это рекомендация именно для однопорогового шлейфа. Для двухпороговых им и вовсе нечего посоветовать.


[04.04.2016 11:59:49]
 Рустам74 ®, совершенно верно, рекомендация дана для однопороговых шлейфов.
Двухпороговые шлейфы даже без барьера не работают нормально, это из разряда "зарубежных аналогов нет" и никогда не будет.
В 2-х пороговых шлейфах приоритет имеет сигнал "Неисправность", а не "Пожар".
Это допускается только в наших нормах.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Взрывозащита научите подбирать Ex- оборудование и рассчитывать параметры цепей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.