Дымоудаление из коридоров длиной более 15 м без естественного проветривания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[29.03.2016 18:28:25]
 Здравствуйте

В соответствии с подп. "в" п.7.2 СП 7.13130.2013
Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- производственных и складских категорий А, Б, В;
- общественных и административно-бытовых;
- многофункциональных.

Есть магазин,расположенный в подвальном и первом этажах многоквартирного дома.
Подвальный и первый этаж выделены в самостоятельные пожарные отсеки. Подвальный и первый этаж соединены между собой не эвакуационными лестничными клетками.
Подвальный и первый этажи отделены от жилой части здания глухими перекрытиями и стенами без проёмов.
В подвале скала, на первом торговый зал.
В подвале коридор 45 метров без естественного проветривания.

Нужно ли в подвале делать дымоудаление? Либо здесь важен сам факт наличия двух этажей и деление на пожарные отсеки не важно?


[29.03.2016 18:29:10]
 *В подвале склад


[29.03.2016 22:32:53]
 по коридорам подвалов отдельный п. 7.2 б)


[30.03.2016 1:06:33]
 Как я понимаю нормы, то пункт б распространяется на подвалы с постоянным пребыванием людей. Пункт в на все этажи.


[30.03.2016 10:02:45]
 Ну да, для коридоров подвалов я бы смотрел по пп. б) и в).


[30.03.2016 12:53:29]
 <<Ну да, для коридоров подвалов я бы смотрел по пп. б) и в)>>
Ув.Асашай ®, Вы же сами написали, что для коридоров подвалов есть отдельный п.7.2 б)". Откуда вдруг подпункт в) появился?


[30.03.2016 13:53:16]
 Я думаю, пункт "в" для коридоров подвалов тоже подходит


[30.03.2016 14:27:55]
 Ув.Асашай ®, т.е. даже если в подвале нет постоянного пребывания людей в коридорах надо предусматривать ПДЗ?


[30.03.2016 14:35:48]
 Ув.Асашай ®, в подвальном этаже в коридоре длиной 3 метра, в который выходят помещения с постоянным пребыванием людей нужно делать дымоудаление.


[30.03.2016 15:26:19]
 Понимаете, в п. 7.2 СП 7.13130.2013 коридоры подвальных и цокольных этажей вынесены в отдельный пункт. Но это никак не отменяет требований других пунктов. И формально к коридорам подвальных и цокольных этажей можно применить пп. "а", "в".
В СП 7.13130.2013 явно не хватает этого уточнения (что к коридорам подвалов и цоколей применяем ТОЛЬКО п. "б")


[30.03.2016 16:10:14]
 Есть две похожие темы:
http://www.0-1.a100.nthosting.ru/dis...
http://www.0-1.ru/Discuss/?id=26411
но к однозначному выводу так и не пришли

Если рассуждать логически, то:
1) подвалы должны иметь эвакуационные выходы непосредственно наружу отделенные от общих лестничных клеток
2) при наличии отдельных лестниц до первого этажа нужны тамбур-шлюзы с подпором воздуха
следовательно необходимо применять к подвалам под. «в» п. 7.2 СП7.13130.2013.

Но с другой стороны СП7.13130.2013 не учитывает вышесказанного, а следовательно необходимо учитывать все условия, при которых необходимо дымоудаление. Как говорится «закон есть закон».

В моем описанном случае подвал выделен в отдельный отсек, возможно ли как нибудь под это подвести положения пункта 7.1 «Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей ОДНОГО ПОЖАРНОГО ОТСЕКА»?
Или может у кого есть официальные разъяснения?


[30.03.2016 16:12:55]
 *опечатался "следовательно необходимо применять к подвалам под. только «б» п. 7.2 СП7.13130.2013


[30.03.2016 16:14:34]
 пиши письмо во ВНИИПО, там ответят ))


[30.03.2016 16:23:48]
 <<И формально к коридорам подвальных и цокольных этажей можно применить пп. "а", "в">>.
"а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м.
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- производственных и складских категорий А, Б, В;
- общественных и административно-бытовых;
- многофункциональных".

Зачем нам рассматривать исключительные случаи изложенные в данных подпунктах (к зданиям повышенной этажности, производственных и складских категорий А, Б, В, и других перечисленных зданий), если подпункт б) относится ко всем здания, любой высоты, любой категории и т.д., и будь оно хоть одноэтажным с подвалом?


[30.03.2016 16:30:54]
 Короче, можно и так прочитать, и эдак!


[30.03.2016 16:39:19]
 кстати говоря

в СНиП 2.04.05-86 в подп. б п.4.69 говортся о производственных и складских помещениях без естественного освещения с постоянными рабочими местами

в СНиП 2.04.05-91* подп. в п.5.2 о коридорах длиной более 15 м, не имеющих естественного освещения световыми проемами в наружных ограждениях (далее - «без естественного освещения»), производственных зданий категорий А, Б и В с числом этажей 2 и более.

в СНиП 41-01-2003 подп.б п. 8.2 говорилось о коридорах (туннелей) подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях (далее - без естественного освещения) жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);

Все это согласовывалось с другими нормами.


А потоп появились СП и стало не понятно



[30.03.2016 17:08:05]
 Да уж, по СП 7 и из производственных помещений надо ДУ делать (независимо от того, есть там проветривание или нет)


[30.03.2016 17:14:11]
 Как думаете про такое обоснование?

№123-ФЗ
«Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:
1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;
…»

«Статья 56. Система противодымной защиты
1. Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения.
2. Система противодымной защиты должна предусматривать один или несколько из следующих способов защиты:
1) использование объемно-планировочных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре;
2) использование конструктивных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре;
3) использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах и на лестничных клетках;
4) использование устройств и средств механической и естественной вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения и термического разложения».

СП 4.13130.2013
«1.1 Настоящий свод правил применяется при проектировании и строительстве вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в части принятия объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара».
«4.18 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери. В зданиях класса Ф5 вышеуказанного ограждения таких лестниц допускается не предусматривать при условии, что они ведут из подвального этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения цокольного или первого этажа тех же категорий.»

СП. 7.1313.2013


«7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее - противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании».



«7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
е) в тамбур-шлюзы при внутренних открытых лестницах 2-го типа, ведущих в помещения первого этажа из цокольного этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы, из цокольного этажа с коридорами без естественного проветривания, а также из подвального или подземных этажей»

Таким образом при обустройстве тамбур шлюзов на лестницах, соединяющих первый и подвальный этажи, на подвалы с коридором более 15 метров без естественного проветривания распространять подп. «в» п.7.2 СП 7.13130.2013 не следует, а распространять только подп. «б», так выполняются все условия по нераспространению пожара ( в т.ч. его ОФП – продуктов горения).
Отсюда подп. «в» п.7.2 СП 7.13130.2013 следует распространять на надземные этажи, когда из обозначенных коридоров есть выходы в общие лестничные клетки.


[30.03.2016 17:41:33]
 предложение Дмитрий62 ® очень дельное.
Так же стоит учесть подп."в" п.7.3. СП 7.13130.2013 требования пункта 7.2. не распространяются на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения (например через окна с соответствующими размерами, если память не изменяет 0,9х1,2м).
Также может рассмотреть возможность объемно-планировочно решить вопрос, путем устройства этого проветривания (определить помещение, убрать все из него, демонтировать дверь и коробку) с учетом п. 8.5. СП 7.13130.2013.
Как Вы думаете?


[30.03.2016 17:48:21]
 НУ тогда ещё п.д) п.7.3 СП 7.13130.2013 требования пункта 7.2. не распространяются на коридоры без естественного проветривания при пожаре, если во всех помещениях, имеющих выходы в этот коридор, отсутствуют постоянные рабочие места и на выходах из этих помещений в указанный коридор установлены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении с минимальным удельным сопротивлением дымогазопроницанию не менее 1,96· м3/кг; фактическое сопротивление дымогазопроницанию противопожарных дверей должно определяться в соответствии с ГОСТ Р 53303;


[30.03.2016 17:53:01]
 Солласен с FIRE_MAN ®


[30.03.2016 17:58:01]
 Maloy52 ®,
окна в приямках заложили, закопали и залили сверху монолитной плитой по всей длине здания, т.к. иначе не могли справиться с грунтовыми водами. Есть только дверь в торце 1,40х2,20 в стене толщиной около метра.


[30.03.2016 18:00:22]
 FIRE_MAN ®, дверей очень много 26 штук и в основном не стандарт 1,30х2,20


[30.03.2016 18:01:31]
 Еще одна мысль

Как писал в первом посте, магазин расположен в подвальном и первом этажах многоквартирного дома. Подвальный и первый этаж выделены в самостоятельные пожарные отсеки. Подвальный и первый этаж соединены между собой не эвакуационными лестничными клетками. Подвальный и первый этажи отделены от жилой части здания глухими перекрытиями и стенами без проёмов. В подвале склад, на первом торговый зал.

В соответствии с подп. "в" п.7.2 СП 7.13130.2013 удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
-производственных и складских категорий А, Б, В;
-общественных и административно-бытовых;
-многофункциональных.

Предположим что подп. "в" п.7.2 учитывает в качестве этажа и подвал.

В СП7 нет определения термина «здание» аналогичного определению в СП5, значит здание по смыслу СП - это веся объемная строительная система (по тех регламенту о безопасности зданий и сооружений). Всё описанное здание в целом явно не производственное и не складское, не общественное и не административно-бытовое. Остается вариант – многофункциональное. В соответствии с СП 160.1325800.2014 многофункциональное здание - здание, включающее в свой состав два и более функционально-планировочных компонента, взаимосвязанные друг с другом с помощью планировочных приемов. В рассматриваемом случае магазин отделен глухими противопожарными преградами. Значит здание в целом не многофункциональное, а просто жилое со встроенными помещениями. А значит дымоудаление не нужно.
Но тогда получается упущение, строим магазин с подвалом отдельно – дымоудаление нужно, всё это встраиваем в жилой дом – не нужно.
Или же под зданием в СП7 под зданием понимается и часть здания?


[30.03.2016 18:09:18]
 Если же под зданием в СП7 понимается и часть здания,то и пожарные отсеки в таком случае будут то же считаться. Только вопрос: полностью изолированные друг от друга отсеки или сообщающиеся проемами?


[30.03.2016 18:27:51]
 Дмитрий62 ® так постоянные рабочие места есть?
А по эвакуационным выходам у Вас как?


[30.03.2016 18:33:55]
 Постоянных рабочих мест нет. Эвакуационный выход один, из-за перепада высот находится на уровне отметки земли. Второй был с противоположной стороны, но закопали.


[31.03.2016 10:34:46]
 Тогда сложнее.
Если отделять глухой противопожарной перегородкой, то с одной части не будет эвакуационного выхода вообще.
Я так понимаю площадь у Вас более 300 кв.м., если так то по пункту 4.2.2. СП 1.13130.2009 должно быть два эвакуационных выхода.
Есть несколько вариантов:
1. Договариваться с инспектором.
2. Разработать и согласовать спецТУ
3. Провести аудит ПБ.
+ко всему см. статью 144 ФЗ-144.


[31.03.2016 15:47:37]
 Maloy52 ®
Т.к. подвал выделен в пожарный отсек, то там будет проводиться расчёт риска.
Но в СП7 написано "здание". Поэтому несмотря на то, что 382 методика и допускает считать риск в складских пожарных отсеках встроенных в Ф1-Ф4, то случае если по смыслу СП дымоудаление в описанном случае влияет на безопасность людей в доме, то при расчете риска от него отказываться нельзя.


[31.03.2016 16:19:24]
 Дмитрий62 ® если учесть пункт 27 статьи 2 ФЗ-123 "пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара", то наверное можно отказаться от дымоудаления, так как по указанному определению пожар за отсек не выйдет и не причинит вреда людям и имуществу в других частях.


[31.03.2016 16:41:58]
 <<Но в СП7 написано "здание">>.
В норме речь идёт не о всех жтажах здания, а только о подвальном этаже.
"б) из коридоров и пешеходных тоннелей ПОДВАЛЬНЫХ и цокольных ЭТАЖЕЙ".


[31.03.2016 16:42:38]
 "... Результаты и выводы, полученные при определении пожарного риска, используются для обоснования параметров и характеристик зданий, сооружений и строений, которые учитываются в настоящей Методике".

"Значение параметра Кпдз принимается равным Кпдз=0,8, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:
- здание оборудовано системой противодымной защиты, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
- оборудования здания системой противодымной защиты не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
В остальных случаях К принимается равным нулю".


Если очень четко следовать букве закона то можно придраться


[31.03.2016 16:46:20]
 один из них (в запасе) ®
Если я ничего не упустил в обсуждении, то подпункты не исключают друга, и нарисвывается подпункт "в". Единственный выход, как предложил выше малой Maloy52 ®, договориться с инспектором.


[31.03.2016 16:47:36]
 Когда будет время напишу письмов ДНД и ВНИИПО, потом выложу.


[31.03.2016 17:52:38]
 <<Единственный выход, как предложил выше малой Maloy52 ®, договориться с инспектором>>.
Не единственный и к тому же самый неправильный.
На том свете с Господом тоже собираетесь договариваться?
  Дискусия закрыта