Деление коридоров на участки длиной менее 15 м

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.03.2016 19:34:02]
 Коллеги! Есть ли у кого-нибудь письмо ВНИИПО или ДНД о том, что деление коридоров без естественного проветривания на участки длиной менее 15 м для исключения системы дымоудаления не допускается. Видел где-то такое письмо


[18.03.2016 21:43:44]
 Нашел только статью http://101325.ru/novosti/delenie_kor...


[18.03.2016 22:16:47]
 Блин, точно видел письмо такое! Что самое интересное - у меня есть письмо ВНИИПО, в котором допускается такой фокус для ухода от дымоудаления ))


[21.03.2016 11:47:07]
 http://www.abok.ru/for_spec/articles...
<<Раздел 7 «Противодымная вентиляция» претерпел достаточно значительные изменения. В п. 7.2 появилась запись: «Тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять перегородками с дверями на участки длиной не более 15 м».

Это изменение продиктовано следующим: проектировщик в погоне за сокращением количества инженерных систем в здании идет на некоторые, с нашей точки зрения, неприемлемые ухищрения, деля коридоры противопожарными перегородками на части и сокращая их протяженность. В результате такого деления нарушается эвакуация, сокращается время блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара>>.


[21.03.2016 12:08:48]
 Спасибо! Но у меня другой случай - имеется один длинный коридор, разделенный на участки длиной до 15 м.
В изменениях в СП 7.13130.2013 как-то не очень понятно это требование изложили. При чем тут тупиковые части коридоров?


[21.03.2016 12:46:17]
 Я тоже встречал где-то письмо о том что последовательность таких коридоров нужно рассматривать как единый коридор иначе эвакуационный выход не будет отвечать требованиям ч.3 ст.89 (ну или что-то типа...)


[21.03.2016 13:14:22]
 Хотя здесь тоже есть исключения. Коридоры длиной более 60 м (в палатных корпусах лечебных учреждений длиной более 42 м, в здания Ф1.3 длиной более 30 м, коридоры в 3-этажных детских садах с учетом выхода из каждой групповой ячейки в свою часть коридора) делятся на части перегородками


[21.03.2016 20:19:50]
 Ув. Асашай, будьте любезны, выложите письмо ВНИИПО, о котором упоминали.


[21.03.2016 21:46:40]
 https://yadi.sk/i/9EpaOuuxqNE9f
xda81 ®

[22.03.2016 0:49:56]
 Разъясните пожалуйста мою ситуацию.
Здание административно-общественного назначения, 6 этажей. Длина коридора каждого этажа около 50 метров. В одной из сторон коридора (в тупике) есть естественное освещение (окно).
Собственник здания ставит перегородку с дверью, чем делит коридор на 2 части (1 часть с естественным освещением, 2 длинной около 30 метров без освещения).
На требование оборудовать 2 часть коридора системой ДУ, говорит, что дверь в установленной перегородке все время находится в открытом положении (хотя на ней электромагнитный замок) и поэтому весь коридор имеет естественное освещение.
Кто прав?


[22.03.2016 10:26:20]
 Вот мнение Колчева Б.Б.:
http://forum.abok.ru/index.php?showt...
1. Коридор протяженностью 80 метров, разделенный противопожарной перегородкой с противопожарной дверью на части, должен рассматриваться как два коридора. В отношении коридора, разделенного на части обычной перегородкой необходимо понимание, как он разделен. Разделяет ли перегородка коридор по всей высоте или только, например до подвесного (подшивного) потолка? Из какого материала сделана перегородка, является ли она капитальной, например из кирпича, блоков, гипсокартона и пр. или сделана из каких либо пластиковых панелей? Если она капитальная и возведена на всю высоту, то необходимо защищать каждый из образованных отсеков коридора отдельно.

При этом, перегородка может быть капитальная (в контексте предыдущего абзаца), но возведена не на всю высоту (от пола до плиты перекрытия), а только до подшивного потолка, сделанного, например из гипсокартона. В таком случае образуется достаточно герметичный для дыма резервуар, который с учетом не высокой температуры дыма (особенно вначале пожара) способен ограничить распространение задымления в смежный отсек коридора. В этом случае, я считаю также необходимо рассматривать данный отсек коридора как отдельный коридор, подлежащий защите противодымной вентиляцией.

xda81 ®, Можно не делать ДУ из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной до 15 м.

п.8.5 СП 7.13130.2013 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.

и еще не факт, что окно соответствует требованиям п.8.5. может и из второй части ДУ прийдется делать


[22.03.2016 14:04:32]
 Колчев Б.Б. конечно молодец, что имеет своё мнение, вот только вопрос с эвакуацией это не совсем его тема.


[31.03.2016 17:28:06]
 Какой же из всего этого вывод?
Получается так, что делить коридор на участки не более 15 м без дымоудаления можно, но из второй части не можем организовывать эвакуацию.
Так, или же нет?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Деление коридоров на участки длиной менее 15 м      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.