Водяное ПТ в торговом центре, потолки грильято

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
vtriber

[18.03.2016 4:17:55]
 Доброго времени суток, господа.
Возник следующий вопрос:
Проектирую водяное ПТ тонко распыленной водой в торговом центре.
Заказчик желает сделать ячеистый подвесной потолок "Грильято" с размером ячейки 40х40мм. Потолок от перекрытия на расстоянии 1м.
Вся проблема в том, что ячейка 40х40, с такой ячеей тушить через потолок согласно "Рекомендациям по применению оросителей для Грильято" нельзя, только начиная с ячейки 75х75. Соответственно придется выносить оросители под подвесной потолок.
Вопрос в том, нужно ли защищать пространство за подвесным потолком дополнительными оросителями? (За подвесным будет вентиляция, разводка электрики)
Да еще забыл, здание выполнено из металлического каркаса, перекрытия - бетон по профнастилу, ну естественно с несущими балками.
Спасибо.


[18.03.2016 5:12:10]
 Все зависит от того что подлежит защите. Согласно требований сп 5.13130.2009 п.5.4.8. Расположение распылителей относительно защищаемого оборудования, их гидравлические и гидродинамические параметры подачи ОТВ должны соответствовать требованиям технической документации на распылители или модульные установки ТРВ.
Следовательно надо знать тех документацию на применяемые оросители (модульные установки) и что подлежит защите (помещение в целом, локальные участки и т.д.)


[18.03.2016 7:19:23]
 zandr ®, подозреваю что подлежит защите весь ТЦ в целом, по площади (конечно за исключением определённых помещений)


[18.03.2016 7:21:01]
 vtriber, в Вашем случае надо выводить оросители ниже грильяты, и над каждым оросителем ставить "зонтик" для его сработки. А необходимость защиты запотолочного пространства считать по количеству горючей массы.


[18.03.2016 8:55:41]
 FlintFD ® я бы не торопился с выводами. Не факт что побудителем запуска будет сам ороситель. Потому и надо получить больше информации.
Как привязана нормативно горючая масса запотолочного пространства с необходимостью монтажа тонкораспыленной АУПТ?
Е


[18.03.2016 8:55:41]
 FlintFD ® я бы не торопился с выводами. Не факт что побудителем запуска будет сам ороситель. Потому и надо получить больше информации.
Как привязана нормативно горючая масса запотолочного пространства с необходимостью монтажа тонкораспыленной АУПТ?
Е


[18.03.2016 14:07:19]
 ув.vtriber, посмотрите аналогичную ветку http://forum.abok.ru/index.php?showt...


[18.03.2016 15:49:54]
 Ребята, спасибо всем большое за комментарии.
На счет зонтиков не уверен, что можно обосновать нормативами или расчетами.
Консультировался в ИПЛ, сказали, что единственное, чем можно обосновать опуск оросителей ниже нормативной отметки - это расчет опасных факторов пожара на высоте установки термоколбы по температуре на предмет наступления температуры сработки раньше наступления опасных факторов пожара для человека. Данный расчет провести не могу, т.к не владею информацией по пожарной нагрузке (помещения будут сдаваться в аренду) Поэтому чтобы не парить мозги себе и вам, уважаемые господа, решил убедить заказчика поменять грильято 40х40 на 75х75, при котором можно располагать распылители в пространстве за подвесным потолком.
Еще раз всем спасибо!
С уважением.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Водяное ПТ в торговом центре, потолки грильято      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.