Линейные дымовые извещатели в складе

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.03.2016 9:14:24]
 Добрый день уважаемые форумчане! Возник вопрос у меня. Делаю проект по АПС складского здания. Площадь склада 3000м2, высота 11,5м. Планирую использовать дымовые линейные извещатели. Но есть одно НО... из за влияния поперечных ферм перекрытий оптическую ось извещателей реально расположить только отступив 0,9м от потолка. Согласно СП5 необходимо в данном случае выполнить расчеты что время обнаружения пожара достаточно для выполнения задач противопожарной защиты. Кто нибудь сталкивался с этим, есть примеры данных расчетов? Заранее большое спасибо!


[10.03.2016 9:33:47]
 А высота складирования грузов какая?))


[10.03.2016 9:33:57]
 А высота складирования грузов какая?))


[10.03.2016 9:37:16]
 7 метров. По этому складу уже разработан раздел водяного ПТ и дымоудаления.


[10.03.2016 10:29:14]
 не делал, но как объясняли - делается так:
делается расчёт времени эвакуации, расчёт инерционности оповещения, сигнализации, затем считается время заполнения дымом сверху вниз и вносится корректировка на высоту установки извещателей, при которой эвакуация будет ещё безопасна. Примерно так (может в чём и переврал) говорят производители линейников.
Если у кого есть наработки - готов принять в дар, самому некогда эаморачиваться, но вещь полезная


[10.03.2016 10:40:53]
 По проекту запуск водяного ПТ от чего осуществляется?
Если от тепловых замков, то на кой Вам в складе сигнализация?

СП5
4.2 Автоматические установки (за исключением автономных) должны выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации.


[10.03.2016 11:13:25]
 ТаЕщеЗануда ®, для запуска ДУ. Есть мнение что линейники сработают гораздо раньше спринлеров и запуск оповещения людей + ДУ стараются делать по ним. Вопрос спорный и сугубо индивидуальный, конечно
Жинженёр

[10.03.2016 11:32:15]
 Аспирационники ставте тогда - просто обслуживать и ложняков нет.


[10.03.2016 11:38:09]
 Жинженёр, я ничего не имею против аспирационников, почти. Цена + монтаж трубопроводов выливаются в немалый бюджет. Представить страшно сколько можно супер-пупер-новых 152-ых линейников запихать за те же деньги, наверное через метр в два уровня во всём складе)
Жинженёр

[10.03.2016 11:43:14]
 Можно использовать бийские аспирационники - они довольно-таки не дорогие. Трубу взять ДКСовскую и монтировать одновременно с АПТ.


[10.03.2016 11:51:18]
 Паспорт ИП212-152Л "3.8.7 Извещатели необходимо устанавливать на жесткие неподвижные конструкции (стены из кир-
пича или железобетона, колонны и пр.)...". Огласите материал стен склада. Если сендвич панели, то велика вероятность переделывать позже на что нибудь другое из-за постоянной необходимости юстировки, я такое наблюдал на практике с ИПДЛ.


[10.03.2016 12:14:21]
 S_Andre ®, по 152 производитель во всю сейчас проводит семинары и говорит что нашим замечательным качающимся стенам из сэндвичей внимание уделили при разработке, дали кое-какие рекомендации, а ИПДЛ на них обязан работать хуже исходя из технических особенностей


[11.03.2016 1:59:19]
 Пожарные извещатели - линейные или аспирационные?
2 части
http://www.security-bridge.com/bibli...
http://www.security-bridge.com/bibli...


[11.03.2016 7:23:53]
 Нина ®, на 3000м2 наверно неприличный бюджет получится на VESDA, но если подходить с точки зрения абстрагированной от денег - вариант лучший. Статьям puzzle многие склонны доверять, только в нынешней ситуации мало кто вывезет такой вариант защиты


[11.03.2016 14:47:11]
 
Цитата uzdp 10.03.2016 12:14:21
ИПДЛ на них обязан работать хуже исходя из технических особенностей
--Конец цитаты------
Давно такая наглая антиреклама не попадалась. Деформация здания влияет на воздушный поток аспирационника? Отнюдь!
Вот в описании 152 линейника совершенно безграмотные утверждения присутствуют. Типа - поставили 4 СИДа - увеличили сигнал излучения, поставили 4 фотодиода - увеличили чувствительность приемного тракта! А что при этом выкинули линзы, которые во всех линейниках стоят и обеспечивают усиление сигнала более чем на порядок они умалчивают.
Светодиоды выдают некогерентное излучение и обужения диаграммы не происходит. Какая была диаграмма у одного СИДа, такая остается и у 4-х, изулчать будет во все стороны и собирать переотражения будет со всех сторон.
Несколько штук в одном помещении работать будут неизвестно как, будут забивать друг друга периодически, из-за примерно одинаковых частот излучения будут совпадать импульсы от всех излучателей и все излучатели будут одновременно лупить импульсами по всем приемникам.

По новому проекту СП5.13130 такие линейники с диаграммами +-90 градусов не проходят.


[11.03.2016 14:52:08]
 За рубежом прогресс в развитии пожарных извещателей.
http://www.security-bridge.com/bibli...
А у нас регресс. СО-шные извещатели выкопали, которые за рубежом как пожарные в прошлом веке умерли, того и гляди возродятся ИПДОТы на 2 объема.


[11.03.2016 15:21:07]
 я не поняла, кто
Цитата uzdp 10.03.2016 12:14:21
обязан работать хуже исходя из технических особенностей
--Конец цитаты------
линейники на сэндвичах? или аспирационники?


[11.03.2016 15:34:18]
 Нина ®, аспирационникам то всё равно, сэндвич или нет. Производитель 152-ых объяснял разницу и с ИПДЛ, и с 52-ми (в чём различия), и что сама линейка 152-ых разрабатывалась технологически с учётом в том числе сэндвичей.
puzzle ® , линзы там есть, милипусенькие. По переотражениям - да, упоминались для отдельных случаев, есть "две большие разницы" - одноблочное или двублочное исполнение, у одних один набор плюсов/минусов, у других другой. А в чём заключается "наглая антиреклама" не совсем понятно, антиреклама чего?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Линейные дымовые извещатели в складе      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.