АУВПТ ТРВ обоснование на проектирование от насосов

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[15.02.2016 16:48:30]
 Всем доброго дня.
Столкнулся с такой проблемой (раньше не было, т.к. на объекты разрабатывались СТУ).
Есть объект, на нем выполнена АУВПТ ТРВ от насосной станции, при чем в РП написано что выполнено по СП 5.13130.2009. Однако в п.5.4.4 указано деление на установки агрегатные и модульные. В определении на агрегатную установку указано: Установка пожаротушения, в которой технические средства обнаружения пожара, хранения, выпуска и транспортирования огнетушащего вещества конструктивно представляют собой самостоятельные единицы, монтируемые непосредственно на защищаемом объекте.

Для меня это значит разработка СТУ, но никакого СТУ нет. Может я не так понимаю значение агрегатной установки? Подскажите, где подвох?

В СТО производителя данных не нашел про тип установки, там пишется только про спринклерную установку ТРВ, что само собой подразумевает исполнение распылителя, а не тип системы.


[15.02.2016 16:59:11]
 п.5.4.4 исключен изменением N 1 к СП 5

Агрегатные установки - это "классические" установки (например, спринклерная АУПТ).


[15.02.2016 17:10:25]
 "Агрегатные установки - это "классические" установки (например, спринклерная АУПТ)." (с)

хотелось бы верить, только определение говорит о другом:
...хранение, транспортировка... - представляют собой самостоятельную единицу и монтируются непосредственно на защищаемом объекте.

при исключении п.5.4.4 получается что ТРВ может быть только модульной, т.к. п.5.4.2 ссылается на единственный ГОСТ (ГОСТ Р 53288).


[15.02.2016 17:12:16]
 Не понятна картина, почему если допускается "классическая" система, то нет требований к насосным, а также требование к ограничению давлений и т.д., даже ссылок нет.


[15.02.2016 17:15:54]
 Спринклер, трубопровод, узел управления - "конструктивно представляют собой самостоятельные единицы, монтируемые непосредственно на защищаемом объекте". Вроде бы всё однозначно. Подтверждается соответствие у них по отдельности, а не вместе.


[15.02.2016 17:21:53]
 "Подтверждается соответствие у них по отдельности, а не вместе." (с)
да, с этого угла понятно, но теперь непонятно почему п.5.4.4. исключили, ссылка на гост только на модульных установок. Зачем тогда исключали.