 последняя В обсужденнии 0 реплик
ONDS ®

[11.02.2016 16:26:38]
 люди добрые!! скажите пожалуйста как понимать:::Разделения здания на зоны пожарного оповещения (элемент системы оповещения 4-го типа)?


[11.02.2016 16:28:33]
 СП 3.13130

зона пожарного оповещения: Часть здания, где проводится одновременное и одинаковое по способу оповещение людей о пожаре.


[11.02.2016 20:08:05]
 Я про это определение знаю. Немножко не до конца понимаю как это на практике, если можно простыми словами??


[11.02.2016 22:45:21]
 На практике это когда при загорании на этаже пожара вы оповещаете сначала охрану, потом всех на этаже пожара, потом на верхнем, а потом на нижнем.
То есть имеет 4 зоны оповещения с разными текстами сообщений и неодновременным оповещением - это простыми словами если объяснять.


[11.02.2016 23:12:29]
 Ув. Нина! Откуда алгоритм срабатывания при 4-м типе оповещения? И временные интервалы включения как подбираете?


[11.02.2016 23:19:10]
 Как то да интересно Нина"!!!


[11.02.2016 23:26:12]
 вот здесь можете почитать, лучше все равно ничего нет
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...


[11.02.2016 23:28:14]
 У нас просто была пара аукционов с четырехэтажными школами. 4-й тип отличался только так называемой обратной связью. Расставили болидовские трубки поэтажам и все. Хотел запрос написать организаторам аукционов, потом плюнул, надоели эти аукционы. Просто на проектном оборудовании реализовать какой-либо алгоритм было невозможно, расчет времени эвакуации по этажам не приводились


[11.02.2016 23:40:12]
 Ну этим меня трудно удивить.
И в чем тогда смысл деления на зоны?
А какое оборудование было? Даже на Тромбоне элементарно 4-й тип сделать.


[11.02.2016 23:42:22]
 Непомню уже. Может, что-то типа Орфея


[11.02.2016 23:48:30]
 Да мало кто парится с зонами пожарного оповещения.
Трубки поставили - вот тебе и 4-й тип.
А то, что разделение на зоны оповещения при 4-ом типе СОУЭ является обязательным - на это наплевать.


[12.02.2016 18:31:23]
 Хотелось бы по школам обменятся мнениями. В свое время проектировали по НПБ104-03. Напомню для школ согласно данного документа
в школе оповещается сначала персонал, затем учащиеся.
Чем не 4-й тип оповещения?
Дается 1-й сигнал для преподавательского состава, занятия прерываются, дети спокойно складывают учебники и тетради. Надо понять время на этот процесс. Скажем 15 секунд
А затем уже пошел 2-й сигнал. И классы организовано под "Прощание славянки" маршируют на улицу.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: система оповещения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.