Уплотнения дверей в притворах

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.02.2016 16:46:17]
 Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания
и с уплотнением в притворах.
Является ли порог двери уплотнением в притворе???
На путях эвакуации у нас нет порогов, а инспектор требует уплотнение в притворе по всему периметру двери, включая порог. как выяснить сколько притворов имеет дверь. По моей информации у дверей 3 притвора и порог.
Спасибо.


[05.02.2016 8:29:29]
 Притвор - это выступ в форме двери и дверной коробки, так что бы щель между дверью и коробкой была не прямой, а дважды изогнутой в виде буквы Z. В этом выступе располагаются дополнительные уплотнители. Такая конструкция должна быть со всех четырёх сторон двери, в том числе и у пола. Если у Вас пол под дверью плоский без порога, значит у Вашей двери снизу нет притвора ...
http://kzn.dvery.eu/uploads/притвор....


[05.02.2016 8:52:28]
 Ссылка [http://kzn.dvery.eu/uploads/притвор....
Сайт корёжит ссылки с русским шрифтом ...


[05.02.2016 8:54:02]
 И скобки тоже не помогают ...
Ищите в Яндексе картинки по словам "притвор двери"
rul ®

[05.02.2016 11:19:07]
 Инспектор утверждает, что должен быть порог, а его нет. Просто сомнения в правоправности его действий. Порог по пути эвакуации, это проблема.


[05.02.2016 12:27:54]
 Тогда спрошу иначе - у Вас на этой двери вообще есть притвор? И если есть, что он собой представляет?


[05.02.2016 12:29:50]
 Уважаемый rul, в п.4.3.4 СП 1.13130.2009 пишут, что пороги на путях эвакуации не такая уж проблема)


[05.02.2016 12:51:53]
 Добрый день!
Читаем СП 1.13130.2009 п.4.2.7 "...Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах..."
rul ® о чем говорит, что инспектор требует не только наличие уплотнения, но и наличие притвора.
По моему мнению данное требование распространяется на обязательность наличия уплотнений в притворах, если они есть.
Другое дело, если бы законодатель предусмотрел это требование в такой формулировке: "...Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с притворами, имеющие уплотнения..."
Короче, есть притвор - требуем уплотнения, нет притвора - извольте....
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Уплотнения дверей в притворах      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.