Спрут-2 ПУ и насосная

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.01.2016 12:12:43]
 Товарищи нужна помощь, Есть насосная на спруте-2 ПУ и ШАК, имеется 2 основных насоса +1 резервный+ жоккей насос+ 4 узла управления. Насосы отрабатывают по манометрам в автоматическом режиме как положено(при падении давления если не справляется жоккей насос включаются 2 основных насоса и при отключении любого основного насоса включается резервный).Проблема в том как настроить правильно в Спрут-2 ПУ узлы управления (далее УУ). Два УУ отвечают за сплинкерное тушение УУ-С100(С150)/1,6В-ВФ.О4 на них расположены СПЖ Стрим контролирующие поток жидкости в системе, и два УУ-д100(д150)/1,2(э220)-вф.04 отвечающие за дренчерные завесы на них стоят СДУ-М и соленоидный электроклапан. Как я понимаю УУ отвечающие за сплинкерное тушение включаются при падении давления в трубе, а вот УУ отвечающие за дренчерное тушение должны включаться при сигнале пожар от пожарной сигнализации, подключение соленоидных клапанов я произвел в Спрут-2 ПУ и сигнал от пожаной сигнализации подключил туда же(сигнал приходит от СП2 исп.1) осталось настроить это всё в спруте но так как я делаю это первый раз и практики не имею нужна ваша помощь. Как я понимаю для запуска Электроклапана нужно выбрать устройство Электроклапан а вот какие настройки в нем дальше вбивать я не соображу. Очень нужна помощь.


[27.01.2016 14:28:43]
 а в Плазму позвонить/написать?
очень адекватная техподдержка, да и случай типовой.
Скачать типовые проекты и посмотреть таблицы программирования?
http://plazma-t.ru/tehnicheskaya-pod...
Цитата rete 27.01.2016 12:12:43
Как я понимаю для запуска Электроклапана нужно выбрать устройство Электроклапан а вот какие настройки в нем дальше вбивать я не соображу.
--Конец цитаты------
Задать управляющую команду, связать вход от АУПС (шлейф ПУ) с выходом Спрута (устройство ПУ).


[27.01.2016 15:53:17]
 Задать управляющую команду, связать вход от АУПС (шлейф ПУ) с выходом Спрута (устройство ПУ)
Т.е.Пуск от ШС (АУПС) правильно понимаю?


[27.01.2016 15:58:59]
 http://prntscr.com/9vg9hm


[27.01.2016 15:59:38]
 только не ПУПС, а АУПС :))


[27.01.2016 22:41:35]
 Нина спасибо, такой ещё вопрос Формировать сигнал Авария или всё таки пожар и какая между ними разница?


[27.01.2016 22:56:40]
 
Цитата rete 27.01.2016 22:41:35
Формировать сигнал Авария или всё таки пожар
--Конец цитаты------
при неисправности цепи соленоида?
конечно Авария, а разве можно сигнал Пожар от устройства (не от шлейфа) получить?
Можно либо сформировать сигнал Авария, либо отключить автоматику устройства.
http://plazma-t.ru/wp-content/upload...
стр. 19
Разделы программирования параметров устройства
Вы как программируете вообще? через ПРО?


[27.01.2016 23:17:46]
 Ой перепутал шлейф с устройством сорри, программирую через спрут, пока нет другой возможности


[27.01.2016 23:26:01]
 аааа
прямо на объекте?


[27.01.2016 23:29:01]
 да да да


[27.01.2016 23:42:57]
 Нина ещё такой вопрос, от пожарки приходит сигнал на Сп2 исп.01 на реле и передаёт через реле уже на шлейф Спрута 2 ПУ, ШС спрута даёт 12вольт правильно ли такое подключение вообще? Просто я не очень уверен что проект сделан правильно.


[27.01.2016 23:46:03]
 
Цитата rete 27.01.2016 23:42:57
Сп2 исп.01
--Конец цитаты------
С2000-СП1 может быть?


[27.01.2016 23:50:15]
 Нет, С2000 СП2 исп.1 тоже релейный блок


[27.01.2016 23:55:42]
 не знаю такого ((


[27.01.2016 23:59:46]
 Выполняет такую же функцию что и СП1 только СП1 работает через RS485,а СП2 работает по ДПЛС через с2000-кдл, но смысл один и тот же РЕЛЕ


[28.01.2016 0:03:42]
 http://bolid.ru/production/orion/ops...
http://bolid.ru/production/orion/ops...
какое из них?


[28.01.2016 0:24:16]
 Первое


[28.01.2016 0:25:46]
 тогда нормально.
Какие резисторы и тип шлейфа?


[28.01.2016 0:32:58]
 резисторы 4,7кОм, один подключен паралельно на плюс и на минус ещё с 1 резистором последовательно с минусом, состояние реле исходное разомкнуто, т.е. при пожаре замыкается, вот мне интересно как это воспримет Спрут2, как изменение сопротивления или что?


[28.01.2016 0:43:26]
 Тип шлейфа - контроль нормально-разомкнутого датчика.
Формирование сигналов управления - управление 2
Задержка формирования сигнала управления - 0 сек (если задержка перехода в Пожар уже выставлена в Болиде)
Формирование сигнала сигнализации - Пожар.

если интересуют пороги сопротивлений в шлейфах
http://plazma-t.ru/wp-content/upload...
стр. 10


[28.01.2016 0:51:02]
 Нина ещё вопрос я читал инструкицю на спрут и не нашёл пояснения сигнала управления - Управление 2(что в него входит)?


[28.01.2016 1:24:20]
 п. 5.4.1
при получении от шлейфа сигнала Управление 2 можно сразу произвести пуск устройства (сформировать команду Пуск).
Пришел сигнал от пожарки - соленоид включился.

Управление1 и Управление2 можно получить от одного шлейфа ПУ (пожарный тип 1 или пожарный тип 3 - двухпороговые шлейфы).
Это как Внимание и Пожар.
В этом случае, получив от одного шлейфа Управление 1 и Управление 2, можно сформировать команду ПускУ12 и произвести запуск устройства по 2 извещателям в одном шлейфе.

Но это не ваш случай, потому что у вас двойную сработку отслеживает Болид и уже от него в Спрут идет готовый сигнал Пожар-Пожар :).


[28.01.2016 9:04:25]
 Нина спасибо вам огромное за информацию


[28.01.2016 9:06:36]
 пожалуйста :)
обращайтесь если что.