Как правильно развести силовые кабеля от ГРЩ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.01.2016 19:15:23]
 Доброго всем дня...
Вот признаюсь немного слаб в электрике...
Подскажите как лучше и правильнее.
Имеем три БРП в разных концах здания и один ГРЩ.
1. один автомат и развести по сторонам в огнестойкой коробке типа КМ-О ( есть сомнение применения этих коробок с силовыми кабелями )
2. один автомат и из него тремя кабелями уйти
3. три автомата, каждый на свой БРП
потребление БРП маленькое, всего 55 ВА...
не смейтесь, просто от нечего делать вылизываю проект один...


[11.01.2016 20:43:15]
 3-ий вариант - лучше и правильнее.


[11.01.2016 20:48:47]
 Да, сейчас звонил знакомому электрику, он такого же мнения, причем второй вариант вообще категорически запрещен...
Поэтому или первый вариант, если точка разветвления отдалена от ГРЩ или самое правильное третий вариант...
Всем спасибо )))


[11.01.2016 20:52:40]
 А почему второй вариант категорически запрещен? При надлежащем расчете номинала и характеристики автомата все три цепи будут под защитой?!


[11.01.2016 21:02:10]
 дело в "засовывании" трех жил под один винт


[11.01.2016 21:03:33]
 ненадежность контакта...
хотя если загильзовать, то наверное прокатит...


[11.01.2016 21:11:10]
 нашел...
п.3.4.7. ПУЭ "Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается."


[11.01.2016 21:26:11]
 kazakru ®, а разветвительные динреечные клеммы не запрещается поставить? :)


[11.01.2016 21:28:46]
 Мне кажется, по три автомата на один брп самое по-пожарному


[11.01.2016 21:49:09]
 ув. Nike думаю что нет.
ув. Volk_ не понял Вашего юмора, Вы скорее всего сайтом ошиблись...


[11.01.2016 21:53:15]
 Или вы


[11.01.2016 23:11:47]
 ув. ученик73 ®, почему же нет??


[11.01.2016 23:20:00]
 ув. Nike, я вообще и имел ввиду что не запрещено )))
Вы - не запрещено?
Я - нет.
сейчас kazakru нам в ПУЭ ответ точно найдет...

ув. Volk_, у автора написано про три БРП, я недолго на этом сайте и может не совсем понимаю местных шуток, разъясните пожалуйста..


[11.01.2016 23:26:56]
 Все варианты допустимы.
2-ой вариант применим, если в коробке три кабеля соедините и вывод подключите на автомат.
3-ий вариант наиболее удобен в обслуживании.
1-ый вариант наиболее оптимален, его бы я и выбрал, правда коробки Гефест смущают, потянут ли они ВВГ 3х2,5 ?! ИМХО не потянут, вот и сразу переходим на 3-ий вариант. Тупо по причине Вашей предрасположенности к огнестойким коробкам.

Учитывая разные концы здания и большие длины, следует посчитать сопротивление линии, ток КЗ - если более 100м, возможно потребуется автомат на 6А с х-кой А,В


[11.01.2016 23:26:56]
 Все варианты допустимы.
2-ой вариант применим, если в коробке три кабеля соедините и вывод подключите на автомат.
3-ий вариант наиболее удобен в обслуживании.
1-ый вариант наиболее оптимален, его бы я и выбрал, правда коробки Гефест смущают, потянут ли они ВВГ 3х2,5 ?! ИМХО не потянут, вот и сразу переходим на 3-ий вариант. Тупо по причине Вашей предрасположенности к огнестойким коробкам.

Учитывая разные концы здания и большие длины, следует посчитать сопротивление линии, ток КЗ - если более 100м, возможно потребуется автомат на 6А с х-кой А,В


[11.01.2016 23:31:22]
 Лучше 4-й вариант - все БРП поставить в одном месте и растаскивать 12(24)В. :)


[11.01.2016 23:35:52]
 ув. Viss, второй вариант - имелся ввиду из автомата три кабеля и поэтому согласно ПУЭ неправильный, а Вы его так же как и первый описали.
Я звонил в Гефест, как ни странно у них даже до 19 техподдержка работает..., так вот они меня уверили, что допустимо силу расключать в их коробках, да и в паспорте есть такая фраза - "для монтажа электрических сигнальных и контрольных цепей систем обеспечения пожарной безопасности, а также для монтажа электропроводок"
ув. ученик73, я не ГУРУ ПУЭ, но с Вами соглашусь - разветвительные динреечные клеммы именно для этого и предназначены.


[11.01.2016 23:37:35]
 ув. Nike, не согласен, на слаботочке потерь больше, к тому же у меня Стрелец и у них удобно прямо на БРП вешать РРОП.


[12.01.2016 0:03:12]
 ув. kazakru ®, а что там на конце кроме РРОП?
Если только он, предполагаю что за глаза хватит.
Давайте посчитаем? :)


[12.01.2016 0:24:46]
 Если ваши БРП надо заземлять, то только третий вариант.
Он же и самый удобный при эксплуатации и обслуживании.


[12.01.2016 0:25:22]
 3шт РРОП по 55мА и два табло для зала по 200 мА, длина 30 м

но я все равно не буду ставить в ГРЩ БРП ))), а выводить 220 из ГРЩ на коридорную стену, ставить там 3 БРП и от них разводить в три сторны слаботочку и там тоже вешать аппаратуру... - неразумно...


[12.01.2016 0:27:30]
 Согласен с Nike ® от [11.01.2016 23:31:22].
Но придётся думать о контроле их состояния?


[12.01.2016 0:28:58]
 да, для Ваших расчетов: БРП 12В 2А 17Ач


[12.01.2016 0:29:40]
 да кстати придется 4-х жилку пускать для контроля


[12.01.2016 0:32:35]
 Ну как знаете.
На такую нагрузку и одного БРП 12В 1А хватит.
Надо только емкость аккумулятора посмотреть какая нужна будет.


[12.01.2016 0:38:00]
 ув Nike, у Стрельца только два вида БРП на 0,5А 2,2А/ч и на 2А 7 или 17А/ч
как ни считай, по Вашему варианту всего хватит, но согласитесь, что и проще и разумнее когда и РРОП и БРП в одном месте стоят, даже для эстетики.


[12.01.2016 0:39:20]
 к тому же к начальному вопросу это мало относится, до БРП даже если они над щитом будут стоять все равно надо от автомата тащить кабель и использовать или 1-й или 3 вариант подключения.


[12.01.2016 0:39:57]
 --Если ваши БРП надо заземлять, то только третий вариант.


не вижу связи


[12.01.2016 0:59:39]
 сергей
штырь посередине помещения и все заземление, тыж знаешь :)
Ну или горшок с землей, если совсем невмочь


[12.01.2016 1:01:43]
 Volk_ ®
читаю тут соседнюю балладу вашу, как сендвич землить- слеза наворачивается..


[12.01.2016 1:07:08]
 я не знаю, помнишь, нет, но несколько лет назад на этом форуме мне про заземление сендвича тоже наяривали


[12.01.2016 1:07:22]
 в смысле на 0-1 уже


[12.01.2016 10:24:34]
 однозначно третий вариант, тут вопрос в надежности. При КЗ одного участка выбьет автомат и на акб уже будут висеть три брп-это ненадежно просто. Такой же логикой УЗО ставят отдельно на кажду группу потребителей, чтобы если выбило-вся квартира не обесточилась
Заземляльщик сендвичей

[12.01.2016 10:41:33]
 "но несколько лет назад на этом форуме мне про заземление сендвича тоже наяривали"

Что, хотите сказать, что заземление не требуется?


[12.01.2016 10:45:04]
 нормально, вдруг фаза сядет на направляющую)


[12.01.2016 11:08:42]
 Заземляльщику
Землите, шура, землите...и три автомата на брп
Заземляльщик сендвичей

[12.01.2016 11:18:54]
 Ну насчёт автоматов на БРП я понял это шутк. На БРП автоматы вообще не ставятся.
А, вот по поводу заземления сендвичей не понял. Вы против их заземления? Считаете глупой затеей?


[12.01.2016 11:25:20]
 Поищите тему, я тогда еще думал что пожарным можно что-то пояснить по электрике...
Заземляльщик сендвичей

[12.01.2016 11:38:21]
 Как тема, хотя бы приблизительно, называется?


[12.01.2016 11:41:39]
 Если вас интересует с проф эл точки зрения, а не с позиции божественного лингвоанализа, можете наэл форуме спросить, возможно меня там отыщите
Тема года три назад, что то про фасад и низковольтную сеть
Заземляльщик сендвичей

[12.01.2016 12:00:15]
 "Тема года три назад, что то про фасад и низковольтную сеть"

По таким координатам точно не найду.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 