Сигнал 20

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[19.11.2015 8:19:58]
 Здравствуйте умения такой вопрос можно-ли подключать в шлейф пожарной сигнализации шунтирующий резистор если да то где это прописано и есть ли какие-то схемы подключения??? Заранее спасибо большое!!!


[19.11.2015 9:28:26]
 Там вы найдете всю информацию про Сигнал-20
http://bolid.ru/production/orion/con...

Имейте в виду, Сигналов-20 три модификации, и различаются они существенно.


[19.11.2015 10:53:40]
 А что такое "шунтирующий резистор в шлейфе пожарной сигнализации"?
Кажется, я совсем от жизни отстал ...


[19.11.2015 14:08:17]
 Рустам74
Шунт — устройство, которое позволяет электрическому току протекать в обход какого-либо участка схемы, обычно представляет собой низкоомный резистор, катушку или проводник.

Шунтирование — процесс параллельного подсоединения электрического элемента к другому элементу, обычно с целью уменьшения итогового сопротивления цепи.

Википедия.

Практически везде в пожарных ШС используют либо дополнительный, либо шунтирующий резистор. Все зависит от извещателя. Если нормально замкнутый - то дополнительный резистор, если нормально разомкнутый - то шунтирующий.


[19.11.2015 14:41:46]
 2 liderei ®. Пользуясь определением уважаемого Брандмауэр-СБ ® - подключать шунтирующий резистор в шлейф пожарной сигнализации нельзя, только к устройствам, находящимся в шлейфе, в Сигнал-20 и другие пороговые приборы нужно включать оконечные Rок. и добавочные Rдоб. резисторы, руководствуясь паспортами и руководствами производителя. Подключение Rок. в начале шлейфа нарушает СП 3.13130.2009 и РД 78.145-93, т.к. не выполняется контроль шлейфа на неисправность. Установку Rок. в начале шлейфа (т.е. шунт) применяют обычно для отключения неисправного шлейфа от системы, такое подключение считается явным нарушением.


[19.11.2015 15:50:00]
 Брандмауэр-СБ ® [19.11.2015 14:08:17] Если нормально замкнутый - то дополнительный резистор, если нормально разомкнутый - то шунтирующий.

Только наоборот
http://prntscr.com/94h8ma
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Сигнал 20      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.