огнезащита кабелей

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.11.2015 15:43:25]
 Уважаемые специалисты и не специалисты, подскажите кто знает, видел, пробовал в натуре, что такое огнезащита силовых кабелей, как и каким образом она производится, т.е. примерная технология, кем она производится, т.е. требования к организациям и к специалистам, ток прошу без рекламы услуг, что бы не нарушать правил форума. спасибо!


[06.11.2015 18:03:34]
 Огнезащита кабеленесущих конструкций выполняется из специальных огнезащитных сертифицированных плит. Плиты на шпильках крепятся в потолку и стенам, при этом сами шпильки так же защищаются огнезащитным составом/скрываются под плитами. Внутри короба соответственно проходит лоток с кабелями. Есть несколько производителей этих материалов отечественных и импортных. Выполняет любой подрядчик с пожарной лицензией/строительным СРО, позволяющей приизводить работы по огнезащите строительных конструкций. Чтобы смонтировать особого ума не надо, главное правильно прочитать чертежи.


[08.11.2015 21:01:48]
 Спасибо, про кабеленесущие конструкции понятно (слово забавное "кабеленесущие"), но мой вопрос конкретно про кабели с горючей изоляцией, вот уложены в лотке много кабелей с горючей и не горючей изоляцией, под опасным напряжением, как произвести огнезащиту этих кабелей, чтобы при случае они не выгорели разом и не распространили пожар, при этом сохранить заменяемость данных кабелей? Про разделку и уплотнения, а также про огнестойкость конструкций кабельных сооружений мне известно.


[09.11.2015 8:19:31]
 В далекие 90-е, на одном предприятии, в кабельном туннеле, видел лоток с наращенными бортами, кабели были засыпаны просеянным песком.
Длина засыпки была метров 5-8. )))


[09.11.2015 9:03:16]
 Производители продают "Терморасширяющееся противопожарное покрытие" в ведёрках, им кабели снаружи обрабатывают, рекомендуют безводушным распылением наносить. С виду кабели покрашены белой то ли извёсткой, то ли краской.


[09.11.2015 10:40:33]
 Какие именно требования вы хотите выполнить проводя огнезащитную обработку каждого кабеля отдельно? Требования к кабельной продукции есть в соотествующем ГОСТе и ПУЭ. Замените горючий кабель на негорючий с сертификатом.


[09.11.2015 11:14:53]
 ДобрыйЭэх® "Замените горючий кабель на негорючий с сертификатом"

На старых электростанциях проще из брызгалки обработать кабели до состояния "нг", чем останавливать электростанцию на полгода с целью замены всех десятков тонн кабелей.


[09.11.2015 13:47:42]
 а на основании чего на старой электростанции следует обрабатывать кабели до состояния нг?


[09.11.2015 14:24:15]
 ДобрыйЭэх® "а на основании чего на старой электростанции следует обрабатывать кабели до состояния нг?"

Ответ Вам покажется смешным.
Это не против инспектора что бы от штрафа отвертеться, а против пожара такое мероприятие проводится.


[09.11.2015 14:53:53]
 Это утопия, в нашей стране никто не будет просто так тратить деньги на противопожарные мероприятия, если этого не требует инспектор (или нормативы)


[09.11.2015 16:54:06]
 ДобрыйЭэх®

Мало таких, но есть. Иностранные владельцы, погорельцы и особо богатые гособъекты в том числе встречал.


[09.11.2015 18:03:52]
 
Цитата Рустам74 09.11.2015 11:14:53
проще из брызгалки обработать кабели до состояния "нг",
--Конец цитаты------

Да може и проще, только брызгалка может отвалиться случайно, или еще что нибудь, напряжение то 0,4-10 кВ в кабелечках то, но направление верное, думается это минимум дешевле обойдется, а требование это действительно есть, только оно ведомственное Россетей, иначе как горят эти кабели очень здорово, и убыта от этого миллионы и миллионы. В интернете есть составы, есть даже какие то инструкции но вот как в жизни эта обработка происходит, вот что интересует.


[09.11.2015 21:27:17]
 Gadjt
Обратитесь к производителям ОЗС, у них все расписано. Если конечно вы сами не очередной производитель, который внезапно чуть позже сам или с другого персонажа как шахматист начальной школы делает оигинальные предложения для обсуждения
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: огнезащита кабелей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.