отключение систем вентиляции по сигналу пожар

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.10.2015 18:32:04]
 Доброго времени прошу помочь разобраться

СП60.13130.2012 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003



12.3 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования, автономных и оконных кондиционеров, вентиляторных доводчиков, воздушно-тепловых завес и внутренних блоков кондиционеров (далее - системы вентиляции), а также электроприемников систем противодымной вентиляции с этими установками (или пожарной сигнализацией) для:

а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б. Отключение может производиться:

централизованно, прекращая подачу электропитания на распределительные щиты систем вентиляции;

индивидуально для каждой системы.

При использовании оборудования и средств автоматизации, комплектно поставляемых с оборудованием систем вентиляции, отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. При невозможности сохранения питания цепей защиты от замораживания допускается отключение только вентилятора подачей сигнала от системы пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления вентилятором приточной системы. При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение;



Вопросы:

1) Т.е. при применениии независимого расцепителя в распределительном щите, мы должны применять устройство с контролем линии управления, в случае БОЛИДа С2000-КПБ, С2000-СП2 исп.02 и им подобные?

2) Подключать независимый расцепитель прямо к выходу устройства управления, или гальванически развязывать через устройство коммутационное?

3)При применении нескольких расцепителей, можно ли ими управлять от одного сигнала «ПОЖАР»?

4) Если развязываем, через устройство коммутационное, тогда теряется смысл контроля на участке от коммутационного устройства до расцепителя, но если исключить коммутационное устройство, тогда придется использовать специальный расцепитель, на напряжение управления =12-24В ?

5) Как повлияет контроль линии управления на независимый расцепитель?

6) Вышеприведенный пункт СП – относится только к Приточным установкам или ко всем вентиляционным системам?



Спасибо за внимание.



[15.10.2015 10:33:07]
 Вопрос про отключение систем вентиляции по сигналу пожар. Вот, что значит неудачно назвал ветку.


[15.10.2015 11:32:52]
 Правильный номер СП 60.13330


[15.10.2015 18:10:24]
 Благодарю за уточнение, а по существу вопросов - ничего?


[15.10.2015 18:58:15]
 1) Нет, написано что можно снять сухой контакт с обесточенного на отключаемой линии реле. Но наилучший способ - тот что Вы описали.
2) Напрямую
3) Да
4) 24В вообще не проблема, главное пусковой ток подобрать
5) Никак, там несколько мА
6) Ко всем.


[16.10.2015 10:56:34]
 2 Viss. Подскажите, где прочитать по вопросу 1. А так же, прошу прокомментировать - правильно ли я понял, для запуска расцепителя необходимо использовать НЗ "Сухой контакт" коммутационного устройства на катушку которого, в дежурном режиме подается напряжение, НЗ контакт разомкнут. В тревожном режиме напряжение с катушки снимается НЗ контакт замыкается - > запускает расцепитель.


[16.10.2015 21:28:21]
 Да, нигде. Просто читаете в сумме ФЗ, СП5, ГОСТ Р 53325, вникаете зачем вообще линии контролируют и делаете вывод, что лучше таки управлять от чего-то типа КПБ.

И разделяйте независимый расцепитель от расцепителя минимального/максимального напряжения.


[08.01.2016 14:43:49]
 Два варианта: или городить хитрую автоматику, которая получив сигнал от АПС будет отключать множество разбросанных по кабинетам расцепителей; или написать "задание на отключение вентиляции и кондиционирования" для электриков и выдать им один сигнал на отключение, а дальше уже их заботы как сделать.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-