включение оповещения в случае пожара производить по сигналу от....

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Russ74 ®

[10.10.2015 13:18:12]
 Имеется многоэтажное здание с кучей адресных датчиков. Чаще в помещениях по нескольку ДИПов, но есть несколько где по одному. Вопрос: включение оповещения в случае пожара производить по сигналу от одного извещателя или обязательно от двух или руководствоваться нормами(если последнее, то какими)?



[Russ74, пожалуйста точнее формируйте вопрос в теме обсуждения. Вот вам инструкция в помощь - http://www.0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[10.10.2015 20:40:08]
 Если не ошибаюсь то так как датчик адресный и удовлетворяет условия СП 5 раздел 13 п.13.3.3

13.3.3 В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если одновременно выполняются условия:

а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 13.3-13.6;

б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе;

в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации и возможность его замены дежурным персоналом за установленное время, определяемое в соответствии с приложением О;

г) по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на управление установками пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа по [15], а также другими системами, ложное функционирование которых может привести к недопустимым материальным потерям или снижению уровня безопасности людей.


[10.10.2015 20:42:33]
 всмысле то можно от одного по схеме ИЛИ. хотя еще есть пункт 14.3))) то просто .....


[13.10.2015 14:37:13]
 Надо побольше информации. Например: какой тип оповещения? что за здание и сколько этажей?


[14.10.2015 0:33:04]
 от одного адресного пожарного извещателя можно запустить оповнещение (если оповещение у Вас менее чем 5 типа, т.е. с 1 по 4), но извещатели должны быть включены по логической схеме "ИЛИ" и еще в ППК должна быть запрограммирована схема перезапроса состояния, т.е. ДЫМ-2 еще называется. Это значит, по 14.2 СП5 - запуск от 1 извещателя и извещатель соответствует приложению "Р", в котором приведенное выше требование указано вторым пунктом


[14.10.2015 1:04:10]
 Жутко раздражает, когда такие решения в ПОСТРОЕННЫХ ЗДАНИЯХ принимаются не в соответствии с разделом 9 ПД, а на форуме.

Как написано в ПД, так и программировать систему - что неясного?


[14.10.2015 12:39:20]
 Russ74 , напишите мне здесь почту Вашу - я очень детально дам Вам совет что можно сделать с обоснованиями на норматив.



[aistnn, связаться с участником форума можно по ссылке на нике участника. Только вот авторизоваться прежде надо. Запрашивать кого-то опубликовать в открытом доступе свою почту - как-то не комильфо. =Админ]


[14.10.2015 12:59:37]
 Viss ®
А что делать, если ПД отсутствует?


[14.10.2015 13:10:39]
 Ну отсутствует - и пес с ней. Есть помещения где установлены по одному адресному извещателю. Исходя из этого уже понятно что запуск СОУЭ выполняется от одного по схеме "ИЛИ", в соответствии с приложением "Р". Ту вообще всего два варианта - или доставлять еще по извещатели и программировать логику "И". Или программировать перезапрос (ДЫМ-2)и оставлять один в помещении. И то и другое вполне соответствует нормативам - каким именно - напишу ссылки. Здесь наверное ссылки нельзя вставлять по правилам форума.


[14.10.2015 14:23:05]
 Почему, можно, думаю многим было бы интересно Вашу точку зрения пронаблюдать да и вопрос злободневный.


[14.10.2015 14:25:12]
 тогда прочитайте статью - я прочитал уже - все абсолютно ясно изложено http://www.norma-pb.ru/adresnyj-pozh...


[14.10.2015 14:55:16]
 ))) А, народ кричит, во ВНИИПО его и к небу чепчики бросает...


[14.10.2015 15:02:56]
 а что ВНИИПО то? ну напишут они типа письма с рекомендацией (в лучшем случае) куда он письмо приткнет? в проект что ли вложит? письмо от ВНИИПО - это не нормативный документ. Я как то пытался доказать инспектору ИПЛ про установку сирены (оповещатель звуковой) в коридоре с потолком подвесным высотой 2,30 метра. Вот как его ставить? приложил вопрос-ответ из сайта ВНИИПО - пишут ставьте отступая от потолка 0,15 м. А инспектор все равно написал замечание - от пола нет 2,30 метра - не соответствует СП3. А на ВНИИПО он отреагировал так - вот пусть пишут это в нормах, регистрируют, вводят в действие, публикуют все официально - тогда примем во внимание. А пока этого нет - чего там говорит ВНИИПО - просто частное мнение и все.


[14.10.2015 15:07:21]
 А, инспектор ИПЛ тут с какого боку?
Какое вообще он имеет отношение к системе?


[14.10.2015 15:16:39]
 Заказчик сдавал готовую систему ИПЛ - протокол нужен был - вот он запросил проект и пришел проверять смонтированную систему - все просто


[14.10.2015 16:40:12]
 А, проект экспертизу конечно же не проходил?
Понятно. Объект был маленький, проект старенький, эксперт тупенький, а инспектор говённенький. Ну, как всегда в общем.


[14.10.2015 17:36:47]
 один из них (в запасе) ®
[14.10.2015 16:40:12]

А проектировщик был Д’Артаньян ?))


[15.10.2015 11:21:08]
 Запроектирована система оповещения как СОУЭ 2го типа. Объект - парогазотурбинная установка с цеховыми и административными помещениями. Этажей 5.
Вопрос был задан, т.к. проект "сырой" и очень много неточностей, ошибок.


[19.10.2015 15:41:56]
 Уважемый Biber обьяните из чего выходит (по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на управление установками пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа по [15], а также другими системами, ложное функционирование которых может привести к недопустимым материальным потерям или снижению уровня безопасности людей.) ведь п. 14.3 говорит не менее трех при двухпороговом ПКП для п.14.1, гле ент ни слова про 5-ого типа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: включение оповещения в случае пожара производить по сигналу от....      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.