Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Установка перегородки в коридоре

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.09.2015 9:34:19]
 Доброго времени суток! Возникла необходимость установить в середине коридора перегородку (обычную пластико-металлическую, с прозрачными стеклами). Коридор 8-го этажа 9-ти этажного здания, дымоудаления нет. Естественно в проектной документации перегородки нет. Возможно ли её установить, если нет - то на каком основании?


[30.09.2015 9:45:32]
 Де-юре это перепланировка здания, нужно сделать на неё маленький проектик. Возможно, что в его рамках придётся новый дымовой извещатель добавить ...


[30.09.2015 10:12:41]
 Если до этого не требовалась ПДЗ, почему она должна потребоваться при установке перегородки?


[30.09.2015 10:22:46]
 FIRE_MAN®

При чём тут дымоудаление? Я говорю, что если перегородка окажется рядом с существующим извещателем, то следующий извещатель за перегородкой окажется на слишком большом расстоянии от перегородки, которая будет считаться стеной (например в 8 метрах при допустимом 4,5 метра).


[30.09.2015 10:48:21]
 Просмотреть бы планировку.


[30.09.2015 11:01:30]
 FIRE_MAN®

Да тут не "смотреть" надо, а "проект перепланировки" делать по всамделишному, что бы ничего не упустить.


[30.09.2015 11:15:27]
 mrzes ®, нет дымоудаления, значит есть естественное освещение, которое не нужно отсекать. Оповещение и пожарная сигнализация - нужно смотреть. И не надо размещать в коридоре - помещение (кабинет). Проблем быть не должно, проект я бы не делал.


[30.09.2015 11:15:29]
 http://fastpic.ru/view/66/2015/0930/... - планировка. А можно узнать конкретный нормативно-правовой акт, который запрещает её просто поставить?


[30.09.2015 14:12:17]
 Нарушение п.33 Правил противопожарного режима Российской Федерации.


[01.10.2015 15:08:23]
 mrzes ®, докупите два извещатели у становите их.

А некоторые заказчики (их немало) - делают проект, делают монтаж, и после того как сдают пожарную сигнализацию - начинается перепланировки, например, появляется перегородка в коридоре
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Установка перегородки в коридоре      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.