ДПЛС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.09.2015 11:02:40]
 Много было запущено мной систем как АПС, так и другой автоматизации, но тут прям не знаю куда бежать.. Я задавал этот вопрос здесь давно и до сих пор не решил проблему...
Есть два этажа. Второй этаж своя КДЛ. Первый этаж своя. Периодически проходят события "ошибка ответа" от датчиков хаотично первого этажа. Периоды от нескольких часов до пару дней. Топология снизу кольцо. Заменил кдл-не помогло. Разорвал кольцо и пустил рогами от КДЛ-события приходили от датчиков обоих ветвей. Поставил еще один кдл и посадил один куст на новый кдл. Все классно стояло, но потом снова пошли ошибки с обоих ветвей. Честно говоря не знаю что делать, раньше я думал половинить ветви, таким оборазом уменьшая длины проблемных участков.. на меня уже дежурные косо смотрят.. думаю померить линию оциллографом, но у меня нет данных, что там за форма сигнала и какие должны быть критичными завалы фронтов итд..


[28.09.2015 12:34:03]
 сколько датчиков на линии и каково сечение ДПЛС


[28.09.2015 12:42:55]
 2х0,75 кв.мм . Длина кольца метров 250-280, если половинить то соответственно пополам. Количество датчиков -100 по всему кольцу, из них ипр штук 9


[28.09.2015 12:51:42]
 У нас схожая проблема была.
Слишком "мокрые" условия эксплуатации. В результате чего на старых СП''шках (там адрес задавался джамперами) окислялся контакт джампера и адрес устройства менялся. И начинались чудеса. В том числе и ошибки ответа.
Вылечили. Заменили КДЛ, заменили СП, проверили и протянули все соединения.

Проверьте сопротивление между линией и землей. Может быть где подкорачивает.
Юпрог в помощь. Запускаете, мониторите какие устройства отваливаются. Как только что-то отвалится, последовательно отключайте работающие устройства.
В системе с КДЛ есть такое удивительное свойство. Иногда появляются устройства, которые сами нормально работают, а другим не дают. Найти такого паразита непросто, но когда его уберешь, все нормально работает.


[28.09.2015 12:52:40]
 Суммарный ток считали? и потерю напряжения?


[28.09.2015 12:53:26]
 65 мА в дежурном, 100 мА - максимальный


[28.09.2015 14:00:41]
 да как тут мониторить, когда они отваливаются раз в день.. и по журналу смотришь отваливаются почти все адреса. Грешу либо на какие-то левые устройства на дплс, либо где то подкорачивает. По нагрузке думаю все в порядке, потому что запускали на сечении 0,2 и большую систему. Отключать програмно или физически выкручивать датчиков?


[28.09.2015 14:33:45]
 Мы физически выкручивали.
Но сначала все же линию проверьте на предмет повреждений.


[28.09.2015 15:00:30]
 Тяжело проверить на предмет повреждений-там потолки из гипсы и чтобы их снять это надо провести войсковую операцию, а там таких кабинетов много..кто-то юзал осиллограф?


[28.09.2015 16:10:07]
 Что с заземлением? Кабель экранированный?


[28.09.2015 16:34:51]
 висит в воздухе экран


[28.09.2015 17:10:52]
 Брандмауэр-СБ ® правильно говорит
У меня тоже на объекте такое было. Начинали пропадать охранные извещатели, то только все с2000-смк на КДЛ, то вместе с объемниками.Потом все восстанавливалось. Заменили КДЛ даже, вроде проблема пропала на время, потом опять...Логически поразмыслив (с техподдержкой) пришли к выводу, что какой-то СМК дает помеху в ДПЛС и остальные СМК отваливаются тоже. Нашел "паразита" по журналу событий Орион Про, он отваливался первым. Оказалось, что конденсат на двери заливал СМК, контакты ржавые были даже на плате. Выкусили "виновника торжества" и мигом все заработало...
Да, и по пожарке то же самое было на этом же объекте. Там влажная уборка в цеху, а Болид IPшные ИПРки не придумал ещё, в общем залили ИПР пеной и весь ДПЛС отвалился...
В итоге все СМК залили силиконом, а ИПР заменили на IPшные через адресные метки.


[28.09.2015 20:50:12]
 У меня подобное было когда монтер сделал ответвление от кольца в сторону и там эту ветку еще на три части разделил... пока не "выпрямил" такая фигня была...только терялись эти адреса +- 5 соседних
  Ответ пойдет СЮДА