Схема подключения С2000-СП4 к реверсивному приводу Belimo

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.09.2015 10:27:54]
 Правильно ли понимаю, что КВ1 должен подключаться к S5-S6, а КВ2 к S2-S3 ?


[21.09.2015 11:48:20]
 Да. Мы подключаем на S4-S6 и S1-S3, но сути это не меняет.


[23.09.2015 20:43:15]
 У нас инженера на всякий "пожарный" прозванивают контакты перед расключением;)


[23.09.2015 22:19:41]
 
Цитата libertarian 21.09.2015 11:48:20
но сути это не меняет.
--Конец цитаты------
как же не меняет?
S2-S3 вообще никогда между собой не замыкаются.


[23.09.2015 22:20:23]
 так же как и S5-S6 :)


[23.09.2015 23:33:07]
 Тогда в настройках КДЛ напишем, что концевик не НЗ, а НО - суть же не поменяется?
А вот если на вход для концевика закрытия подключить концевик открытия - то тут суть поменяется.


[23.09.2015 23:39:04]
 А...ну да, S1 и S4 общие...без них никак.


[23.09.2015 23:42:34]
 могу сказать абсолютно точно:
для реверсивного привода Belimo
s1-S2-S3 - контакты открытого состояния
s4-S5-S6 - контакты закрытого состояния
всем советовала не один раз:
http://www.vings-m.ru/zagruzka/
Характеристики приводов, устанавливаемых на противопожарных клапанах, и электрические схемы их подключения (632 Kb, pdf)
все четко и понятно написано.


[23.09.2015 23:45:06]
 У мну ещё круче http://prntscr.com/8jpbak


[23.09.2015 23:50:04]
 не круто ни разу :)


[24.09.2015 10:55:46]
 Круто. Только кроме настоящего белимо есть очень похожие на белимо, но у них контакты могут быть другие (уже сталкивался), поэтому прозвонка имеющегося экземпляра очень желательна.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Схема подключения С2000-СП4 к реверсивному приводу Belimo      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.