Пожарная сигнализация в сауне

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.09.2015 7:27:04]
 Имеется сауна: парилка(дерево), душевая, комната с бочкой для купания и две комнаты отдыха.
Какие датчики ставятся?
Установлены тепловые датчики. Постоянно срабатывает датчик самый близкий к парилке.


[16.09.2015 9:11:07]
 Срабатывают потому что установлены максимально-деффиринциальные извещатели. А вам необходим максимальный. Ну например ИП-105-1G "САУНА-150"


[16.09.2015 10:15:15]
 Дымовые пожарные и сигнализаторы СО с порогом в COHb а не в ppm.


[16.09.2015 10:36:20]
 В парилку: ИП-105-1G "САУНА-150", в комнаты обычно дымовики, душевая и комната с бочкой для купания не оборудуются


[16.09.2015 11:00:52]
 Александр_аск ® Мне вот интересно откуда такая уверенность?


[16.09.2015 11:49:25]
 В душевую и комнату с бочкой не ставить. В парилку - я бы тоже не ставил. В комнату отдыха - тепло и отодвинул бы от двери (в парилку) на максимально возможное расстояние.

yannay, меня всегда забавляли подобные высказывания. Если вы что-то можете предложить, то предлагайте, а не пытайтесь безосновательно упрекнуть человека за совет.


[16.09.2015 17:22:13]
 парилки-тушение, душевая и "бочечная" - это помещения с мокрым процессом (ничего не ставим), в раздевалку и комнаты отдыха дымовые извещатели. Основания можно поискать в МГСН 4.04-9413 Помещения раздевалок сауны необходимо оборудовать противодымными пожарными извещателями. Помещение парильной следует оборудовать по периметру дренчерным устройством из расчета интенсивности орошения не менее 0,05 л/с на один кв. м. с управлением перед входом в парильную. Можно еще СП 31-107-2004 вспомнить.


[15.01.2016 0:42:04]
 Проектирую АПС в растлительно-оздоровительном учреждении, задался вопросом об оснащении саун извещателями.
Освободительной индульгенции, чтобы сауны не оснащать, не нашел пока. Если с русской парилкой все в принципе понятно (мокрый процесс, повышенная влажность и т.д., то вот с баней сухого жара не совсем.
Мое ИМХО - сауны оснастить, но вот цена одного ИП-105-1G "САУНА-150" очень кусается и меня как проектировщика будут очень сильно подвергать сомнению с возможной обструкцией.
Сухотрубы и даже спринклеры есть. Даром что из металлопласта сделаны.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная сигнализация в сауне      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.