Противопожарная стена и встройка - это как?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.08.2015 21:16:15]
 Коллеги! Помогите разобраться. В соответствии с СП4 административно-бытовые помещения в производственных зданиях IV степени огнестойкости класса C1 могут размещаться в встройках, при этом их следует отделить противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа. Вопрос - на какую высоту должна возводиться противопожарная стена? Если до выше указанного перекрытия 3-го типа, то она будет не на всю высоту здания, что противоречит термину стены. А если все-таки возводить на всю высоту здания, то это уже не встройка получается, а вставка? Зачем тогда нужно противопожарное перекрытие?


[26.08.2015 23:21:05]
 Стена - на высоту встройки, далее сверху встройку закрывает перекрытие этой самой встройки.


[27.08.2015 6:07:43]
 Спасибо за ответ. Но чем в этом случае стена будет отличаться от пере городки? Инспектор может ткнуть в СП, где дано определение стены, ведь стена должна возводиться на всю высоту здания, пересекать все и вся и т.д.


[27.08.2015 8:44:06]
 Это относится только к противопожарным стенам 1-го типа, да и то не всегда.

СП 2.13130.2012. п. 5.4.8. Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. При разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной должна быть стена более высокого отсека. При разделении пожарных отсеков разной ширины противопожарной должна быть стена более широкого отсека.


[27.08.2015 18:27:45]
 Ну что же, будем строить до перекрытия встройки, все равно другого выхода нет. Спасибо за ответы
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарная стена и встройка - это как?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.