Определение времени эвакуации для времени работы СОУЭ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.08.2015 16:35:53]
 Здравствуйте, вопрос связан не стем нужно или нет, а стем, что расчет произведен и нужно сравнить расчетные величины с нормативными. Расчет делался по методике приказа 382 (упрощенный аналитический метод) совместно со старой методикой в РНД 73-45-89 (при определении параметров инерционности аупс и соуэ). Допустим получилось у меня расчетное время 15 мин + инерционность систем, допустим 2-3 мин. Правильно ли я понимаю, что полученный результат (18 мин.) надо сравнить не с блокировкой путей эвакуации ОФП и не необходимым временем эвакуации, а с временем работы СОУЭ в тревожном режиме автономно, ну то есть результат должен быть меньше 1 часа. Или в соответствии с п. 15.3 СП 5.13130.2009 я могу полученный результат расчета умножить на 1,3 и, теоретически выбрать необходимый мне аккумулятор, обосновав этот выбор этим расчетом?


[24.08.2015 17:31:00]
 да блокировка путей эвакуации тут не причем


[24.08.2015 19:24:54]
 zain ® Ну так я правильно вывод сделал?


[25.08.2015 8:44:28]
 Если электропитание по 1-й категории, то на время работы от АКБ нет требований. Если питание по 3-й категории, то автономная работа СОУЭ 24 часа в дежурном режиме плюс 1,3 умноженное на вычисленное время эвакуации (без прибавки на инерционность систем) в режиме оповещения.


[25.08.2015 9:07:57]
 Требования есть. 1 категория не обеспечивает бесперебойность - значит хоть на минуту, но акб нужен


[25.08.2015 9:47:43]
 да правильно


[25.08.2015 12:49:07]
 Viss ®
Требование наличия бесперебойного питания есть, а требования к его времени нет; может не минуту, а 15 секунд на время переключения АВР достаточно ...


[25.08.2015 13:47:05]
 Меня больше интересует момент с определением локализации пожара по РНД 73-45-89, который должен мной быть выбран от 120 до 3600 сек. В моем понимании локализация пожара заканчивается, когда приезжает пожарный расчет и пожар локализует
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Определение времени эвакуации для времени работы СОУЭ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.