[20.08.2015 9:13:41]
 Детский лагерь находится на возвышенности, на поляне (20х80 м) в лесу (деревья 6-8 м высотой). Руководитель требует установить молниезащиту.А нужно ли это????


[20.08.2015 10:32:20]
 посмотрите СО 153-34.21.122-2003

наличие игровой площадки в детском лагере а например в СНиП II-Л.12-68 Пионерские лагеря. Нормы проектирования предусматривается наличие игровой площадки указывает на необходимость молниезащиты

это так для информации не уверен в правоте просто заинтересовал ваш вопрос и решил посмотреть нормативку

и еще ПУЭ посмотрите может там что будет хотя врятли


[20.08.2015 11:04:44]
 Посмотрите РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

Общественные зданияIII-V степеней огнестойкости следующего назначения: детские дошкольные учреждения, школы и школы-интернаты, стационары лечебных учреждений, спальные корпуса и столовые учреждений здравоохранения и отдыха, куль-турно-просветительные и
зрелищные учреждения, административные здания, вокзалы, гостиницы, мотели и кемпинги: зона Б, категория 3

2.30. Расположенные в сельской местности небольшие строения с неметаллической кровлей, соответствующие указанным в пп. 5 и9 табл. 1, подлежат защите от прямых ударов молнии одним из упрощенных способов:
а) при наличии на расстоянии3—10 м от строения деревьев, в2 раза и более превышающих его высоту с учетом всех выступающих на кровле предметов(дымовые трубы, антенны и т.д.), по стволу ближайшего из
деревьев должен быть проложен токоотвод, верхний конец которого выступает над кроной дерева не менее чем на0,2 м. У основания дерева токоотвод должен быть присоединен к заземлителю; (лично я не стал бы данным пунктом пользоваться)



[20.08.2015 13:16:07]
 вроде как РД 34.21.122-87 заменен на СО 153-34.21.122-2003 может я не прав


[20.08.2015 14:05:51]
 Нет. Не правы. Действуют оба документа.


[20.08.2015 14:45:22]
 http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/5...


[11.01.2017 10:39:58]
 Уважаемые надзорщики, подскажите какой надзорный орган предписывает (надзирает) за устройстовом молниезащиты зданий (может быть Ростехнадзор?) Может ли пожарный надзор предписать устройство молниезащиты? Спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Молниезащита      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.