Газовое пожаротушение. Хладон 13.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[05.08.2015 17:47:15]
 Кто в курсе прошу прояснить.
Есть станция АУГПТ на хладоне 13. Может кто сталкивался с этим веществом. Знаю что данный хладон уже не производится и не упоминается в СП5. Но станция есть и это факт.
Помимо противоречий с СП5, в станции смущает две детали:

1. Трубная разводка выполнена, ни как для хладонов, а как для СО2. Т.е. магистральный трубопровод и от него ответвления вправо-влево с установленными в ряд насадками. Хочу понять на сколько верная данная разводка для Хладона 13.

2. Станция не поделена на секции (один общий коллектор), но при этом на диктующее направление срабатывает три РУшки. Возможно ли такое решение, или же оно в корне не верно. Встречал варианты когда на диктующее направление идет несколько труб, но при этом каждая труба подключена к своей секции баллонов, и на данное направление все секции запускаются одновременно. А тут сразу три РУшки от одних и тех же баллонов.

Жаль проекта и расчетов данной станции не сохранилось:(


[06.08.2015 8:18:32]
 В старину газовое пожаротушение проектировалось по Инструкции СН 75-76, затем по СНиП 2.04.09-84 и потом из него газовое тушение исключили и перенесли в НПБ 22-96. В первых двух документах хладон R-13В1 был, а в НПБ уже исключён. Видимо у Вас установка сделана по тем старым нормам. Тогда всё проектировалось иначе - и время выпуска ГОТВ допускалось большое и открытые проёмы не нормировались, а только компенсировались количеством газа и разводку можно было совершенно несимметричную делать. Сейчас по ФЗ-123 если эта установка стоит, то её можно так и оставить, соответствующей старым нормам. А если делаете реконструкцию или капремонт, то надо переделывать на новые нормы.


[07.08.2015 17:01:20]
 
Цитата mmVoland 05.08.2015 17:47:15
Но станция есть и это факт.
--Конец цитаты------
Станция есть, а что в баллонах, кто знает.
Может быть за это время газ в студень превратился.
Регенерацию хладона наверное за 50 лет ни разу не делали.


[07.08.2015 21:25:01]
 Хладон R13 и хладон R13b1 совершенно разные хладоны!!! Хладон R13 производил Редкинский завод, а также Кирово-Чепецкий завод. Первый - это сжиженный газ под большим давлением , а второй - тяжелая жидкость. Ретрофит хладона R13 на Suva 95 (R-508B) и R23 есть здесь http://www.ftorplast.com/tech5.html


[10.08.2015 8:04:44]
 Lotar ®

Хладон R13 в пожаротушении не используется, он для холодильной промышленности. Когда в пожаротушении говорят про 13-й и 114-й хладоны, то обычно подразумевают R-13B1 и R-114B2.