Манометры в системе пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.07.2015 13:32:12]
 Необходимо ли поверять данные манометры? Используются для контроля срабатывания задвижек направления пожаротушения, т.е. задвижка открылась, пошла вода и на манометре сработало реле, сигнал пришел в систему.


[18.07.2015 13:59:06]
 У электрозадвижки есть свой контакт "открыто".А если нужно получить сигнал по давлению после задвижки, проще поставить не манометр,а СДУ или PS10. Обвязку для проверки сделать несложно.


[18.07.2015 23:37:04]
 Russ74 ®, в паспорте на манометр указана необходимость и периодичность поверки.


[19.07.2015 9:57:22]
 BTS > Задвижка может быть открыта, а вода может, в силу неисправности насоса, не пойти. Для этого нужен такой контроль.

Аларик > Это я понимаю, вопрос в другом.Те манометры которые применяются в системе пожаротушения ДОЛЖНЫ быть поверены или нет?


[19.07.2015 14:10:56]
 О невыходе на режим рабочего насоса и включении резервного есть свой сигнал.Вариант неисправности обоих насосов не рассматривается.Все элементы автоматики и сигнализации должны периодически проверяться.


[19.07.2015 14:23:55]
 средства измерения, участвующие в обеспечении пожарной безопасности согласно 102-ФЗ должны состоять в реестре средств измерения РФ и проходить периодическую поверку...


[20.07.2015 2:30:14]
 а если это не средство измерения? а всего-лишь индикатор?

надо исходить из того что метрологическое обеспечение средств измерений необходимо для защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений

так вот, Вы, в результате своего преступного бездействия, а именно не произведя в установленный срок поверку прибора, можете недодать воды на тушение пожара чем посягнули на законные интересы и т.д. и т.п.

НО, кто сказал что по измеряемому этим манометром давлению вычисляется необходимый расход воды на тушение? Или большое давление хорошо, а меньше плохо? Насколько мне известно только у питательных насосов нормируется напорная характеристика.

Тут правильнее вести речь об испытаниях НС ПТ на водоотдачу. Я сталкивался с такой рекомендацией иностранных аудиторов. Но в наших РД нет такого требования.

Поэтому чтобы не было глупых предьяв, переверните жезезку с цифрами в манометре другой стороной и обозначьте зелёную зону - нет цифр, значит и поверять не чего. А в случае чего покажите огнетушитель (ОП или ОВП).



[20.07.2015 7:17:21]
 В чем сложность обеспечение контроля линии до манометра? Вешайте на ШС, делайте его пожарным и будет вам удача. А с поверкой тоже ничего сложного. Обычный ЭКМ стоит 1000-1200р. Один раз в год не так уж и дорого. Как накопится много старых, можно поверить их скопом всем.


[20.07.2015 8:05:43]
 Думаю, назначение манометра в данном случае ближе к индикатору. Сейчас закупаем их, вот и ломаем голову: какая документация с ними должна быть, что бы инспектор не придирался...


[21.07.2015 15:38:29]
 А на практике, кто как делает?


[21.07.2015 15:44:45]
 На практике, положение задвижек проверяем с помощью концевиков в самой задвижке. А манометр предназначен для измерения давления. Его и поверяем каждый год.
При покупке нового манометра с ним идет паспорт, там и стоит отметка о поверке.


[21.07.2015 15:54:08]
 В текущем проекте положение задвижек проверяется также концевиками на самой задвижке. Манометры с контактами нужны для контроля работоспособности насоса(основного и резервного)


[21.07.2015 22:21:44]
 На практике, надо не додумывать чего-то там, а действовать в строгом соответствии с руководящими документами.

В нашем любимом СП отсутствуют требования к классу точности манометров если они, манометры, имеются. Поэтому шкалу с циферками заменить на шкалу без циферок можно. Соответственно требования о поверке не имеют смысла ибо неизвестно на соответствие какому классу точности должны поверяться приборы.

Вот вам практически дословный текст ответа если что.


[22.07.2015 7:58:27]
 Билли Бонс > Вопрос был с точки зрения норм. Все логично.


[22.07.2015 9:43:41]
 "Думаю, назначение манометра в данном случае ближе к индикатору. "

Так он подключен к автоматике и речь идет об ЭКМ, или о обычном показывающем манометре?


[22.07.2015 11:48:34]
 nikif> ...задвижка открылась, пошла вода и на манометре сработало реле...
Если ЭКМ - это электроконтактный манометр, то да, это ЭКМ. Так какие доки нужны?


[22.07.2015 12:16:05]
 ЭКМ это вполне конкретное средство измерения, имеющее шкалу, класс точности (определенный проектом), органы регулирования.

Свидетельство о первичной поверке нужно как на средство измерения, внесенное в госреестр СИ.
У купленных первичка по идее автоматом в паспорте стоит в соответствующей разделе РЭ на изделие и в виде штампика поверителя.

Там же в паспорте указана периодичность поверки.


[22.07.2015 13:22:23]
 Выводы сделал. Спасибо.


[30.07.2019 12:36:56]
 ГОСТ Р 51052-2002
9.12 Измерение параметров проводят:

- давления - манометрическими приборами класса точности не ниже 0,6; манометрические приборы выбирают так, чтобы значения давлений располагались в районе 2/3 шкалы измерительных приборов;

так что манометры подлежат поверке это измерительный прибор


[30.07.2019 13:01:46]
 калибровки будет достаточно, поверка не нужна