пожарный кран. технический вопрос

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.07.2015 18:18:29]
 Выношу на обсуждение вопрос по которому я уже сломал голову.
Имеем спринклерную систему + внутренний пожарный водопровод, при запуске насосов, давление в системе ВПВ нагнетается до 20 атм., но пожарные краны расчитаны на нагрузку до 16 атм. (всего на объекте 20 кранов)
При испытаниях потёк кран и вот поставлена задача решить вопрос ...
Насколько я знаю, есть краны, которые держат давление до 25 атм., но их придется заказывать за границей и цена наверняка негуманная.
Так же не исключаю вероятность того, что кран потек по причине некачественной установки, остальные 19 то в порядке ... Но заказчик слушать не хочет - краны на 16 атм. а фактически в системе 20.
Почему и как был составлен проект я не знаю, это было до моего трудоустройства, проектировщик ничего дельного подсказать не может.


[16.07.2015 18:24:40]
 пока размещал тему, потерял половину текста ;) продолжу здесь:

Я вижу два решения проблемы:
понизить давление - но это придется менять насосы Вило, которые стоит как самолет и такое вариант крайне нежелателен.

или укрепить краны - вот только как, обратиться на производство с просьбой изготовить партию в 20 штук? Не факт, что пойдут навстречу.

Если у кого есть идеи как решить вопрос, прошу поделиться. Территориально мы в Новосибирске, если есть местные спецы могу завтра подъехать, выслушать. Благодарность и всё такое естественно будет.
Firemanroman

[16.07.2015 19:17:37]
 Вам необходимо использовать балансировочную арматуру по направлениям пожаротушения, либо ставьте частотный преобразователь. Но есть вероятность, что в дальней точке трубопровода давление будет ниже требуемого


[16.07.2015 19:44:16]
 Спасибо вам огромное, про балансировочную арматуру я не знал. Вообще я на автоматике специализируюсь, но тут еще воду подбросили, а по ней у меня опыта мало


[16.07.2015 20:46:10]
 если ПК не размещены на питающем трубопроводе АУПТ, то поставить регулятор давления "после себя"...


[16.07.2015 21:23:23]
 Аларик ® [16.07.2015 20:46:10] В спринклерных системах допускается давление не более 10 кгс/см.кв под УУ.По п.4.1.7 СП10 давление на нижнем ПК не может превышать 9кгс/см.кв.(По более ранним нормам было то же самое) Так что регулятор "после себя"может рассматриваться в любом случае.Но в некоторых случаях частотное регулирование может оказаться дешевле.
Если на объекте 20 кранов, можно предположить, что объект не высотный.Есть основания выкатить финансовые претензии разработчикам проекта. А ведь ещё интересно, какие заложены трубы.


[16.07.2015 23:14:28]
 ув. BTS ®, чую у Джека ТРВ...хотя и для АУПТ ТРВ 20 бар тоже перебор. Если копать глубже то не только клапана ПК, но и скорее всего вся арматура подобрана далеко не под 25 бар...


[17.07.2015 5:04:21]
 Объект - одноэтажное здание, склады + офисная часть.
ПК не размещены на питающем трубопроводе, для них есть отдельное направление. На направлениях установлены соленоиды, которые при падении давление в системе открываются и выдаётся сигнал на пуск насосов.
Автоматика работает корректно, но сама система спроектирована с ошибками.
При первом испытании на водоотдачу произошел казус, когда подключился второй насос - лопнул пожарный рукав, не выдержал давления, даже не успели замерить показания на выходе. Проблему решили установкой в ПК диктующих шайб, теперь на выходе 8 кг/см. кв.
Но как я понял, шайбы понижают давление когда через них нагнетает воду, а остальные краны - которые закрыты, давит, возможно по этому один и потек.

Балансировочная арматура, регуляторы давления - сегодня поеду в "АДЛ" буду консультироваться.

Выставление финансовых претензий, к сожалению, вне моей компетенции. Моя задача найти техническое решение этой проблемы, как можно быстрее ... как можно дешевле ... ну всё как обычно :)


[17.07.2015 7:24:26]
 Поставте регулятор давления после насосов и ил на каждый ПК, это будет самым дешевым вариантом.


[17.07.2015 7:27:04]
 Частотник ставить будет дороже, так как прийдется еще и автоматику переделывать, и по трудозатратам дороже. А так берешь слесаря и вперед.....


[17.07.2015 7:40:01]
 BTS ® верно подметил. Нельзя на пожарные краны больше 9 очков давать.
А что бы рукав не рвало, то правильно поставили, только эта штука называется диафрагмой.
А 8 очков это у вас при работающем кране? Тоже сильно много. После установки регуляторов давления подберите диафрагмы до необходимого давления, в сп 10 можете посмотреть, какое вам нужно.


[17.07.2015 9:57:37]
 в новой редакции СП10 планируется увеличение гидростатического давления более 0.9 МПа, а вот свободное на кранах будет выбираться из условия допустимой силы реактивной струи, и давление на стволе 13 мм может достигать 0.75 МПа...
при верном подборе регулятора диафрагмы могут и не понадобиться


[17.07.2015 13:05:02]
 Ув.Аларик ,преждевременно ссылаться на первую редакцию нового СП10, опубликованную в начале 2013г. Совершенно не факт ,что в окончательной редакции всё останется так,как было написано в первой.
Диафрагма ставится между клапаном и рукавом,и от превышения давления перед клапаном(9кгс/см.кв) не спасает.Расчёт диафрагмы см.https://yadi.sk/i/PsHMEpx3bWvA2


[17.07.2015 13:44:57]
 BTS ® [17.07.2015 13:05:02] Ваша правда...не факт... но я и не агитировал делать так...мне думается проект сп10 хоть и сыроват, но отражает многие нюансы противоречивые или отсутствующие в действующей редакции...


[17.07.2015 15:36:51]
 Аларик ® [17.07.2015 13:44:57]
Особенно занятными,IMHO, были п.7.2.13- наукообразный расчёт расстояния между ПК,и 7.2.30- проектировщику предлагалось производить расчёт реакции струи.


[18.07.2015 23:40:22]
 почему то формулы в п. 7.2.13 дают разные результаты


[19.07.2015 0:52:12]
 Я о том, что это чудилово (IMHO). В окончательную редакцию то ли попадёт, то ли нет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: пожарный кран. технический вопрос      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.