категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.07.2015 12:00:57]
 Подскажите, пожалуйста, корректна ли фраза, приведенная в проекте: "Проектируемое хранилище является складским помещением, поэтому по признаку взрывопожарной и пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009 п.1 не категорируется"?


[08.07.2015 12:03:00]
 пункт 1 СП 12.13130.2009 гласит:
1. Разработан ФГУ ВНИИПО МЧС России.


[08.07.2015 12:07:46]
 С чего это складские помещения не категорируютсяпо по ПиВПО? Посчитайте п.1.1 СП 12.13130:
Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 24, 25, 26, 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает методы определения классификационных признаков отнесения зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков), сооружений, строений и помещений (далее по тексту - зданий и помещений) производственного и складского назначения класса Ф5 к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности, а также методы определения классификационных признаков категорий наружных установок производственного и складского назначения (далее по тексту - наружные установки) по пожарной опасности.


[08.07.2015 12:12:17]
 Могут быть исключения? (проект прошел ГГЭ)


[08.07.2015 12:25:40]
 Исключения могут быть, если это хранилице боеприпасов, то по СП 12 он не категорируется.


[08.07.2015 12:35:42]
 Помещение не категорируется, если оно не производственного и не складского назначения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.