Узел прохождения трубопроводов через противопожарную стену

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.06.2015 11:19:30]
 Добрый день, уважаемые коллеги!
Возник вопрос: на объекте через сендвич-панель с огнестойкостью EI180 проходят металлические трубы системы водозаполненной спринклерной системы водяного ПТ. Представитель технадзора требует применять в качестве узла прохождения использовать противопожарные муфты. Формально не подкопаешься, п.4 ст.137 123-ФЗ действительно требует обеспечивать предел огнестойкости не ниже конструкции.
Но, все виденные мною муфты для полипропиленовых труб. Вообще бывают противопожарные муфты для металлических труб и нужны ли они?


[29.06.2015 13:23:10]
 Бывают такие муфты не только для полимерных труб.
Вот пример

http://www.straub.ru/straub_METAL_GR...

Но как правило такие муфты используют для специальных объектов наподобии АЭС, морских судов и т.п.

Для обычного общестроя обходятся. как правило, или противопожарной химией - пены, мастики, замазки, или же применяют типовые узлы с использованием минеральной ваты.


[29.06.2015 13:30:14]
 Конкретно муфты с расширяющимся при нагреве составом для стальных труб, конечно, не требуются, но тут стоит задача заполнения щелей между стенками трубы и самой стеной. Я для проходок использовал стальную гильзу из трубы бОльшего диаметра, заполненную минеральной ватой. Но если меня спросят, сколько такая конструкция держит, я ответить не смогу; а указанный вами пункт ФЗ требует эту цифру знать. Поэтому лучше поискать альтернативные решения по заполнению отверстий. Для примера можете посмотреть на сайте Хилти - у них есть сертифицированные решения, включая противопожарную монтажную пену.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Узел прохождения трубопроводов через противопожарную стену      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.