Передача извещения охранно-пожарной сигнализации на ПЦН на базе "Приток-А"

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.06.2015 7:31:40]
 Добрый день!

Ситуация следующая, ОПС, смотнированна с использованием прибороd "болид" (с2000-кдл, с2000-кпб, С2000М) необходимо передать информацию с данных приборов на ПЦН, построенном на базе "Приток-А" посредством канала GSM.
Подскажите пожалуйста можно ли это осуществить и если да то каким образом???




[26.06.2015 7:57:24]
 Ставить на объекте GSM-прибор Притока и подключать его к Болиду сухими контактами. Обычно прибор выделяет ЧОП/ОВО владелец ПЦН-а на время действия договора, если уходите на другой ЧОП, то прежний ЧОП забирает свой прибор, а новый ЧОП выдаёт новый.


[26.06.2015 12:21:06]
 
Цитата Рустам74 26.06.2015 7:57:24
Ставить на объекте GSM-прибор Притока и подключать его к Болиду сухими контактами. Обычно прибор выделяет ЧОП/ОВО владелец ПЦН-а на время действия договора, если уходите на другой ЧОП, то прежний ЧОП забирает свой прибор, а новый ЧОП выдаёт новый.
--Конец цитаты------

То-есть устанавливаем на объекте Приток-А4(8)и С2000-СП1. Шлейфы сигнализации Притока соединяем с выходами С2000-СП1 (Правильно я поняла?). На с2000м устанавливаем программу управления выходами "АСПТ-1" для вывода извещения о пожаре. А какая программа должна быть для извещения о проникновении на объект???
В нашем случае оба объекта принадлежат нашей компании.


[26.06.2015 13:19:25]
 У прибора в названии должны быть буковки "GSM", например "Приток-А-4(8)-011-8-1-011М GSM"
У него куча входных шлейфов, надо определиться сколько из них Вы задействуете. Например один под пожарку, один под тревожную кнопку, несколько под охранку. Болидовских С2000-СП1 поставить столько, что бы релюшек на все нужные шлейфы Притока хватило. В пульте С2000-М настроить нужные релюшки на нужные разделы.


[29.06.2015 6:23:25]
 Рустам74 спасибо большое за ответ!!!!


[30.06.2015 1:58:44]
 С Притоками дела не имел, но вообще CID жив- можете порыть болидовский дозвонщик и попытаться подружить на уровне ПО его... Вполне возможно, что получится...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Передача извещения охранно-пожарной сигнализации на ПЦН на базе "Приток-А"      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!