СП7 п. 7.14 н) тамбур-шлюз при выходе в вестибюли из лестницы Н2

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.06.2015 15:58:48]
 Здравствуйте!
В ст. 40 123-ФЗ:
2)Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре;

А зачем вот это не понятно и нужно ли это делать?:
СП7 п. 7.14н)
7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения;


[22.06.2015 17:31:55]
 Т. е нужно ли обязательно предусматривать тамбур-шлюз при выходе в вестибюль из лестничной клетки типа Н2?


[22.06.2015 20:13:13]
 Никто не сталкивался что ли?


[22.06.2015 21:13:44]
 Плохо дело


[22.06.2015 22:21:07]
 Уважаемые пожспецы! Кто-нибудь ответьте.


[23.06.2015 9:53:36]
 Места установки тамбуров регламентирует СП4, а не СП7.


[23.06.2015 11:06:48]
 Места установки тамбуров для эвакуации регламентируются СП1, а не СП7.


[23.06.2015 14:09:31]
 Тамбуры нужны. В СП 4 не указали, а в СП 7 указали.


[23.06.2015 15:29:24]
 У каждого СП в начале указано, на что он распространяется. Давайте, всё-таки, проектировать соответствующие решения по соответствующим документам.


[23.06.2015 16:06:59]
 Ответ на сайте ВНИИПО:
Например, при устройстве внутреннего выхода из незадымляемой лестничной клетки типа Н2 в вестибюль нижнего этажа надземной части здания (без её разделения на пожарные отсеки) требуется нормативное отделение такого выхода от вестибюля тамбур-шлюзом, защищаемым приточной противодымной вентиляцией (рис. 3).
http://www.vniipo.ru/question-answer...

Стало быть тамбур-шлюз необходим?


[23.06.2015 17:27:35]
 Какие комментарии?


[23.06.2015 17:59:29]
 У ВНИИПО один комментарий лучше другого, а вот в нормах прописать, что бы каждому было понятно, чего-то не хватает.


[23.06.2015 18:01:42]
 По логике тамбур нужен, но в СП 4.13130 он не прописан.


[23.06.2015 20:14:40]
 Короче ВНИИПО наворотили такого ...
Тамбур-шлюз в вестибюле будет смотреться смешно нелепо, заказчику это не понравится.
Если посмотреть определение в ст. 40 что такое лестничная клетка Н2 и про какие тамбуры-шлюзы там не говорится.


[23.06.2015 23:40:53]
 Придумали хрень какую-то с этим тамбур-шлюзом ...


[24.06.2015 11:14:44]
 2 проекта прошло в одном требовали тамбур-шлюз и его сделали, в другом не требовали и его не сделали.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СП7 п. 7.14 н) тамбур-шлюз при выходе в вестибюли из лестницы Н2      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.