Уменьшение ширины эвакуационного пути

[ГОЧС]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Виктор ®

[16.06.2015 8:47:58]
 Всем, привет.
Нужна помощь.
Опишу ситуацию. Тупиковый коридор: на одной стороне электрощитовая и тепловой узел, а на противоположной санузлы. Все двери открываются во внутрь коридора. Ширина коридора 1400мм, плюс отделка гипсокартоном (160мм-общая), тойсь 1240мм ширина.
В проекте нарушения в вопросе ширины эвакуационного пути. Проблема в том, что проект уже воплощен в жизнь. Очень проблематично внести изменения в проект. Может есть какая-та "лазейка по выходу из данной ситуации. Открывающиеся двери перекрывают путь эвакуации .....
Вот такой "винегрет".
Даже при одностороннем открывании нарушение норм, те же двери из электрощитовой и теплового узла должны открываться наружу. .
Тлеется надежда на то, что помещения не с постоянным пребыванием людей....
Спасибо.


[16.06.2015 9:05:09]
 Сделать сдвижные? :)


[16.06.2015 10:10:39]
 Как проект воплощен в жизнь с такими нарушениями? И в чем проблема двери развернуть?


[16.06.2015 10:18:35]
 Проблема в том, что по нормам электриков и тепловиков двери должны открываться наружу из помещений. Может кто-нидь подскажет "лазейку" по поводу того, чтобы появилась возможность открыть во внутрь выше написанных помещений...


[16.06.2015 10:19:53]
 Установленному оборудованию открывание дверей во внутрь помещений не мешает....


[16.06.2015 10:22:23]
 А по поводу воплощения в жизнь....ну вот так, прошли экспертизу и главную и местную...и свои пожарные смотрели, служба пожарной безопасности заказчика уже увидели воочию...


[16.06.2015 10:28:13]
 Сообщите требования норм электриков и тепловиков.


[16.06.2015 10:36:23]
 СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов
2.1 8 Двери и ворота из теплового пункта должны открываться из помещения или здания теплового пункта от себя.

Правила устройства электроустановок
7-е издание
7.1.29 Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.



[16.06.2015 11:02:49]
 Ну тут видится два варианта решения проблемы:
1. Развернуть двери и жить спокойно при проверках ГПН.
2. Оставить как есть и тыкать в нос представителям ГПН при проверках положительным заключением экспертизы, пусть они сами бодаются с экспертизой.
И не забывайте про проверку ГАСН после окончания строительства, может опять это косяк вылезти.


[16.06.2015 11:08:04]
 Да тут наши электрики говорят что Ропотребнадзор оказывается проверят электрощитовые и обращает внимание на открывание дверей, а так похоже на 1 вариант который вы предложили придется идти.
Спасибо за ответ.


[16.06.2015 12:09:30]
 Расчет риска+доводчики на каждую из дверей с указанием блюсти их исправность. Расчетное заужение как половина ширины полотна каждой из дверей. С учетом низкой вероятности присутствия людей в щитовой спите спокойно.


[16.06.2015 12:53:56]
 А, что такое расчет риска?


[16.06.2015 12:59:00]
 И еще пожалуйста что за расчетное заужение?


[16.06.2015 13:19:17]
 Имеется в виду видимо норма при которой расчетная ширина коридора (пути эвакуации) уменьшается на половину полотна если двери идут по одной стороне и на ширину полотна если двери идут по обеим сторонам.
В туалете сделать двери внутрь, это не нормируется, а вот в щитовой как вариант сделать из 2 полотен. 40 и 60см. Таким образом 1240 - (600/2) получаете свои 940. Чего должно хватить как при эвакуации из отдельных помещений или рабочих мест. Не знаю сколько там людей у Вас может быть и какой КФПО.
А какую ширину требуют?


[16.06.2015 13:24:52]
 Понятно. Я подумал, что что ещё какой-то расчет есть.
А людей, как максимум в этом коридоре может быть человек 8.
А ширина как в нормах прописано, минимум 1000мм.


[16.06.2015 14:16:25]
 Расчет рисков. То есть сделать независимую оценку рисков подтвердив тем самым что люди успеют уйти до наступления опасных факторов пожара. Тогда от требований можно отойти - регламент же соблюден.

p.s. вариант сделать двери из двух половинок по 450. 900мм из комнаты еть, 1020мм коридор есть. Я не видел в ПУЭ что бы это запрещалось. Главное что в свету проем есть требуемый.


[16.06.2015 14:21:25]
 Спасибо.


[16.06.2015 16:59:10]
 По функционалу расположенных помещений - для прохода к одиночным рабочим местам - 0,7м
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ГОЧС]Тема: Уменьшение ширины эвакуационного пути      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.