Эваковыход

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.06.2015 2:11:54]
 Всех приветствую. Прошу помощи по такому вот вопросу: имеется выход из помещения через окно на наружную металлическую лестницу. Какие условия необходимо выполнить чтоб данный выход стал эвакуационным(кроме размеров 1,9 на 1,2). Под окном естественно имеется подоконник и трубы отопления высота от пола до подоконника 0,5 м. подскажите если сделать ступени до подоконника правильно ли это будет?


[04.06.2015 5:53:57]
 Окное не является эваковыходом.


[04.06.2015 11:17:51]
 Не менее 3-х ступеней, ограждение с перилами, поставить дверь вместо окна, направление не нормируется, выполнить лестницу 3-го типа по нормам.


[05.06.2015 2:25:33]
 Тумаев я понимаю поэтому и спрашиваю что необходимо сделать чтоб он стал таковым
Гидрант подскажите пожалуйста где прописано про 3 ступени и размеры лестницы 3 типа


[05.06.2015 9:42:53]
 4.3.4. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.

4.2.5. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.

4.4.2. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)


[05.06.2015 10:16:50]
 Ув.Gidrant ®, то есть когда делаем крыльцо и/или с 3-мя ступенями для помещения 1-го этажа, будем расценивать как лестницу 3-го типа?


[05.06.2015 11:12:59]
 Ученик01 ®, ну если речь идет о первом этаже, то наружную лестницу не стоит называть лестницей 3-го типа. А вообще мне ваш вопрос не понятен, наверно потому, что вы не поняли мой ответ, а вот Асашай - написал подробнее, только без уклонов и размеров лестницы.

Курпатов ®, про ступени вам ответили. СП1:
4.4.1. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, не менее:
а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м - для всех остальных случаев.
4.4.2. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи, как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.
- это общие требования, конкретней нужно смотреть, что за здание, есть еще п.5.2.16, п.5.3.17 и аналогичные пункты.

  Ответ пойдет СЮДА