расчет категории наружной установки со ссылкой на ГОСТ Р 12.3.047-2012

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
гоха ®

[29.05.2015 15:46:14]
 коллеги, эксперт задает вопрос и требует ему предоставить рачет категории наружной установки по взрывопожарной и пожарной опасности в части оценки детерминированных и вероятностных критериев риска причинения вреда жизни людей и пр этом ссылается на ГОСТ Р 12.3.047-2012???? это же по 404 методике, а у нас все сделано в соответствии с ФЗ и нормами. столько времени занимаюсь ПБ и ни разу этого не спращивали


[29.05.2015 22:26:35]
 эксперт задает вопрос и требует ему предоставить рачет категории наружной установки по взрывопожарной и пожарной опасности в части оценки детерминированных и вероятностных критериев риска причинения вреда жизни людей и пр этом ссылается на ГОСТ Р 12.3.047-2012????=гоха =
Если эксперт требует определить категорию наружной установки по ГОСТ Р, то он не прав, поскольку по ГОСТ Р можно определить лишь параметры волны давления, но не категорию.Категория определяется по СП 12 .

Приложение Е

Метод расчета параметров волны давления при сгорании газо -,
паро - и пылевоздушных смесей в открытом пространстве


[01.06.2015 7:35:56]
 
Цитата гоха 29.05.2015 15:46:14
коллеги, эксперт задает вопрос и требует ему предоставить рачет категории наружной установки по взрывопожарной и пожарной опасности в части оценки детерминированных и вероятностных критериев риска причинения вреда жизни людей и пр этом ссылается на ГОСТ Р 12.3.047-2012???? это же по 404 методике, а у нас все сделано в соответствии с ФЗ и нормами. столько времени занимаюсь ПБ и ни разу этого не спращивали
--Конец цитаты------
Цитируйте ДОСЛОВНО текст замечания для полноты картины!
П.с.: 1. полагаю, что в разделе представлены сведения о категории наружной установки по признаку взрывопожарной и пожарной опасности (ч. 1 ст. 25 №123-ФЗ), с которой эксперт не согласен или поставил под сомнение (в основном в случае занижения категории). Поэтому сделайте расчет, подтверждающий указанную категорию наружной установки, в случае получения более пожароопасной категории - исправьте раздел.
2. просто эксперт видимо связывает п. 7.3 и раздел 8 СП 12.13130.2009 с ГОСТ Р 12.3.047-2012


[01.06.2015 13:45:01]
 а какая разница "А" или "Б"???я сразу написал "А". что от этого зависит не понятно, ни расстояния, ни расходы, ни что в общем.


[01.06.2015 14:37:10]
 
Цитата гоха 01.06.2015 13:45:01
а какая разница "А" или "Б"???я сразу написал "А". что от этого зависит не понятно, ни расстояния, ни расходы, ни что в общем.
--Конец цитаты------
Ну тогда уж не "А" , а "АН"...
Значит эксперт просто захотел наглядно увидеть расчет с учетом "условия", указанного в определении категории АН, а свое желание выразил "слегка" мудрено...


[12.10.2015 14:15:24]
 если в проекте помимо наружной установки категории АН есть проектируемые объекты то..
необходимо обоснование мест размещения технологического оборудования (задвижек) категории АН относительно проектируемых объектов (зданий, сооружений)(ст.15 № 384-ФЗ)
то есть..
необходимо определить зависимость избыточного давления на фронте ударной волны и импульса волны давления от проектируемых объектов (зданий, сооружений) до центра взрыва согласно пп.4 ст.7, ст.11 № 384-ФЗ, табл. А.4 ГОСТ Р 12.3.047-2012.


[13.10.2015 22:42:31]
 В перечне нет ГОСТ Р 12.3.047-2012, там есть ГОСТ Р 12.3.047-98 и то только пункты 4.1 - 4.14; 5.1 - 5.20, хотя не знаю, меняет-ли это дело))
p.s. жаль опоздал с ответом..

Админ, регулярно (уже больше года) выскакивает ошибка, прими меры!!
Microsoft VBScript runtime error ''800a000d''
Type mismatch: ''[string: ""]''
/include/ulogin.inc, line 50


[14.10.2015 10:51:09]
 ГОСТ Р 12.3.047-2012 а перечне к № 123-ФЗ
Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р


[14.10.2015 11:19:50]
 morozofkk ® а если такую отписку (ответ на замечание) для эксперта привести?
"ГОСТ Р 12.3.047-2012 приведен в перечене национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона ... но настоящим проектом не предусматриваются исследования (испытания) и измерения, что не дает права в использовании ГОСТ Р 12.3.047-2012 при проектировании объекта капитального строительства".
В соседней ветке обсуждается как раз тема применения ГОСТ''ов.


[14.10.2015 11:24:41]
 т.е. таким образом получается, что расчет должен быть выполнен организацией которая разрабатывает эту установку с последующей её сертификацией, а не на стадии проектирования для эксперта, как подтверждающий факт... или не так?


[14.10.2015 15:40:32]
 в части отсутствия требований при нормировании расстояния от установки до ближайших объектов всегда спрашивают расчет риска по 404 прик.. по ГОСТ Р 12.3.047-2012 фиг че получится.. пример..
труба газовая диаметр 1000, давление 1,2 Мпа.. выхолдит 10 тон газа.. радиус зоны НКПР только 200 м..
в ответ пишем..
ГОСТ Р 12.3.047-2012 не вошел в перечень Приказа Росстандарта от 16.04.2014 N 474 в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", требования п. 4.1 - 4.4; 5.1 - 5.4 ГОСТ Р 12.3.047-98 выполнены, расчет пожарного риска по ч.1 ст.93.1 №123 произведен (см. текстовую часть раздела ПБ).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: расчет категории наружной установки со ссылкой на ГОСТ Р 12.3.047-2012      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.