 Выражение "часть здания" тождественно с "пожарной секцией"?

СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы" пунктами 2.3 и 3.11 можно понять что понимать под частью здания с точки зрения противопожарных требований.

СП 2.13130.2012 изм.1 3.4 пожарная секция: Часть пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

*Часть здания встречается как в СП Минстроя так и СП МЧС.


[10.05.2015 14:03:21]
 Я считаю что нет. Часть здания, сооружения - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой (ст. 32 ч. 1 123-ФЗ), но это не значит что это обязательно пожарная секция. Если выделяется противопожарными преградами в секцию, то это противопожарная секция. Если не выделяется, так как этого не требуется, то это просто часть здания.


[10.05.2015 16:54:11]
 Понятие "часть здания" имеет общий смысл и не предполагает дополнительных противопожарных требований.


[10.05.2015 17:34:44]
 одно из наиболее спорных (сбухтыбарахтных) нововведений СП2.13130.2012 п. 5.4.16:Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой ....не менее EI (E) 30.
этот пункт высосался из случая примыкания под углом частей здания разных пожарных отсеков, из традиционного и не вызывающего вопросов и возражений требования.
В данном случае, возникают вопросы, например при угловом расположении здания одного КФПО, например, жилого Ф 1.3, например типового.
каждый раз пытаюсь убедить экспертизу, что в данном требовании речь идет о примыкании разных частей здания - разных пожарных отсеков, либо частей здания разных КФПО.


[10.05.2015 21:06:53]
 Если говорить о смысле, то пожарная секция - часть здания, выделенная противопожарными преградами с огнестойкостью достаточной для того, чтобы пожар не распространился на весь пожарный отсек до прибытия дополнительных сил. При определении площадей (категории В1-В3), для которых достаточно сигнализации исходят из того, что пожар начинают тушить через 15 минут, дополнительные силы - еще через 15 минут.


[10.05.2015 22:32:33]
 В дополнение [10.05.2015 21:06:53] альтернативой п/п преграды (при деление на п.секции) может быть дренчерная завеса или п/п разрыв или коридоры безопасности.
Не сам придумал - в СТУ пишут..


[10.05.2015 23:35:39]
 По ссылке в Папке письмо ВНИИПО - про часть здания за 2014 год
https://yadi.sk/d/-ps9rENJgWbwT


[11.05.2015 23:55:47]
 Red_line23 ® где вы взяли это письмо?


[12.05.2015 0:20:09]
 kurilshik ® затрудняюсь ответить. Несколько сотен писем за разные года. Что-то скачиваю в свободном доступе. Что-то присылают. Вопрос к чему?


[12.05.2015 0:38:48]
 Red_line23 ® "вопрос к чему" отправил в личку
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Выражение "часть здания" тождественно с "пожарной секцией"?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.