0.9 м или 1.05 - ширина лестничного марша класса Ф.1.3

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.05.2015 8:17:31]
 Приветствую всех. Помогите утвердиться в нормах. Двухэтажный барак жилой дом два подъезда. Деревянный. Какова ширина лестничного марша все таки должна быть в таких домах? 0.9 или 1.05? и является ли он секционным.? Спасибо


[08.05.2015 10:23:08]
 Если барак существующий - ширина должна быть такой, какую запроектировали. На новые нормы не смотрите.


[08.05.2015 10:50:28]
 жуть какая .. не об этом ли бараке идет речь http://realty.rambler.ru/news/v-krym...
если об этом, то фраза "Если барак существующий - ширина должна быть такой, какую запроектировали" звучит трагикомично.
Являясь любителем СНиП 21-01-97 http://base.garant.ru/2305928/#help
представляю пункт 6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м - для всех остальных случаев.

Хотя очень многие тоже не признают этот снип для ранее построенного


[08.05.2015 11:44:08]
 Что такое секционное жилое здание см. "Термины и определения" в СП 4.13130.2013, судя по Вашему вопросу, ширина лестничного марша должна быть не менее 1.05 м.


[08.05.2015 13:00:49]
 Самая фишка в том что да дом старый по старым нормам) так в том то и дело в Снипе 71 года например по жилым зданиям тоже сказано про 1.05м))) так что хоть новое хоть старое не катит менее 1.05 получается!

для асашая - запроектировали то может и правильно а вот как сделали вопрос)) а в добавок за 50 лет сто раз могли переделать лестничную клетку)) как ? а просто - например сломались ограждения вывод Вася дядя взял и сделал зазор между ограждениями не 10 см а 20 см. и сразу ширина не бьеться)) и так далее. взяли обшили ЛК изнутри - всё - ширина измениться)) так что как построили и как за 50-70 лет эксплуатировали - это еще надо выяснить))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: 0.9 м или 1.05 - ширина лестничного марша класса Ф.1.3      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.