Световая сигнализация при АППТ по площади

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.04.2015 10:14:28]
 В ФГБУ ВНИИПО МЧС России был задан следующий вопрос:

""СП5.13130.2009
12.4.4 В помещениях, защищаемых автоматическими установками газового или порошкового пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046.

ГОСТ 12.3.046-91 2001
10. При срабатывании автоматических установок объемного пожаротушения внутри защищаемого помещения должен выдаваться сигнал в виде надписи на световых табло «Газ (пена, порошок) - уходи!» и звуковой сигнал оповещения. У входа в защищаемое помещение должен включиться световой сигнал «Газ (пена, порошок) - не входить!», а в помещении дежурного персонала — соответствующий сигнал с информацией о подаче огнетушащего вещества.
Данный ГОСТ имеет справочное приложение, в 1 и 11 пунктах которого, имеются термины «Автоматическая установка пожаротушения» и «Установка объемного пожаротушения». Оба пояснения к данным терминам, ссылаются на ГОСТ 12.2.047.

По ГОСТ 12.2.047-86
123. Установка объемного пожаротушения -Установка пожаротушения для создания среды, не поддерживающей горение в защищаемом объеме
124. Установка поверхностного пожаротушения-Установка пожаротушения, воздействующая на горящую поверхность в защищаемом зоне

ГОСТ 12.2.047-86 информирует нас о том, что пожаротушение может быть объемным и поверхностным, а требования к сигналам, в виде надписей на световых табло, распространяет только на автоматические установки объемного пожаротушения?

ГОСТ 12.4.009-83
2.2.4. Автоматические установки (кроме спринклерных) объемного пожаротушения, имеющие электрическую часть и предназначенные для защиты помещений с пребыванием в них людей, допускаются к введению в эксплуатацию при наличии в их составе:
устройства переключения автоматического пуска на ручной с выдачей соответствующего сигнала в помещение дежурного персонала;
устройства задержки выпуска огнетушащего вещества;
звуковых и световых пожарных оповещателей.
Световой сигнал оповещения в виде надписи на световых табло "Газ - уходи!" ("Пена - уходи!") и звуковой сигнал оповещения должны выдаваться одновременно в пределах защищаемого помещения.
При этом у входа в защищаемое помещение должен появиться световой сигнал "Газ - не входить!" ("Пена - не входить!"), а в помещении дежурного персонала - соответствующий сигнал с информацией о подаче огнетушащего вещества.
В этом же ГОСТе имеется обязательное приложение 1, которое разделяет установки по способу тушения на: установка объемного пожаротушения; установка пожаротушения по площади; установка локального пожаротушения (по объему, по площади).
ГОСТ информирует нас о существовании тушения и по площади, и по объему, а требования к световым сигналам оповещения, в виде надписей на световых табло, распространяет только на автоматические установки объемного пожаротушения?

Правильно ли мы понимаем, что при тушении по площади, на основании вышеприведенных ссылок, можно не устанавливать световые табло "УХОДИ!" и "НЕ ВХОДИ!"?""


Ответ поступил следующего содержания:
"Сообщаю, что требования к наличию оповещателей пожарных установлены СП5.13130 и не всегда зависят от способа пожаротушения. Например, в соответствии с п. 12.4.4 СП5.13130 помещение, которое защищает установка порошкового пожаротушения, требуется оснащать указанными оповещателями независимо от способа пожаротушения, т.к. при этом создаются условия, препятствующие эвакуации (потеря видимости)."

Оригинал ответа от ВНИИПО, могу отправить по e-mail.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Световая сигнализация при АППТ по площади      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.