Замеры сопротивления изоляции проводов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Суворов ®

[15.04.2015 10:43:05]
 Добрый день.

При проведении монтажных и пусконаладочных работ ОПС, СОУЭ, СКУД необходимо ли делать замеры сопротивления изоляции проводов с соответствующим протоколом? Если да, то дайте пожалуйста ссылочку на пункт нормативного документа необходимого.

Спасибо.


[15.04.2015 11:14:05]
 Без оформленной электролаборатории вы не имеете права составлять протоколы. Но это не запрещает Вам делать измерения сопротивления изоляции.
Сами замеры сопротивления делать нужно и желательно делать его до начала монтажа всей бухты кабеля. (Без составления протоколов и отчетных документом) Что касается обязательного требования, то его можно отнести только к силовому кабелю и регламентируется это каким-то из двух документов: толи ПТЭЭП, толи ПТЭЭ – сейчас уже не помню.


[15.04.2015 12:12:00]
 Электролаборотория есть, ранее на силовой кабель постоянно протоколы уже делали, а вот сейчас возник вопрос с пожаркой.


[15.04.2015 13:04:28]
 Уважаемый Суворов ®. Конечно обязательно делать замеры - прозвонить на КЗ и обрыв "для себя", а то засыпите проложенный кабель землей, закроете строй. конструкциями, а позже выяснится, что порвали где нибудь или задиром замкнули при протаскивании. По приложению 9 РД 78.145-93 составляете "Акт замера сопротивления изоляции", а вот "Протоколы..." это наверное с электролабораторией, но у неё наверное должна быть своя специализированная лицензия и прописанные где нибудь строго формы Протокола, т.е. если Заказчик готов платить, то пожалуйста. Если строго, то и осмотр кабеля на барабане перед прокладкой должен производится, оформляется актами по форме 15 ВСН 123-90 (для электромонтажных работ); по произвольной форме (для автоматики, ОПС, СОУЭ, СКУД) или если сильно потребуют то по ВСН 123-90); и по форме 4.2 «РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ВНУТРИЗОНОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ» (для связи).


[15.04.2015 14:32:00]
 S_Andre ® Сам процесс замера понятно для чего, а кому нужен этот акт? Для организации? Для клиента? Для инспектора. Это требование нормативного документа, который не имеет юр. силы как ни крути


[15.04.2015 17:08:03]
 В РД 78 есть перечень документов, которые при сдаче в эксплуатацию монтажная организация обязана предоставить заказчику. В этот перечень входит акт замера сопротивления


[15.04.2015 17:10:11]
 И при проверке инспектор запрашивает этот комплект. Поэтому заказчику необходимо при приемке требовать их у монтажной организации, чтобы потом не попасть в неловкое положение при проверке


[15.04.2015 17:32:22]
 Уважаемые sev_opn ® sev_opn ® а на каком основании я должен исполнять требования РД и на каком основании инспектор спрашивает этот комплект?


[16.04.2015 8:39:41]
 Инспектор спрашивает по традиции. РД в перечень актов для исполнения ФЗ 123 не входит и исполняется только в добровольном порядке.
Данные акты делают как правило для подстраховки.


[16.04.2015 9:26:32]
 Упомянутый РД в ряде пунктов противоречит Российскому законодательству и не как может трактоваться как документ обязательного применения, кроме того он не является документом добровольного применения по 474 приказу - потому это просто литература.
- Инспектор спрашивает по традиции. -
В старые добрые времена был такой документ: ППБ01-93. Там было прописано, что измерения сопротивления изоляции электропроводки силовой и осветительной сети необходимо производить не реже чем раз в 3 года. Отсюда и традиция.
Что касается СКУД, то здесь сложнее. Его функции попадают под действия СНиП 3.05.07-85 и на основании п. 3.104 с Вас имеют право потребовать замеров, со всеми вытекающими протоколами.
статист ®

[16.04.2015 9:35:20]
 
Цитата ТаЕщеЗануда 16.04.2015 9:26:32
Что касается СКУД, то здесь сложнее. Его функции попадают под действия СНиП 3.05.07-85 и на основании п. 3.104 с Вас имеют право потребовать замеров, со всеми вытекающими протоколами.
--Конец цитаты------
Спорное утверждение.
" - Женя может лететь в Ленинград?
- Может.
- А Павлик может лететь в Ленинград?
- Может.
- ВОООТ. Они оба - могут!"

СНиП распространяется на монтаж, реконструкцию и перевооружение. Так что потребовать весь этот папир должны только при приёмке. Инспектор ГПН в приёмке не участвует, но запросить может. Но и послан быть тоже может


[16.04.2015 9:37:25]
 А не хочет ли ВНИИПО или что-нибудь подобное выпустить что-то вроде СП или регламента по обслуживанию АППЗ, что бы было типа нормативного документа по ПБ?


[16.04.2015 13:52:41]
 статист[16.04.2015 9:35:20]
СНиП распространяется на монтаж, реконструкцию и перевооружение. Браво, КЭП!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Замеры сопротивления изоляции проводов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.