Огнезащита профлиста

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[09.04.2015 16:54:49]
 Доброго дня, коллеги нужна помощь или совет. Двухэтажное складское здание II, C0. В качестве перекрытия архитекторы придумали прогоны из двутавра с шагом 2 метра, по ним несъёмная опалубка (она же рабочая арматура) из профлиста 75х75х0,9. На профлист заливается пенобетон D300, поверх него стяжка 50 мм. Как обеспечить этому перекрытию предел огнестойкости 45 минут?
Вот что я нарыл:
1. По СП 55-101-2000 устройство подвесного потолка из ГКЛ листов на подвесах и профилях. К рис. 38 дано примечание, что зависимость предела огнестойкости стальных конструкций от количества слоёв ГКЛ - являются ОЦЕНОЧНЫМИ ДАННЫМИ.
2. Огнезащита из PROMATECT плит также на подвесах, всё сертифицировано.
3. "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом" п. 1.4. "Огнестойкость однопролетных плит перекрытий с открытой снизу внешней арматурой в виде стального профилированного настила составляет 30 мин, многопролетных неразрезных плит перекрытия при расположении верхней арматуры по всей длине пролета 45 мин и выше".
Что я по этому поводу думаю:
1. Если я всё сделаю по СП 55-101-2000, будет ли это законно, без сертификатов и протоколов испытаний.
2. Если использую PROMATECT плиты, они дадут весь перечень документов и техрегламент и сертификат, НО один квадратный метр этих плит стоит 33 евро.
3. Как понимать п. 1.4 "Рекомендаций..." Т.е. моё перекрытие УЖЕ с пределом огнестойкости 30 минут, без каких-либо защит??? И что значит "при расположении ВЕРХНЕЙ арматуры"??

Может всё сумбурно изложил...Не знаю что лучше предпринять. Если у кого есть уже что-то наработанное подскажите, буду признателен.


[09.04.2015 17:55:48]
 ни как
IPL

[09.04.2015 18:16:01]
 Насколько я понимаю, несущими конструкциями, на которые распространяются требования об огнестойкости, в вашем случае являются двутавровые балки. В зависимости от их приведенной толщины у них есть собственная огнестойкость. Если ее не достаточно, то можно их защитить:красками, оштукатуриванием (да!), толстослойными покрытиями.


[09.04.2015 18:37:49]
 IPL

[09.04.2015 18:16:01] "Насколько я понимаю, несущими конструкциями, на которые распространяются требования об огнестойкости, в вашем случае являются двутавровые балки"
Да, верно, но, элементами перекрытия также являются и профлист и слой пенобетона. Да, обработаем двутавры, а профлист, в случае пожара, радостно проваливается вниз


[10.04.2015 11:37:28]
 Если не съёмная опалубка (листы профнастила) участвуют в РАСЧЕНОЙ несущей способности конструкции, то эту опалубку (листы) надо доводить до нормируемого предела огнестойкости.
В вашем случае до R 90 (II степень огнестойкости).

Если конструктор предусмотрел внутреннею арматуру для несущей способности, и исключил профнастил (опалубку) из расчета, то для опалубки огнезащиту выполнять не надо.

Про верхнею арматуру.
Часто толстостенные конструкции имеют каркас и в нем есть нижняя и верхняя арматура.


[10.04.2015 12:13:09]
 Уважаемый Andorra1 ® спасибо за ответ, НО, как же R90? Это же перекрытие, может всё-таки REI45.
Может поделитесь опытом, если бывало сталкиваться с подобными решениями, КАК и чем защитить эту опалубку?


[10.04.2015 18:06:12]
 Ув. RUST24 ® [10.04.2015 12:13:09

Да, REI 45. Виноват.
Для II степени огнестойкости здания, применяется конструктивная огнезащита. (СП2 .п 5.4.3).

К конструктивной огнезащите относятся толстослойные напыляемые составы, огнезащитные обмазки, штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также комбинации данных материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями. (п. 3.2 СП2).

Т.е. можно применить напыляемые составы.
Рекомендую материалы (краски) НПО “Стройзащита” г. Москва.
Составы “Крауз”.

Просмотреть можно здесь
Стройзащита сайт.
http://krauzpro.ru/


[10.04.2015 18:24:03]
 Уважаемый Andorra1 ® премного благодарен, пойду искать, может чего найду


[17.04.2015 19:02:38]
 Может еще не поздно, но я так понял речь идет о покрытии? И по видимому прогоны относятся к бесчердачным конструкциям с требуемым пределом огнестойкости R 15. Соответственно по той же таблице профнастил (настил) с утеплителем должен иметь RЕ 15.
Поправьте если не так.


[17.04.2015 19:05:16]
 В том-то и дело, что по покрытию вопросов нет - меня интересует ПЕРЕКРЫТИЕ


[17.04.2015 21:13:26]
 Ясно. проблема обосновать для самого монолитного перекрытия стойкость EI 45,т.к. R как раз балки обеспечивают.
Справочники нужно смотреть. Сам по себе пенобетон имеет хорошую стойкость. Он не имеет взрывного разрушения, как обычный бетон. Где то была информация на испытания 150мм толщины пенобетона - 4 часа держит


[17.04.2015 21:15:00]
 кстати далеко ходить не нужно http://www.0-1.ru/discuss/?id=20690
ipa

[17.04.2015 21:21:24]
 RUST24
Просмотрите внимательно проект, раздел КЖ .
1. Профлист не является арматурой. В теле бетона есть своя арматура.
2. Из ПЕНОБЕТОНА не устраивают перекрытие, т.к. не та несущая способность.

Скорее всего Вам нет нужды дополнительно защищать перекрытие, в вот балки каркаса необходимо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Огнезащита профлиста      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.