Изоляция коротких замыканий

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.04.2015 12:02:11]
 Имею адресный кольцевой шлейф apollo с установленными извещателями, оповещателями и модулями ввода-вывода. В отличие от болидовских адресных шлейфов, где установка изоляторов короткого замыкания остаётся на усмотрение проектировщика ("например через 5, 14 или 88"; входе-выходе помещения), изоляторы apollo "допускают включение
между ними от одного до двадцати извещателей или эквивалентной нагрузки" - т.е. если нагрузка между изоляторами будет больше расчетной, то они разорвут участок шлейфа. Какие нормативные документы обязывают проектировщика устанавливать изоляторы короткого замыкания (заказчик предупрежден о снижении надёжности системы)?
И что мешает (помимо цены) применить в шлейфе apollo все извещатели, оповещатели и модули со встроеннными ИКЗ,
тем более что apollo упоминает о неких системах где установка изолирующих баз для каждого извещателя является обязательной?


[09.04.2015 12:16:44]
 Установка ИКЗ в шлейфах в России рекомендуемая.
Применить изоляторы в каждом устройстве никто не запрещает. Только не забудьте, что у Аполло ИКЗ могут быть только или в виде отдельного элемента или встроены в базу. ИКЗ со своей базой дороже чем ИКЗ встроенный в базу извещателя.
Для справки. С 1.04.2015 компания Аполло подняла розничные цены в среднем на 15-20 %.
Я не так давно на форуме говорил, что Аполло перестанет поставлять извещатели серии XP95 в связи с "немиганием" диода извещателя в дежурном режиме. Поставки продолжатся. Проблема решена на уровне панелей. Однако не все панели имеют данную возможность.
Безадресные извещатели серии Орбис снимаются с производства.


[09.04.2015 12:36:26]
 Я так понимаю, что в шлейфы с извещателями серии XP95 можно ставить извещатели серии Discovery которые поддерживают протокол XP95?


[09.04.2015 12:38:17]
 совершенно верно. XP95 и Discovery совместимы. Discovery немного более продвинуты. А какая панель у вас будет?


[09.04.2015 12:48:16]
 Использую Aritech FP2864-C25 (в общем серию FP2000).
В документации на панель не нашел информации о наличии на платах шлейфов LC1502 встроенных изоляторах короткого замыкания.?


[09.04.2015 12:54:49]
 насчет плат Аритека не подскажу. я Аритеком не пользуюсь


[09.04.2015 13:01:27]
 по электронке от apollo пришла информация о сертификации в России
ППКУ Solution F1 и Solution F2, но мне о них ничего не известно,
также и всех панелей apollo..


[09.04.2015 13:04:12]
 На данный момент панели NSC оптимальны для работы с Аполло в России. Если вы свободны в выборе панелеq, то я вам дам контакты человека, который сможет проконсультировать по ним. если будет интересно - дайте мне знать zerber2013@yandex.ru


[09.04.2015 13:19:45]
 Спасибо zerber ®!(напишу вечером). В данном случае выбор невозможен.


[09.04.2015 14:06:38]
 Хорошо. буду ждать. А по Аритеку мне Аполловцы только что сообщили, что извещатели их панелями совместимы, но покупка извещателей только через Аритек или их представителей. Т.е. эти извещатели будут работать только с их панелями, в отличии от стандартного открытого протокола Аполло.


[09.04.2015 14:15:35]
 
Цитата j_flack 09.04.2015 12:02:11
Какие нормативные документы обязывают проектировщика устанавливать изоляторы короткого замыкания
--Конец цитаты------
Европейские нормы нам говорят про:
Проектировать шлейфы надо так, чтобы в случае единичной неисправности кабеля вследствие короткого замыкания или обрыва:
f) не более 32 устройств были неработоспособными, и
g) все устройства, неработоспособные из-за неисправности, находились в од-ной и той же зоне, и
h) все устройства, неработоспособные из-за неисправности, выполняли одинаковую функцию.
Цитата j_flack 09.04.2015 12:02:11
модулями ввода-вывода
--Конец цитаты------
Модули ввода/вывода имеют встроенный ИКЗ;)
Цитата zerber 09.04.2015 12:16:44
Я не так давно на форуме говорил, что Аполло перестанет поставлять извещатели серии XP95 в связи с "немиганием" диода извещателя в дежурном режиме. Поставки продолжатся. Проблема решена на уровне панелей. Однако не все панели имеют данную возможность.
--Конец цитаты------
Как решили данную проблему и панели NSC имеют такую возможность?))


[09.04.2015 14:20:14]
 misterx ®

тоже самое. "я вам дам контакты человека, который сможет проконсультировать по ним. если будет интересно - дайте мне знать zerber2013@yandex.ru"


[09.04.2015 14:22:25]
 j_flack ®

насчет совместимости немного ошибся. У Аритек стандартный открытый протокол, но панели они вам не продадут без извещателей. "Закрытый" открытый протокол Аполло у Эсми (Шнайдер).


[09.04.2015 14:26:06]
 misterx ®
Найдите модуль ввода-вывода с встроенным ИКЗ аналогичный 55000-875
(без изолятора))


[21.03.2016 14:19:59]
 1. Можно ИКЗ совсем не использовать в России.
2. Использовать всё подключенное оборудование с ИКЗ ничего не мешает, наоборот, обеспечивается высокая надёжность.
3. У Apollo вышла новая серия извещателей Soteria - там в каждом датчике ИКЗ.
4. Панели NSC обеспечивают мигание извещателей в режиме опроса (см.Меню Настройки/п.3).


[21.03.2016 14:23:04]
 StanB ®

"3. У Apollo вышла новая серия извещателей Soteria - там в каждом датчике ИКЗ."

не в каждом.

4. Панели NSC обеспечивают мигание извещателей в режиме опроса (см.Меню Настройки/п.3).

извещатели серии XP 95 не мигают вместе с NSC.