АПС и напряжение 10кВ

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик
samartam ®

[20.03.2015 10:49:44]
 Добрый день, можат подскажет кто. нужно дополнить существующую АПС на базе С2000КДЛ в КРУН 10 кВ.
Нужно добавит извещатели в кабельный полуэтаж где полно кабелей 10 кВ. Как быть с электромагнитной совместимостью? Невозможно расположить датчики и кабели АПС на расстояниях свыше 0,5 м от кабелей 10 кВ. Как быть? Спасибо.


[20.03.2015 11:13:23]
 значит нужно использовать извещатели, точнее их компоненты, которые не содержат электронную начинку. Например трубоповод аспирационного извещателя (если хотите дым обнаруживать) или трубку барометрического извещателя (если хотите тепло обнаруживать). Но по барометрическим нужно проверить действие сертификата.


[20.03.2015 11:13:58]
 ну и забыл конечно про линейные тепловые на базе оптоволокна.


[20.03.2015 11:39:44]
 Пламени с выносным элементов на оптоволокне ещё. Но возможно они меньше подходят - первичный фактор пожара не тот.


[20.03.2015 12:01:57]
 Вот еще вопрос. Если принять прокладку термокабеля металлического, то как быть с электромагнитной составляющей? По кабелю наводки придут в ПКП. Как проложить кабель? Какие расстояния регламентированы для 10кВ?
Если принять оптический термокабель, то какой там регламент на МИНИМАЛЬНУЮ протяженность этого кабеля? Мне нужно метров 200 всего защитить...


[20.03.2015 12:41:21]
 Разумнее трубу аспирационника проложить, чем термокабель ...


[20.03.2015 13:48:53]
 
Цитата samartam 20.03.2015 12:01:57
Если принять прокладку термокабеля металлического, то как быть с электромагнитной составляющей? По кабелю наводки придут в ПКП. Как проложить кабель?
--Конец цитаты------
Для защиты от наводок используются модули с грозозащитой и с гальванической развязкой с ППКП.
Конечно лучше применять оптоволокно с точной локализацией перегрева кабеля и оборудования, с распределениием длины кабеля на отдельные зоны.
http://www.security-bridge.com/bibli...


[20.03.2015 15:20:50]
 puzzle® "Для защиты от наводок используются модули с грозозащитой и с гальванической развязкой с ППКП"
Глупости.
Грозозащита при срабатывании замыкает сигнальную линию, поэтому она полезна при редких сильных наводках и совершенно бесполезна при непрерывно действующей наводке - вместе с наводкой она отсечёт и полезный сигнал.
Гальваническая развязка защищает только от постоянной разности потенциалов, а электромагнитные наводки всегда переменный ток - от него гальваническая развязка не изолирует.


[20.03.2015 15:52:03]
 10 кв- 50 гц поле, не забыли? :)
Ну и немного емеостной составляющей постоянной. Высокочастотные и мощные импульсы- при грозе, замыканиях


[20.03.2015 16:31:39]
 
Цитата Рустам74 20.03.2015 15:20:50
при редких сильных наводках и совершенно бесполезна при непрерывно действующей наводке - вместе с наводкой она отсечёт и полезный сигнал.
--Конец цитаты------
Наверное не стоит забывать, что термокабель - витая пара.

Цитата Рустам74 20.03.2015 15:20:50
Гальваническая развязка защищает только от постоянной разности потенциалов
--Конец цитаты------
Гальваническая развязка не как барьерах для искробезопасных шлейфов, а релейные выходы - сухой контакт.

Цитата Рустам74 20.03.2015 15:20:50
вместе с наводкой она отсечёт и полезный сигнал
--Конец цитаты------
Полезный сигнал - постоянный ток.

В общем, на 10 кВ я бы поставил оптоволокно, которое является изолятором, но опыт защиты электрики проводным термокабелем у Protectowire накоплен за 70 лет достаточный.


[21.03.2015 10:14:30]
 Уважаемый Volk, а по Вашей оценке какое напряжение может быть в кабеле на отметке 2:32 ? Не правда ли простой способ защиты, силовой кабель обмотать термокабелем Protectowire и через модуль PIM120 на АР-2 и в КДЛ.
http://community.tinko.ru/article/de...

Цитата Volk_ 20.03.2015 15:52:03
Высокочастотные и мощные импульсы- при грозе, замыканиях
--Конец цитаты------
Еще при выключении и выключении нагрузки могут быть импульсные помехи.


[21.03.2015 11:41:23]
 Почему 2 к 32?
При замыканиях идет достаточно сильный переходный процесс. При наличии в цепи магнитных нелинейных элементов (двигатели), коротких кабелях и вакуумных выключателях перенапряжения приличные.А с учетом емкостных составляющих замыкания на землю броски тока близки к импульсам. Наводятся соответствующие помехи. Но вы правы- частоты все равно не те


[21.03.2015 12:29:54]
 Невнимательно прочел, у вас там вопроса нет. Да, переходные процессы и при коммутации. Включение трансформаторов- мощныеброски тока намагничивания. Но насчет 2 к 32 так и не понял


[21.03.2015 12:40:43]
 Вебинар по продукции "Protectowire” 18.03.2015 в Тинко:

http://community.tinko.ru/article/de...

http://www.youtube.com/watch?v=eR9wb...

В ролике начиная с 2 мин 30 сек начинаются фотки с примерами защиты термокобелем кабель, диаметр по пол метра примерно два яруса по 3 шт.
Вот без рзвязки модулем с ППКП такие вещи не допускаются, тут и расстояния 0,5 м маловато будет.


[23.03.2015 13:17:23]
 Дак чего делать-то? Как выполнить пожарку в полуэтаже кабельном?
Отражено ли что-то подобное в нормативных документах? Спасибо
Советчик

[23.03.2015 13:42:03]
 У меня был опыт с тепловыми извещателемя подключенных кабелем КСПВ в фальшполу на территории тяговой подстанции. Работало все нормально, без ложных срабатываний с самыми разными приборами: сигнмал-20, Гранит-8, ППК-2.
Кабели 10 кВ в части электромагнитной совместимости даже мене опасны, чем 0,4, сила тока меньше.
Я бы на вашем месте использовал бы экранированный кабель (экран обязательно заземлить и не разрывать у датчиков). Для обеспечения безопасности всей установки ПС в целом и перестраховки можно использовать С2000-КДЛ-2И.


[23.03.2015 14:20:11]
 СП5.13130
13.7 Линейные тепловые пожарные извещатели
13.7.1 Чувствительный элемент линейных и многоточечных тепловых пожарных извещателей располагают под перекрытием либо в непосредственном контакте с пожарной нагрузкой.

Т.е. можно обматывать силовые кабели термокабелем Protectowire или прокладывать сверху по лотку синусоидой.
Чтобы не было противоречия с требованием:
13.15.14 Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

надо подключать термокабель Protectowire по рекомендациям производителя через интерфейсный модуль PIM-120 (один термокабель) или PIM-430D (два термокабеля и с измерением расстояния до места сработки)до 2000 м.

http://www.security-bridge.com/bibli...

http://www.tinko.ru/c-32.html#!/attr...

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: АПС и напряжение 10кВ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.