Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Категория по взрывопожарной опасности дизель-генераторной

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.03.2015 12:13:43]
 Господа нормативщики, развейте мои сомнения.
На территории производственного объекта проектируется дизель-генераторная. Стандартный дизель-генератор с баком на 300 литров в стандартном блок-контейнере.
Категория будет "Г" (жидкость используется, как топливо)? Или считаем по легковоспламеняющейся жидкости?


[18.03.2015 13:36:55]
 20 просмотров и ни одного знатока)))


[18.03.2015 13:52:11]
 Может дядька Крюгер отвлекется от своих нелегких будней и тиснет сюда пару строк?)))


[18.03.2015 14:04:26]
 Недавно держал длительное сражение с Мосгосэкспертизой по аналогичному вопросу.
Мало того, что это помещение категории Б (вполне вероятная возможность образования аэрозолей горючих жидкостей), так ещё и АУПТ независимо от площади (хотя здесь можно и побороться).

При этом оставили мнение, что если производители ДГУ обоснованно докажут, что при разрыве их топливных систем образования аэрозоли дизтоплива не возможна, то переходим в категорию В (по расчету).


[18.03.2015 14:11:17]
 Благодарствую. А в чем суть сражения была? Экспертиза требовала Б или вы? В итоге все-таки Б с легкосбрасываемыми конструкциями и АУПТ? А АУПТ в каком виде?


[18.03.2015 14:21:14]
 В итоге (у нас были встроенные ДГУ) - категория Б и порошковое пожаротушение.
Я настаивал на категории В2 (чтобы не делать легкосбрасываемые конструкции).
Ставил задачу Заказчику: добейся от поставщиков официального ответа, чт дизель (при любых авариях) не может "форсить" в объем помещения...Но он решил не заморачиваться.

Хотелось бы услышать мнение нашего экстремала Гешан.


[18.03.2015 14:25:00]
 Ну а насчет АУПТ независимо от площади? Почитал СП 5. Там категории помещений Б - 300 кв и более АУПТ.


[18.03.2015 14:29:01]
 http://www.gosthelp.ru/text/Opredele...


вот, нашел. Тоже утверждают, что Б.
Заразившийся тягой к знаниям

[18.03.2015 14:44:09]
 Категория - Г.


[18.03.2015 14:49:07]
 Ну вот, стали оживать форумчане))))


[18.03.2015 14:56:44]
 а как она может быть если внутри стоит бак на 300л?у меня товарищ занимается продажей нефтепродуктов, так вот, у них вся дизелька по документам относится в ЛВЖ


[18.03.2015 15:07:58]
 ВотТакойНик ®. Посмотри в табл. 3 пункт 11.
Там в тексте затесались генераторы на жидком топливе.
Заразившийся тягой к знаниям

[18.03.2015 15:10:02]
 Г - на основании сп 12.13130 - так как солярка сжимается в качестве топлива.


[18.03.2015 15:43:38]
 ВотТакойНик ®, спасибо за ссылку.
Осенью прошли экспертизу по реконструкции объекта с существующей дизельной эл. станцией контейнерного типа. Автоматом приняли существующий контейнер с ДЭС категории В. У эксперта вопросов не возникло.


[18.03.2015 16:24:48]
 
Цитата ВотТакойНик 18.03.2015 14:29:01
вот, нашел. Тоже утверждают, что Б.
--Конец цитаты------
обсуждалось как-то уже...и ув. гешан присутствовал... дизельное топливо не дает избыточного давления, превышающего 5 кПа при расчете категории помещения согласно СП 12, обычно по расчетам получается категория помещения В1.


[18.03.2015 16:28:22]
 Крюгер ®
[18.03.2015 15:07:58]

Точно, точно. Затесалось предложение.

vg72 ®
[18.03.2015 16:24:48]

Было дело. В 2010 году. Ну и память у вас))). Но там, опять же к общему знаменателю не пришли
http://www.0-1.ru/discuss/default.as...


[18.03.2015 16:29:41]
 Крюгер ®
[18.03.2015 15:07:58]

Но, опять же. В этом пункте нет ничего о категориях. Следовательно - есть генератор - ставь АУПТ.


[18.03.2015 16:33:33]
 Думаю, что для Г должно быть 180 МДж и менее. Исходя из того, что В4 - это бывшая Д, Г должно идти после В3.


[18.03.2015 19:29:16]
 АТРИУМ_ ® "ВотТакойНик ®, спасибо за ссылку.
Осенью прошли экспертизу по реконструкции объекта с существующей дизельной эл. станцией контейнерного типа. Автоматом приняли существующий контейнер с ДЭС категории В. У эксперта вопросов не возникло".

Прочел отчет...
Считаю, что он содержит техническое лукавство (при этом замаскированное).
Во-первых, температура вспышки зимнего ДТ составляет 40оС, арктика 35оС, летнего 62оС (ГОСТ 305-82*).
Ребята утверждают, что 28 градусов - первое лукавство.

Второе лукавство. При расчете формулы давления, коэффициент участия Z принимают = 0,3.
То есть, для горючих жидкостей, нагретых до температуры вспышки..
При этом объясняют, что такая ситуация складывается "при работе дизеля и подтекании топлива из топливопровода с испарением топлива с нагретой поверхности дизеля"...
Очень и очень спорно. Современные дизели так не конструируются.


[18.03.2015 21:38:07]
 Читайте п.5.1.4 СП4, а затем переходите к п.п. 6.9.9-6.9.11. и 6.9.16, 6.9.17.


[18.03.2015 21:57:30]
 >Ставил задачу Заказчику: добейся от поставщиков официального ответа, чт дизель (при любых авариях) не может "форсить" в объем помещения...Но он решил не заморачиваться.

Аэрозоль также может образоваться, когда температура жидкости выше температуры воздуха. Когда туман над рекой - ничего не распыляют.


[18.03.2015 22:13:49]
 О! Гешан, рады вас видеть!
Прикола насчет п.5.1.4 не понял...где идет речь об общественном здании?
А по пунктам главы 6.9 "Котельные установки" понял так, что вы считаете, что ДГУ и котельная установка - суть аналогичные технические агрегаты?


[18.03.2015 23:01:53]
 ДГУ и котельная установка - суть аналогичные технические агрегаты?Крюгер
Да , пока это так. ДГУ и котёл имеют много общего.Надеюсь, в новой редакции СП 4 будет более конкретно сказано о ДГУ и котлах.


[19.03.2015 0:12:24]
 ПУЭ, четвертое издание

"Помещения и наружные установки, связанные с сжиганием в них твердого, жидкого и газообразного топлива (например, печные отделения газогенераторных станций, газовые промышленные котельные), и т.п. производства, в которых технологический процесс связан с применением открытого огня или раскаленных частей (например, открывающиеся электрические или другие печи), либо наружные поверхности технологического оборудования имеют температуру нагрева, превышающую температуру самовоспламенения горючих газов, пылей или волокон, в части их электрооборудования, не должны рассматриваться как пожароопасные.

Для этих установок электрооборудование выбирается в соответствии с условиями окружающей среды согласно общим требованиям Правил."


[19.03.2015 7:13:13]
 
Добрый день.
1. По поводу ПУЭ: в настоящее время принят Технический регламент таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" в котором есть перечень документов для добровольного применения. В этот список ПУЭ не входит. Видимо постепенно про ПУЭ придётся забыть.
2.Существует ГОСТ 305-2013 "Топливо дизельное. Технические условия",
который по статусу несколько выше ПУЭ и в котором однозначно записано: п.7.6 В помещениях для хранения и использования топлива запрещается использовать открытый огонь; электрические сети и освещение должны быть взрывозащищённого исполнения. Не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру".
Гостом указаны температуры вспышки:
- летнего топлива 40 град
-зимнего 30 град.


[19.03.2015 7:27:56]
 >В этот список ПУЭ не входит

Четвертое издание ПУЭ - точно не входит


[19.03.2015 7:28:52]
 459-85 ®. Очень интересные мысли.
Особенно про п.7.6 ГОСТ...

Наверное, будет трактоваться так: в складе дизтоплива нельзя устанавливать котел, но в котельном зале можно иметь маленький склад.
Про ДГУ и ДЭС. Из имеющихся нормативных документов наиболее полно раскрывает тему ДЭС - СНиП II-11-77 "Защитные сооружения". Там дизельные - категории В.


[19.03.2015 8:41:42]
 Уважаемый Крюгер, эти мысли прописаны не мной, а нам лишь остаётся думать как их применить.
По категориям: у меня недавно был аналогичная ДЭС только бак 800 л. Категория В1.
Вопрос в другом - в выборе исполнения электрооборудования, т.е. в классификации зоны. Другими словами может ли модуль газового пожаротушения и пожарные извещатели, установленные в защищаемом помещении (где находится установка и бак с топливом) быть обчного исполнения или иметь взрывозащиту. Мне, например, с завода первый раз ответили, что у них зона П1, а второй раз - что помещение не классифицируется. На вопрос -почему П1, хотя температура вспышка соответствует ЛВЖ пока не отвечают.


[19.03.2015 10:20:09]
 гешан ®

[18.03.2015 23:01:53]

А я не согласен. Ибо, смотрим тот же пресловутый СП 4:
3.20. котельная: комплекс зданий и сооружений, здание или помещение с установленными в них теплогенераторами (котлами) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения.

В моем случае в целях электроснабжения. Целую, Пух


[19.03.2015 11:47:01]
 если бак вынесен в отдельное помещение то считаем по СП 12.1313о, с учетом вида топлива
http://www.0-1.ru/discuss/?id=7915
если в одном, то принимаем категорию "Г" .. по 6.6.9 СП 4.13130 это не более 1 м3 жидкого топлива


[19.03.2015 14:18:05]
 если бак вынесен в отдельное помещение то считаем по СП 12.1313о, с учетом вида топлива

если в одном, то принимаем категорию "Г" .. по 6.6.9 СП 4.13130 это не более 1 м3 жидкого топлива

Вспомнился Митрофанушка, который отвечал на вопрос : дверь-существительное или прилагательное?


[19.03.2015 15:35:54]
 гешан ®
[19.03.2015 14:18:05]

Как понимать физический смысл п. 6.9.11. "Расходные баки в помещениях котельных следует рассматривать как технологический аппарат"? На что это влияет с точки зрения мероприятий по ПБ ?

По поводу требований для генераторных, как для котельных - да, есть такое равенство. п. 5.1.5 все-таки указывает на то, что "Противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе."

Но, опять же, как тогда принимать требование, например п. 6.9.25 и
6.9.26 СП 4 (про пожарные краны) ? Если брать общий случай - то ПК - от объема. А по СП4 - от категорий. Здание генераторной непольшое, модульное. Категория генераторной, видимо не Г.


[19.03.2015 19:32:33]
 Как понимать физический смысл п. 6.9.11. "Расходные баки в помещениях котельных следует рассматривать как технологический аппарат"? На что это влияет с точки зрения мероприятий по ПБ ?

Ранее расходный бак воспринимали как расходный склад топлива.


[20.03.2015 0:02:41]
 гешан, если идти по аналогии с котельной, то помещения категорий А сообщаются со смежными помещениями объекта через тамбуры с подпором, лск большей площади, противопожарные преграды и т.д примудрости..
вроде именно поэтому котельные залы принимаются категории "Г" или возможно вы знаете случаи когда в помещении может получиться категория "Г", так почему если в помещении есть бак с топливом надо категорию считать?








[20.03.2015 9:33:21]
 Уважаемый гешан ®
Эта путаница идет давно при проектировании котельных, теплогенераторных на жидком и газообразном топливе, дизельэлектрогенераторных, гаражей и ряда других помещений с наличием временной пожарной нагрузки (электросветильники с кабелями, пластмассовые кабель каналы и тубы для водоснабжения и канализации и т.д.).
Почему не прописать в области применения п.1.3 СП12, что данное СП не распространяется на эти помещения и категория устанавливается соответствующим нормативным документом по пожарной опасности.
Все вопросы о необходимости проводить расчеты или нет были сняты и не возникало бы споров с экспертизой.


[20.03.2015 9:47:31]
 gppv ®"и не возникало бы споров с экспертизой".

Тут я хотел бы заметить, что верней "не надо доказывать, что не верблюд".
Есть плохая закономерность:
Если у нормативного требования существует альтернативный вариант прочтения (по правилу: "сколько экспертов - столько и мнений"), то обязательно в экспертизе будет озвучен противоположный примененному.


[20.03.2015 9:57:55]
 Крюгер ®
[20.03.2015 9:47:31]

Именно поэтому я задаю здесь вопросы. Чтобы рассмотреть все альтернативные варианты прочтений. И, что интересно, вариантов всегда великое множество получается)))).


[20.03.2015 10:08:28]
 если идти по аналогии с котельной, то помещения категорий А сообщаются со смежными помещениями объекта через тамбуры с подпором, лск большей площади, противопожарные преграды и т.д примудрости..
morozofkk
Помещения, в которых одновременно могут находиться источники зажигания (в виде искрящего одорудования, открытого пламени илираскалённых деталей) и топливо, способного образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, не могут, не должны относиться к категориям А или Б (согласно п.151 ППР, например). Поэтому, получив расчётом по СП 12. давление взрыва для такого помещения =5кПа, необходимо принять меры по снижению категории (автоматический постоянный контроль содержания в воздухе паров топлива, автоматическое включение аварийной вентиляции, выключение не взрывозащищённого электрооборудования и освещения, включение аварийного взрывозащищённого освещения и сигнализации и т.д.
Какая после этого получится категория помещения? Может быть В1-В4.
Категории Г в том виде , как она расписана сейчас, быть не должно. Надо хотя бы разделить её на две подкатегории: Г1-только источники зажигания и Г2-при наличии топлива и источников зажигания, но только после ухода от категории А или Б.

Почему не прописать в области применения п.1.3 СП12, что данное СП не распространяется на эти помещения и категория устанавливается соответствующим нормативным документом по пожарной опасности.gppv ®
Этот путь тупиковый и не оправданный.Защиту от взрыва он не обеспечит.


[20.03.2015 10:23:27]
 Ув. Гешан. Если вы такой специалист по генераторным, то прошу ответить на такой вопрос. Поскольку п. 5.1.5 обязывает для генераторных применять требования по котельным, то следует, в том числе, рассмотреть и п. 6.9.2 СП4. Это про степени огнестойкости и классы констр. пож. опасности.
"Здания отдельно стоящих котельных, относящихся ко второй категории по надежности отпуска тепла потребителям, могут также выполняться IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С0, С1."
А для дизель-генераторных как рассматривать это требование? Берем ПУЭ (категории надежности электроснабжения?)



[20.03.2015 10:25:04]
 тогда по СП 12.13130 после категории А и Б, должно быть менее 10 Мдж на 10 кв.м.. чтоб на категорию "Д" выйти и принять категорию "Г" - эт не реально.. потому категорию "Г" надо принимать, а не считать.



[20.03.2015 11:10:36]
 категории надежности электроснабжения?)

П.1.2.17. ПУЭ


[20.03.2015 11:14:17]
 категорию "Г" надо принимать, а не считать.morozofkk ®

Это всем известно, но после проверки на принадлежность к более опасным категориям расчётом.



[20.03.2015 11:16:06]
 гешан ®

[20.03.2015 11:10:36]

Это ваш ответ или как понимать?


[20.03.2015 11:17:56]
 гешан ®
[20.03.2015 11:10:36]

Или вы меня на неправильности воспроизведения терминов подловили? Вы же поняли, что я имел в виду. Но на вопрос не ответили.


[20.03.2015 11:29:21]
 Вы же поняли, что я имел в виду. Но на вопрос не ответили.

Извените, не понял вопрос.


[20.03.2015 11:41:59]
 Странно. Ладно, по рабоче-крестьянски задаю. Какая должна быть степень огнестойкости здания дизель-генераторной? Ссылки на пункты на привожу, дабы не загружать "лишьней информацией".


[20.03.2015 12:43:29]
 Какая должна быть степень огнестойкости здания дизель-генераторной?
В соответствии с п. 6.9.2.СП4, только вместо категории теплоснабжения читайте категорию электроснабжения.


[23.03.2015 9:59:17]
 Уважаемый гешан ®
Прежде чем распространять требования котельных на другие здания и сооружения необходимо было дать определение генераторных, на которые распространяется требования п.5.1.5 СП4

ГЕНЕРАТОР

Большой Энциклопедический словарь - "ГЕНЕРАТОР"
ГЕНЕРАТОР (лат. generator - производитель), устройство, аппарат, машина, производящие какой-либо продукт (напр., ацетиленовый генератор, парогенератор), вырабатывающие электрическую энергию (напр., электромашинный, магнитогидродинамический, термоэмиссионный генератор) либо создающие электрические, электромагнитные, световые или звуковые сигналы - колебания, импульсы (напр., ламповый, магнетронный, квантовый, ультразвуковой генераторы).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Категория по взрывопожарной опасности дизель-генераторной      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.