Пожаротушение в цоколе (нужно аль нет?)

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.03.2015 14:14:07]
 Уважаемы форумчане, подскажите нужно ли устанавливать пожаротушение на цокольном этаже?
Имеется двух этажное здание с цоколем. 2 этаж - офисные помещения, 1 этаж - магазин. Цоколь архив бухгалтерских бумаг без постоянного пребывания людей. Общая площадь здания 1800 м.кв.
Заранее спасибо за ответы.


[03.03.2015 15:43:34]
 Обязательно. п.5.1 таблицы А3 свода правил СП5.13130.


[04.03.2015 7:02:48]
 То есть это помещение подпадает под категорию В2-В3...


[04.03.2015 8:00:09]
 Вася Ложкин ®

Если там архив глиняных клинописных табличек, то может и не подпадать :)
А если папки с бумагами складированы стеллажами и их много, то по-честному можно и категорию В1 насчитать и будет п.4.1, хотя для пожаротушения это вам всё равно.


[04.03.2015 10:32:58]
 Спасибо. А если под п.27.2 таблицы А3 СП5. подтянуть данное помещение?
27. Помещения хранилищ и помещения хранения и помещения хранения служебных каталогов и описей в библиотеках и архивах с общим фондом хранения:
27.2. Менее 500 тыс. единиц



[04.03.2015 15:11:53]
 Раздел "Общественные помещения" не для вас.


[04.03.2015 15:32:31]
 На одной из веток доказывалось, что архивы надо категорировать.
А потом ищем пункт в СП, где не допускается размещение помещений категорий В1-В3 под помещениями с массовым пребыванием людей (торговый зал магазина)


[04.03.2015 16:17:45]
 dizel2012 ® "А потом ищем пункт в СП, где не допускается размещение помещений категорий В1-В3 под помещениями с массовым пребыванием людей"

Вроде нет такого.


[04.03.2015 16:20:59]
 Должен быть


[04.03.2015 16:24:14]
 СП4.13130.2009
4.24. В подвальных и цокольных этажах размещать помещения классов Ф1.1, Ф1.2 и Ф1.3 не допускается.
В подвальных и цокольных этажах, а также под помещениями, предназначенными для одновременного пребывания более 50 человек, помещения класса Ф5 категорий А и Б размещать не допускается.
Раньше вроде по другому звучал.
Взял отсюда http://www.norm-load.ru/SNiP/raznoe/...


[04.03.2015 16:25:49]
 5.1.10. Производственные, технические и складские помещения (класса функциональной пожарной опасности Ф5), категорий В1 - В3, размещаемые на объектах жилого и общественного назначения и предназначенные для обеспечения их функционирования, кроме специально оговоренных случаев, должны отделяться от других помещений и коридоров:
- в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа;
- в зданиях II, III, IV степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Производственные и складские помещения категорий В1 - В3 (кладовые, мастерские, лаборатории и т.п.) размещать под помещениями, предназначенными для одновременного пребывания 50 человек и более, не допускается.
Производственные, технические и складские помещения категории В4, размещаемые на объектах жилого и общественного назначения, кроме специально оговоренных случаев, должны отделяться от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 2-го типа.


[04.03.2015 16:26:37]
 Архив не производственное и не складское. Или складское?


[04.03.2015 16:40:33]
 dizel2012 ®

Я думаю складское. Но не жилое (класс Ф1) и не взрывоопасное (категория А, Б), так что под 4.24 не подпадает.


[04.03.2015 16:42:05]
 Зато 5.1.10 как для общественного назначения в точку


[05.03.2015 10:27:25]
 dizel2012 ®

Да, действительно так. А зарыто требование в глубине пункта и даже прочитав его, сразу не заметишь; кажется что весь пункт лишь про стены и перегородки ...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Пожаротушение в цоколе (нужно аль нет?)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.