извещатели в покрасочную камеру h=10м

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик
100pizzod ®

[03.03.2015 13:55:55]
 добрый день!

проектирую АУПТ в покрасочную камеру.
характеристики покрасочной камеры:
- категория помещения "А"
- размеры ДхШхВ - 13х10х10 (метры)
- жесткие условия эксплуатации, постоянный налет, грязь

собственно вопрос: из-за постоянной грязи, налета, который через месяц образует жесткую корку становится невозможным использование дымовых, извещателей пламени. тепловые датчики (предполагал термокабель) не удовлетворяет требованиям СП5.13130.2009 (высота потолка - 10м).

что остается? аспирационные дымовые извещатели? газовые извещатели? честно говоря ни разу не применял оба вышеуказанных типа извещателей, поэтому поглядывают на них с опаской...

что думаете?


[04.03.2015 11:48:14]
 Чем в принципе не нравятся датчики пламени? Обслуга пусть протирает периодически их выносной оптоэлемент


[04.03.2015 16:29:43]
 Если нет резких перепадов, то вместо термокабеля допускается использовать при больших высотах ИП-102-2Х2. У них свои рекомендации по установке. Сработка от двух шлейфов, (на каждый шлейф по извещателю с цепочкой датчиков), между линиями половину расстояния.


[04.03.2015 17:19:02]
 dizel2012, с обслуживанием на объекте тяжелая ситуация, оно вроде есть, а вроде и нет :)
установка проектируется в сгоревшую окрасочную камеру, в которой стояли извещатели пламени, которые из-за несвоевременного обслуживания не сработали. заказчик не желает видеть извещатели дымовые и пламени.

Vidd, спасибо за наводку! высота установки до 20м впечатляет! пойду изучать рекомендации.


[04.03.2015 18:05:41]
 Только если нет резких перепадов температуры (на всякий случай уточняю, а то в прошлый раз поторопился), т.е. если в этой окрасочной подразумевается сушка, то они могут выдавать ложную сработку, в зависимости от скорости повышения температуры.


[06.03.2015 13:59:32]
 
Цитата 100pizzod 03.03.2015 13:55:55
аспирационные дымовые извещатели?
--Конец цитаты------

Я бы предложил рассмотреть аспирационные извещатели TITANUS.
Ссылка на информацию:
http://prosens.ru/
http://www.wagner-russia.com/produkc...

Извещатель можно установить снаружи покрасочной камеры с возвратом воздуха, в доступном для обслуживания месте. Применение внешних фильтров, позволит свести сервис к очистке/замене фильтрующих элементов и переодической продувке трубной системы. При этом, в случае загрязнений или неисправностей, извещатель выдаст соответствующий сигнал.

Если Вам потребуется дополнительная информация - буду рад помочь!
titanus@wagner-russia.com +7 925 081-51-26
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: извещатели в покрасочную камеру h=10м      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.