Требование к воде на нужды пожаротушения

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.03.2015 11:07:06]
 Добрый день уважаемые коллеги!
После длительного обсуждения со специалистом ВК возник следующий вопрос:
какая должна быть температура воды, используемой на нужды пожаротушения?
ВК-шник предлагает использовать оборотную воду с tС 35 град для внутреннего пожаротушения.
Доводы такие:
дополнительный расход (в условиях дефицита воды), уход от наружной прокладки трубопроводов до зданий и сооружений (экономия по проектированию и СМР).

Подскажите, где можно найти требования к температурному режиму для воды на пожаротушение, есть такие требования или надо как-то научным путем решать?


[03.03.2015 12:17:34]
 Тема не актуальна, все знают, но молчат?


[03.03.2015 13:58:17]
 СП5 п.5.9.1 Ограничение по температуре есть у пенообразователей.Вроде бы,до 40гр.


[03.03.2015 14:01:59]
 НПБ-88 п.4.54


[03.03.2015 14:51:42]
 Ув. BTS ® спасибо, пенообразователи не используются. Я так понимаю, кроме требований ТТХ производителя насосов на расчет по кавитации, других требований нет.
Интересно, что даже нет температурных требований при использовании спринклерных оросителей для орошения МК.

Т.е. если есть вода с t > 20 град. от 35-50, то запрета использовать данную воду нет?


[03.03.2015 15:02:28]
 Выходит,что нет.


[03.03.2015 15:03:44]
 Но есть п.5.2.17 СП5


[03.03.2015 15:11:15]
 "Но есть п.5.2.17 СП5" (с)

т.е. если идти логически, то температура воды должна быть не выше 38 град, я правильно Вас понял?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Требование к воде на нужды пожаротушения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.