Зазор между лестничными маршами

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.02.2015 16:29:13]
 Всем известно, что между лестничными маршами необходимо предусматривать зазор 75 мм (для протаскивания пожарных рукавов, скорее всего). А как быть в случае, если компановка лестничной клетки такова, что лифтовая шахта в центре, а марши с двух сторон этой шахты? Как тут быть в зазором? Следует ли тупо пытаться соблюсти эти самые 75 мм? И в каком месте их соблюдать?


[24.02.2015 17:10:30]
 "А как быть в случае, если компановка лестничной клетки такова, что лифтовая шахта в центре, а марши с двух сторон этой шахты?" (с)

шахта в каком исполнении? если сетка, то там больше 75 мм зазор между маршем и шахтой


[24.02.2015 17:30:16]
 А шахта, естественно, в соотвествии с ФЗ-123. В нем никакой сетки. Все с нормированым пределом огнестойкости. Зазор между маршем и стенкой разве будет осмысленным? вы попробуйте просунуть в этот зазор рукав. Включите простраственное мышление. Зазор для вас будет всегда на потолке. Чтобы начать протаскивание рукава, надо изначально до потолка допрыгнуть.


[24.02.2015 17:34:27]
 "Включите простраственное мышление." (с)

мое пространственное мышление показывает мне только старые лифтовые шахты с сетчатым ограждением.

Я так понял у Вас и шахта и лестничные марши ж/б с плотным примыканием?

"Всем известно, что между лестничными маршами необходимо предусматривать зазор 75 мм" (с)

это требование разве к таким исполнениям?


[24.02.2015 17:49:56]
 вариант, см. ВНИИПО отчет о НИР 2014 стр. 115


[24.02.2015 17:51:51]
 Если невозможно сделать зазор между маршами лестницы, в объеме л/к предусматривают сухотруб с соединительными головками.


[24.02.2015 17:55:48]
 трое пожарников ® [24.02.2015 17:49:56]
ув.трое пожарников ®, не могли бы ссылочкой поделиться?


[24.02.2015 18:05:41]
 ...ссылочкой поделиться?
недавно тут выкладывал ув. Ривс, а затем в более читабельной форме ув. Морозофф


[24.02.2015 18:19:46]
 Брошу свои пять копеек!

СП 4.13130.2013 п. 7.14. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров, за исключением двумаршевых лестниц, устроенных в двухэтажных зданиях высотой не более 12 метров до отметки пола второго этажа.

Я понимаю в данной ситуации буквально (как написано)-между маршами есть зазор в виде лифта (точнее закрытого огороженного пространства в виде шахты лифта). ну и что, что между лифтом и маршами и поручнями ограждений нет зазоров, за это нам нормы ничего не говорят!

Хотя согласен! В данной ситуации кривой пункт получается!


[24.02.2015 18:25:31]
 ВотТакойНик ®

[24.02.2015 17:30:16] А шахта, естественно, в соотвествии с ФЗ-123. В нем никакой сетки. Все с нормированым пределом огнестойкости.

4.4.5. В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости.


[24.02.2015 19:25:12]
 Лифт в объеме ЛК, шахта лифта из кирпича, дом жилой, этажей 6, примыкание маршей к шахте, судя по разделу КР, плотное.
Да, если читать буквально пункт, то требуется между лестничными маршами. Но между маршами - это растяжимое понятие. К примеру, лестница типа Л2. Там между маршами световой проем не менее 2 кв.м. полагается. Но все это, все равно - между маршами (если он именно для рукавов).
Иначе просто таки теряется смысл этого зазора. Получается - сделал лифт и рукава протаскивать не обязательно.
Вариант с сухотрубом мне, конечно, известен. Только, боюсь, что реального обоснования для него не найти. Или через заднее кирлицо? Что-нибудь там из общих положений ФЗ про обеспечение подачи огнетушаших средсвт и возможности тушения?


[24.02.2015 19:31:33]
 один из них (в запасе) ®

[24.02.2015 17:55:48]

http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIP...


[25.02.2015 13:01:06]
 ВотТакойНик ®

[24.02.2015 19:25:12] Получается - сделал лифт и рукава протаскивать не обязательно.

Ув. ВотТакойНик ® если буквально подходить к написанному в СП 4, то получается что не надо. При этом, СП 4 нам не говорит зачем нужен этот зазор (не световой, не в свету, а просто-зазор). Это мы уже с Вами, как говорится- по старинке, понимаем -это для прокладки рукавов!


[25.02.2015 13:36:19]
 Рукава поднимаются веревкой с задержкой. Делайте зазор между стеной шахты лифта и лестницей более 75мм.


[25.02.2015 13:39:10]
 Ibn ® +1


[25.02.2015 18:34:12]
 Ibn ®
[25.02.2015 13:36:19]

А можно и так. Я ГПНщик в прошлом, не тушила. Про веревку с задержкой сразу и не подумал))).


[25.02.2015 18:38:19]
 В Адеквате ®
[25.02.2015 13:01:06]

Про световой проём я писал при описании лестниной клетки типа Л2. В ней, согласно СП1 должны быть просветы между маршами или световые шахты (по научному). Я просто упростил при написании, тк суть моего вопроса в другом


[25.02.2015 18:43:10]
 Ibn ® [25.02.2015 13:36:19]...Рукава поднимаются...

Если голова сильнее работает, чем мускулатура, то рукава опускаются с задержкой.


[25.02.2015 18:51:49]
 трое пожарников ® "рукава опускаются"...
я думал, что рукава задеживаются с задержкой.
Петля цепляется за гайку и крепится к перилам, после подачи воды рукав наполняется и становится тяжелым, для этого нужна задержка. После слива воды рукав опять становится легким и собирается, на подъем и спуск задержка не влияет.


[25.02.2015 19:07:09]
 Когда я учился мы поднимали рукава веревкой с задержкой.


[25.02.2015 19:55:09]
 Gidrant ® [25.02.2015 18:51:49]...я думал, что рукава задеживаются с задержкой. Петля цепляется за гайку и крепится к перилам, после подачи воды рукав наполняется и становится тяжелым, для этого нужна задержка. После слива воды рукав опять становится легким и собирается, на подъем и спуск задержка не влияет

Все именно так, но, типа:

БУПО 3.5. ..прокладку рукавных линий с 13-го этажа и выше производить снаружи здания из скаток или с помощью спасательных веревок с последующим креплением каждого рукава за несущие конструкции здания двумя рукавными задержками.

Принес на себе или на лифте для ппп на этаж пожара нужное количество рукавов и опускаешь их вниз, крепишь задержками, гравитация в помощь!


[26.02.2015 9:32:56]
 ув.трое пожарников ®, у нас в пож.охране бойцы не какие-нибудь хливкие шорьки, наоборот все накаченные. Им легче квадратное катать, чем тащить.


[06.03.2015 15:21:08]
 Проблема отсутствия зазора 75мм легко решается с помощью пожарного сухотруба.


[06.03.2015 15:49:34]
 Работаю в новом с иголочки “деловом офисном центре”.
4 этажа.
Это кладезь нарушений пожарных норм.
И до этого снимали площади в других “деловых центрах”.
(Москва).
Первое, что бросилось в глаза, ВООБЩЕ нет зазора, между маршами лестниц.

Зазор, между лестницами, я любил, будучи пожарным, или в роли нач. кара.
Ну и конечно, задержки (для рукавов) были общим местом.
Куда же без них.
Иначе рукавная линия рухнет и сложится ВНИЗ, на первый этаж, от тяжести воды.
Про то, что порваться от веся ВСЕЙ линии, только, что подумал…
Моим архитекторам, я про отсутствие зазора между маршами, в ПЕРВУЮ очередь указываю, как ошибку в их решениях
Ну как то так..))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Зазор между лестничными маршами      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.