О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

огнетушитель в электрощитовой

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.02.2015 2:52:33]
 подскажите обязательно ли оборудовать электрощитовую огнетушителем? желательно со ссылкой на нормы. спасибо


[19.02.2015 12:01:52]
 электрощитовая - отдельное помещение со своей категорией. по приложению 1 ППР категория В, класс пожара Е 1 десятилитровый огнетушитель.


[19.02.2015 12:13:12]
 Класс функциональной пожарной опасности здания какой?
makil

[19.02.2015 13:59:47]
 Один из вариантов

СП 5.13130.2009:
электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов (неквартирные), больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений до 0,1 м3 подлежат защите автономными установками пожаротушения (с термоактивируемым микрокапсулированным огнетушащим веществом) для защиты электротехнического оборудования в соответствии с техническими характеристиками электрооборудования.


[28.02.2015 21:26:07]
 Доброго времени суток, столкнулся с применением данного раздела на практике и разъяснением ВНИИПО, письмо от 21.09.2011 года №13-4-03-3108ф, в котором говориться, что "электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 ), имеющие объем менее 0.1и3 подлежат защите АУПС, имеющие объем 0.1м3 и более подлежат защите АУПТ". Не могу понять как в данные электрошкафы и электрощиты объемом до 0.1 куб.м. можно запихать датчики АУПС?


[16.04.2015 15:40:57]
 Подниму данную тему, по конкретному письму ВНИИПО от 21.09.2011 года №13-4-03-3108ф...
можно ли письмом юрлицу изменять СП5?

Очепятка? или ....


[16.04.2015 15:45:56]
 А, да, ссылка на письмо...

http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIP...

плюс еще в Консультанте есть...Гарант пишет письмо официально не опубликовано.


[16.04.2015 20:45:24]
 Необязательно если:
474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать ... 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности ... (Правила противопожарного режима в РФ).
И если огнетушители при этом пригодны для класса пожара Е.


  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: огнетушитель в электрощитовой      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.