 Ув форумчане!
Помогите сделать связку. С2000м с объекта должен передать сигнал на Стрелец Мониторинг. По проекту предусматривалось через С2000ИТ но подвели слаботочники и телефонной связи на объекте (детский садик) не оказалось.
koks ®

[24.01.2015 16:05:33]
 Вопрос уже подымался http://www.0-1.ru/discuss/?id=27330,


[24.01.2015 22:56:57]
 Ув. koks. У меня дальность больше 20 км, да и с рельефом напряжёнка. Боюсь что МВК-RS не дотянет. А есть у кого опыт с подключением Тандем-IP-И исп.1 в связке с С2000м.


[25.01.2015 1:02:07]
 Владимир, не путайте системы. Тандем-IP-И исп.1 к Стрельцу-Интегралу, а не к Стрельцу-Мониторингу. Они не совместимы


[25.01.2015 1:04:51]
 А чем тогда можно подать сигнал к Стрельцу-Мониторингу.


[25.01.2015 1:05:55]
 Хотя нет, вру. Вроде совместимы, если в ПЧ есть соответствующее оборудование.
Подключить можно через С2000-СП1


[25.01.2015 1:08:33]
 Ну вот это уже обнадёживает. Хотелось бы услышать тех кто уже применял что то подобное.


[25.01.2015 1:09:49]
 И ещё, что значит соответствующее оборудование?


[28.01.2015 11:09:27]
 Вроде же к Стрельцу-Мониторингу могут подключатся только специально лицензированные организации. Которые ставят определеное оборудование


[28.01.2015 11:19:11]
 Что такое "несоответствующее оборудование" видно из этой информации:
http://daily.sec.ru/2015/01/27/Vozbu...


[28.01.2015 12:15:40]
 "Вроде же к Стрельцу-Мониторингу могут подключатся только специально лицензированные организации" (с)

"Что такое "несоответствующее оборудование" видно из этой информации:" (с)

А можно подробней, не совсем понял какое оборудование модифицировали, Стрелец-Мониторинг?


[28.01.2015 13:04:30]
 Уважаемый СергейКо!
Подробности дела Вы сможете найти на сайте

http://kad.arbitr.ru/Card/81077902-9...
но там сейчас переучет и весит объявление:
Электронное правосудие
Приносим извинения,
ведутся профилактические работы.
Сервис временно недоступен.


[28.01.2015 23:03:52]
 Так я всё таки не понял. Есть легальные способы совмещения Болида со Стрельцом-Мониторингом через системы типа Тандем-IP-И?


[29.01.2015 9:36:43]
 Тандем-IP-И для Стрелец-Интеграл. Стрелец-Мониторинг это другая история. И довольно запутанная и темная история.
вот посмотрите может поможет разобраться
http://spm35.ru/technology/about_sys...


[29.01.2015 15:51:03]
 Владимир227, тут все гораздо проще.

1) Если в проект заложен С2000-ИТ, то со стороны Стрельца Вам нужен модуль MC-RS, который соединяется с С2000-ИТ по ТЛФ и принимает извещения о состоянии разделов Болида. Далее сигнал по радио будет передан в ПЧ.

2) Если с радиоканалом сложно, можно и Тандем IP-И задействовать. Тогда в Болиде берете, например, С2000-СП1 (или любой релейный блок) и программируете его реле на ПОЖАР и НЕИСПРАВНОСТЬ и заводите контакты на входы (4 штуки)Тандема.


[29.01.2015 16:08:29]
 Стрелец-Интеграл не совместим со Стрелец-Мониторинг только при использовании радиоканала. Тандем IP-И подойдет, но при условии что в ПЧ есть соответствующее оборудование позволяющее принимать такие сигналы (существуют разные версии пультового оборудования).
Может или не может вам скажут только в МЧС.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Связь С 2000м со Стрелец Мониторинг в пож части.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.