Основание для ремонта пожарной сигнализации и оповещения.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.01.2015 14:35:01]
 Уважаемые форумчане, подскажите, какие основания для проведения ремонта/ кап. ремонта охранно-пожарной сигнализации и оповещения на сегодняшний момент существуют. Если можно указать нормативный документ, очень буду признателен.
Спасибо.



[20.01.2015 14:48:03]
 Паспорта на оборудование.


[20.01.2015 16:50:51]
 Попробуйте так... если есть у кого желание подкорректировать или дополнить будет славно ;-)

Директору ХХХХХХ ХХХХ
Х.Х. ХХХХХХХХ

Исх. № ______ от ____._____.201___ года

Уведомление об окончании
срока эксплуатации системы АПС

Уважаемая ХХХХХХХ ХХХХХХХ!

На основании договора № ХХХ от ХХ.ХХ.2014 года, ООО «Рога и Копыта» осуществляет техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Вашего объекта защиты.
В соответствии с п. 63 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" руководитель организации обязан обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты зданий.
Уведомляем Вас, что система автоматической пожарной сигнализации на Вашем объекте введена в эксплуатацию в 2005 году, что является предельным состоянием её эксплуатации предусмотренной заводом-изготовителем оборудования. На основании п. 5.1.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» при достижении предельного состояния (срока службы), система АПС и ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системы АПС предельного состояния Вам необходимо принять меры к созданию новой системы защиты от пожаров.
В 2015 году в соответствии с требованиями МЧС России, все объекты социального назначения будут переведены на систему мониторинга «Стрелец-мониторинг» с немедленным реагированием дежурных караулов МЧС России, на каждую сработку автоматической пожарной сигнализации.
На основании изложенного, а также в целях снижения количества «ложных» срабатываний системы автоматической пожарной сигнализации, прошу Вас принять меры к капитальному ремонту или полной замене системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией.
В целях обоснования стоимости работ перед учредителем Вашего учреждения, ООО «Рога и Копыта» предлагает Вам на договорной основе подготовить проектно-сметную документацию капитального ремонта автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.


[20.01.2015 17:23:41]
 В паспортах на оборудование , как правило говорится о минимальном сроке эксплуатации. Т.е. если система в работоспособном состоянии, то что-либо менять - нет оснований. У меня есть обьект 4эт. адм.здание , оборудование всё висит более 10 лет, но всё исправно работает. Так вот оснований на замену я найти пока не могу.


[20.01.2015 18:22:28]
 ГОСТ Р 54101-2010
5.1.7 При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы.


[20.01.2015 18:24:48]
 Лекс, скажите что есть предельное состояние и как его определить?


[21.01.2015 2:26:47]
 по ГОСТ Р 54101-2010 обсуждения в этой ветке http://www.0-1.ru/Discuss/?id=18815


[21.01.2015 9:56:44]
 на дипы - срок эксплуатации 10 лет, почему нет оснований?
Ув, йцукен ® - спасибо, написано норм.
Дополнял следующим обоснованием например по кабелю:
СТАТЬЯ 82.ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ ИСТРОЕНИЙ
2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечениядеятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара,оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения напутях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения,внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортированияподразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должнысохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимогодля полной эвакуации людей в безопасную зону.
13.15.3. Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, [7], требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации.
Таблица 2 ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ ИХ ТИПА ИСПОЛНЕНИЯ

Табло Выход - замеры люксметром, так как при сроке эксплуатации они не выдают положенных люкс

В оконцове как мне представляется акт обследования и к нему сопроводительное письмо. Думаю как то так, может кто что еще дополнит...


[21.01.2015 21:22:02]
 Я на ДИПы видел только срок эксплуатации НЕ МЕНЕЕ 10 лет!!!! Разница очевидна в формулировках.


[21.01.2015 21:29:20]
 Виталий70
а сколько это "не выдают положенных люкс" "выход"?


[22.01.2015 8:50:50]
 Volk_
Контраст от 1 до 500 лк. Смотря сколько освещение на объекте защиты.
У нас точно контраста нет, так как с огоньком который горит в табло уснуть можно если перед лицом поставить)


[22.01.2015 9:18:40]
 http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55...
6.2.1.7 Сигнальные цвета световых пожарных оповещателей, предназначенных для обеспечения эвакуации и оповещения людей о пожаре, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026. Пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации при его освещенности в диапазоне значений от 1 до 500 лк. Мигающий световой пожарный оповещатель должен иметь частоту мигания в диапазоне от 0,5 до 5,0 Гц. Частота мигания должна быть указана в ТД на световые пожарные оповещатели конкретных типов. Размеры и содержание надписей на световых пожарных оповещателях устанавливают в ТД на пожарные оповещатели конкретных типов.


[22.01.2015 9:44:49]
 Ну да, это по ГОСТ Р 53325 на сколько я помню


[22.01.2015 9:45:56]
 Ну да, это по ГОСТ Р 53325 на сколько я помню. Единственный вопрос который в этом деле у меня это контраст от какого освещения или освещения не должно быть. Может кто знает?


[23.01.2015 17:31:54]
 Ну так ктонить может сказать на какое оборудование срок эксплуатации не более 10 лет ?


[24.01.2015 18:48:53]
 
Цитата йцукен 20.01.2015 16:50:51
объекты социального назначения
--Конец цитаты------
Вот с ними вообще беда, государство печется об них заботится, а им по фиг, "У НАС ДЕНЕГ НЕТ". В том году двенадцать объектов, мы как обслуживающия организация признали не работоспособными, акт скрепя зубами подписали и остановились, дождались того, что инспектор ИПЛ вызвал. Дело в суд, нас тоже притянули и оштрафовали на 6 рублей,хотя ведь заказчика в известность поставили в письменном виде, но судья счел это повидимому не достаточным, наверное надо было в обслуживание им ремонт сделать, "заказчик" ясен пень, в арбитраж, там требование отклонили, "заказчик" обрадовался, ну все как было так и осталось по сей день. Тут все зависит от самого заказчика, желает он, чтоб у него АПС хорошая была, достаточно акта на работоспособность будет. Так что может быть ограничиться актом на работоспособность. А там, если "заказчик" сознательный, есть же все таки такие, то сам начнет шевелиться.
Цитата Виталий70 20.01.2015 14:35:01
Уважаемые форумчане, подскажите, какие основания для проведения ремонта/ кап. ремонта охранно-пожарной сигнализации и оповещения на сегодняшний момент существуют
--Конец цитаты------
Вот, чтобы заставить "заказчика" ремонт или новую смонтировать, я таких оснований не встречал, Вам ведь это нужно? Первый документ, который говорит о состоянии АПС и СОУЭ это акт на работоспособность, а там уже по ходу, что целесобразнее, может достаточно все ИПы поменять и все заработает.
Можно есчо отказаться от обслуживания этого объекта,так как АПС и СОУЭ не может быть предметом договора на обслуживание, а является предметом договора по крайней мере на ремонт. Но наврятли что изметится.


[26.01.2015 13:05:33]
 АК-47 ® - это просто ужас, что Вас еще и оштрафовали. Такие объекты бросать бы, да поскорее.
Мы все таки боремся до конца, так как случись что и сигнализация не сработает точно крайними сделают и нас, как говориться, и вас..
Демогоргон ® - световое табло выход


[26.01.2015 21:44:58]
 как бросить объект с обслуживания, если ты простой рабочий и отказаться не можешь, а если ГПН проверяет объект то руководство тебя кидает и говорит ты сам виноват там твои подписи


[26.01.2015 22:33:38]
 
Цитата Виталий70 26.01.2015 13:05:33
Мы все таки боремся до конца, так как случись что и сигнализация не сработает точно крайними сделают и нас, как говориться, и вас..
--Конец цитаты------
А ведь должны сделать инспектора. По идее акт снимает с Вас отвественность, и возлагает это на заказчика и проверяющего инспектора. Вы то, что смогли сделали. Что такое ТО? Подержание системы в работоспособном состоянии и выявление неисправностей. Выявили, но поддержать в работоспособном состоянии в рамках договора на обслуживания невозможно. Предложили договор на ремонт, заказчик отказался, что можно еще сделать, чтобы заказчик согласился на ремонт?
Дальше инспектор должен работать поводов для того чтобы вглянуть на акт у него придостаточно, летние лагеря, перед учебным сезоном, перед елкой. Просто инспекторам в акта смотреть надо.
Цитата Виталий70 26.01.2015 13:05:33
Вас еще и оштрафовали
--Конец цитаты------
Да представте себе. Но первого кого надо бы было штрафануть, то это инспектора, который этот акт первым делом должен зарашивать.


[27.01.2015 13:13:06]
 АК-47 ® полностью согласен с Вами
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 