Площадь противопожарного отсека Ф1.1

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.01.2015 18:02:47]
 Здравствуйте коллеги.
Читаю СП 2.13130 и не могу найти требования про допустимую площадь противопожарного отсека в стационаре больницы Ф1.1. Помогите определиться.


[16.01.2015 19:52:58]
 Это общественное здание по определению СП 118.13330.2012, следовательно, используем таблицу 6.9 СП 2.13130.2012 (в соответствии с требованиями п.6.7.1).
Плюс к этому деление на секции:
п. 6.7.19 …Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей – на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа.


[18.01.2015 14:26:55]
 Но СП 118 не наш СП, почему это было не прописать в СП 2.13130, ведь для других зданий КФПО Ф1.1 там есть таблицы, а для стационаров больниц нет.
Перегородки перегородками, они не делят на противопожарные отсеки. Или у нас в больницах площадь п/п отсека не регламентируется.
Кто в последнее время проектировал больницы?


[19.01.2015 13:04:55]
 ок, перефразирую вопрос:
Регламентируется ли площадь противопожарного отсека в стационаре больницы КФПО Ф1.1?
Или достаточно выполнить требования СП 1.13130:
п. 6.7.19 …Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей – на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа.


[19.01.2015 13:30:46]
 Используйте таблицу 6.9 СП 2.13130.2012


[19.01.2015 13:32:50]
 6.7. Общественные здания

6.7.1. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9,........


[19.01.2015 13:49:32]
 Понял. Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Площадь противопожарного отсека Ф1.1      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.